Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.06.2018 в 23:23:01

Lehandr, в инструкции написано - от них питается система проигрывания мелодии, видимо решили не делать блок питания от 220.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
lexxsad

Местный

Регистрация: 07.06.2018

Москва

Сообщений: 36

07.06.2018 в 12:08:45

Добрый день! Есть маленький вопрос, приобрел недвижимость, начал разбираться в распред. щитке. обнаружил что 2 автомата двухполюсных"№ 7"(16а свет, ванна туалет, кухня) и "№ 8(16а розетка кухня 1шт!) " рядом стоящие вырубают свет на кухне)) т.е. если автомат №7 включен а №8 выключен света нет, и наоборот, если оба включены свет есть, так понимаю где-то за двоение.)) подскажите, можно ли это исправить кинув все на один автомат или оставить как есть?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

07.06.2018 в 12:14:42

lexxsad написал: подскажите, можно ли это исправить кинув все на один автомат или оставить как есть?

Фото щита с этими АВ можете приложить?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
lexxsad

Местный

Регистрация: 07.06.2018

Москва

Сообщений: 36

07.06.2018 в 12:23:40

MaSeVi написал:

lexxsad написал: подскажите, можно ли это исправить кинув все на один автомат или оставить как есть?

Фото щита с этими АВ можете приложить?

MaSeVi, фотку выложу вечером сегодня.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

07.06.2018 в 16:44:24

lexxsad написал: Добрый день! Есть маленький вопрос, приобрел недвижимость, начал разбираться в распред. щитке. обнаружил что 2 автомата двухполюсных"№ 7"(16а свет, ванна туалет, кухня) и "№ 8(16а розетка кухня 1шт!) " рядом стоящие вырубают свет на кухне)) т.е. если автомат №7 включен а №8 выключен света нет, и наоборот, если оба включены свет есть, так понимаю где-то за двоение.)) подскажите, можно ли это исправить кинув все на один автомат или оставить как есть?

lexxsad, надо разбираться детально что там накручено... возможна куча нюансов и даже фото щитка не поможет

0
Аватар пользователя
lexxsad

Местный

Регистрация: 07.06.2018

Москва

Сообщений: 36

07.06.2018 в 20:37:24

Добрый вечер! прилагаю фотки р.щита с описанием.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

07.06.2018 в 20:48:20

lexxsad, Прав был BV

BV написал: и даже фото щитка не поможет

Хотя 2 нуля под АВ №8 требует расследования)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
lexxsad

Местный

Регистрация: 07.06.2018

Москва

Сообщений: 36

07.06.2018 в 20:59:51

MaSeVi написал: lexxsad, Прав был BV

BV написал: и даже фото щитка не поможет

Хотя 2 нуля под АВ №8 требует расследования)))

MaSeVi, Все так плохо)), а остальном есть что в схеме поменять? Хотелось бы поставить Реле напряжения РН-106 и УЗМ но как понимаю в этот щиток не впихнуть...

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.06.2018 в 21:03:28

Обжимать ВВГ в НШВИ это что-то новенькое :D

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.06.2018 в 21:12:26

lexxsad написал: Добрый день! Есть маленький вопрос, приобрел недвижимость, начал разбираться в распред. щитке. обнаружил что 2 автомата двухполюсных"№ 7"(16а свет, ванна туалет, кухня) и "№ 8(16а розетка кухня 1шт!) " рядом стоящие вырубают свет на кухне)) т.е. если автомат №7 включен а №8 выключен света нет, и наоборот, если оба включены свет есть, так понимаю где-то за двоение.)) подскажите, можно ли это исправить кинув все на один автомат или оставить как есть?

lexxsad, остальные "участки" этих АВ работают как надо? Косяк только со светом кухни?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.06.2018 в 21:13:10

lexxsad написал: есть что в схеме поменять?

Вам нужно этот "щит" заново перебрать.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
lexxsad

Местный

Регистрация: 07.06.2018

Москва

Сообщений: 36

07.06.2018 в 21:21:00

СтранникXXI, пока сложно проверить, плиты нет еще, бойлер пока не планировал, свет горит во всех помещениях, из техники только холодильник и стиралка, работают норм. розетки работают все. из того что обнаружил был только свет на кухне. но подозреваю сюрпризы на этом не закончатся))

0
Аватар пользователя
lexxsad

Местный

Регистрация: 07.06.2018

Москва

Сообщений: 36

07.06.2018 в 21:23:12

ZooZoo написал:

lexxsad написал: есть что в схеме поменять?

Вам нужно этот "щит" заново перебрать.

ZooZoo, перебрать весь щит боюсь дорого выйдет в данный момент, но чую придется))) мне бы просто косяки устранить что бы заехать в квартиру нормально.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.06.2018 в 21:26:04

lexxsad написал: мне бы просто косяки устранить что бы заехать в квартиру нормально.

это 99,99% так говорят поначалу диагностика дороже может выйти, чем переборка хотя, ваши болгарские автоматы и АВДТ от ИЭК все равно на помойку...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

07.06.2018 в 21:31:05

Vadim 161 написал: Обжимать ВВГ в НШВИ это что-то новенькое :D

Vadim 161, Я, конечно, человек старый и слеплой, но там, все-таки в большинстве гибкий провод, хотя...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу