11.06.2018 в 10:07:19
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.06.2018 в 10:12:32
megrad написал: Эти сразу в топку.
Да ладно ? GE по вашему дерьмо ?
Грубый, но справедливый
11.06.2018 в 10:13:24
Vadim 161, а чем они различаются, просто ТХ-3 у нас нет, Legrand TX-3, Legrand DX, Legrand LR?
11.06.2018 в 10:16:52
baikal, LR сняты с производства. DX-3 промышленная серия, TX-3 чуть по проще.
Грубый, но справедливый
11.06.2018 в 10:38:13
Vadim 161 написал: GE по вашему дерьмо ?
У нас их нет, а с чем сталкивался - менял после аварий. Поэтому в топку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.06.2018 в 11:37:42
Еще один маленький вопрос: заземления в доме нет, плита и шкаф занулены. Может просто лучше дифы или УЗО поставить, а зануление убрать? занулять в квартирном щитке боюсь.
11.06.2018 в 13:46:03
baikal написал: Еще один маленький вопрос: заземления в доме нет, плита и шкаф занулены. Может просто лучше дифы или УЗО поставить, а зануление убрать? занулять в квартирном щитке боюсь.
baikal, а сейчас как зануление сделано, не в щитке?
Вечный студент
11.06.2018 в 14:55:42
baikal написал: просто ТХ-3 у нас нет
У нас есть, и на них потихоньку жалуются. Из последнего помню, через месяц эксплуатации на 3Р С63 перестал смыкаться один полюс.
11.06.2018 в 16:29:10
День добрый, форумчане. Нужно смонтировать щиток в однушке, новостройке. На сколько правильна и безопасна будет вот такая схема щитка. Сечение проводов соответствует предполагаемой нагрузке.
11.06.2018 в 16:32:32
Освещение и плиту тоже заведите под УЗО. На освещение С10. В новостройке нет особого смысла в автоматах категории B.
Грубый, но справедливый
11.06.2018 в 16:46:17
Vadim 161, все бы ничего, но количество свободных модулей ограничено, всего-то 14. Может есть возможность обыграть схему без расширения "штата" УЗО например с повышением их номинала? И имеет ли смысл прикрывать свет УЗО? Мне кажется это наименее вероятная часть проводки в которой можно получить поражение электричеством :confused: