18.06.2018 в 13:05:46
#6359236
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2018 в 13:18:54
#6359246
MaSeVi, ну не совсем, но у меня интересная ситуация. У нас все вводные автоматы всех этажей со стояком находятся в этажном щите первого этажа, а я сам на втором. Допустим вышибло его, мне придется одеться, спуститься вниз, а потом звонить в звонки двух квартир, потому что там этажная дверь стальная, а если никого не будет дома, к примеру на работах они, то я буду ждать вечера без электричества.
Ну так что, мне поможет в этой ситуации селективник? Хотя я подумал, тогда надо просто у себя на номинал ниже, чтобы тепловым у меня расцеплялось раньше. Но если будет кз, то все равно селективник надо.
Да, я знаю, что принято на этаже, а у нас вот так. Видимо придется тупо кабель к себе на этаж безо всяких автоматов тянуть. А на этаже уже автомат.
18.06.2018 в 13:25:05
#6359253
Mandalore105 написал: Ну так что, мне поможет в этой ситуации селективник?
Поможет, но вот почему текущий должен выбивать?
Mandalore105 написал: потому что там этажная дверь стальная
А вот этого быть не должно, если одни квартиры зависят от других. Вот этим вопросом должна УК заниматься, плюс жилинспекция...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2018 в 13:34:16
#6359261
MaSeVi, я перестраховываюсь. Вот включит жена одновременно бойлер, духовку, чайник, микроволновку (я учу, что нельзя все сразу, но ведь все возможно) и вырубит автомат нафиг, вот не хочу этого.
Ук собсно и сделала это все, причем оригинально, поставив 12 штук 50а автоматов, запараллелив некоторые квартиры, то есть две двухкомнатные висят на одном 50а, наша одна трехкомнатная на одном 50а, спрашивал ук типа че за нафиг, сказали пкределывать не будут, все официально.
18.06.2018 в 13:36:09
#6359262
Mandalore105 написал: Вот включит жена одновременно бойлер, духовку, чайник, микроволновку
Ну и пусть себе включает...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2018 в 13:45:49
#6359276
MaSeVi, ну то есть можно особо не кипешовать? Ок, спс, тогда пока не буду думать об этом.
18.06.2018 в 13:48:34
#6359281
Здравствуйте, уважаемые Мастера! Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить в квартирный щиток вводный автомат и какого номинала его выбрать, если в щитке на лестничной площадке организовано вот такое подключение: Автомат 63A + Счетчик + УЗО 50А ?
Или сразу после ввода в квартирный щиток ставить УЗО 63А?
Меня очень смущает, что на вводном автомате номинал больше, чем у противопожарного УЗО. Из информации, прочитанной мной на форуме я понял, что должно быть наоборот.
18.06.2018 в 13:59:25
#6359293
Dmitrydal написал: Автомат 63A + Счетчик + УЗО 50А ?
У Вас выключатель нагрузки + счётчик + АВДТ.
Dmitrydal написал: нужно ли ставить в квартирный щиток вводный автомат
Не нужно, достаточно выключатель нагрузки
Dmitrydal написал: после ввода в квартирный щиток ставить УЗО 63А?
Ну групповые линии или на 40, или на 63А в зависимости от Вашей схемы...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2018 в 16:36:20
#6359410
MaSeVi написал: Не нужно, достаточно выключатель нагрузки
Спасибо за совет. А какого номинала должен быть выключатель нагрузки?
18.06.2018 в 16:42:00
#6359415
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2018 в 17:40:29
#6359467
Подскажите, как подключить водонагреватель через дополнительный дифавтомат в щитке, какие номера к каким подключать?
18.06.2018 в 18:07:06
#6359485
alcybery, у вас нули двух квартир на одной шине сидят, нужно еще одну нулевую шину ставить и к ней подключать нулевой провод с выхода вашего счетчика и нули ваших отходящих линий.
Грубый, но справедливый
19.06.2018 в 10:04:01
#6359957
Вопрос. Необходим приобрести массажный аппарат. Цены на Амазоне и у нас отличаются в разы. Но вот какой нюанс, аппараты корейские, рассчитанные на 60 Гц сети. Читал, что частота не так важна, приборы спокойно подключаются и к 50 Гц. Но в описании приборов четко указано, что аппарат не будет работать от такой частоты. Люди из Австралии и Гонконга спрашивали про такую возможность, на что был дан ответ, что невозможно, работать не будет. Но мне вот сомнительно, у нас такие продаются, вряд ли их выпускают в 2-х модификациях - на 50 и 60 Гц. Напряжение 110 и 220 Вольт - понятно, но вот частота... Есть аппараты другой корейской марки на Ибее, там четко указано 50/60 Гц. Кто что посоветуют? Такое возможно в обычном, по сути своей, воздушном компрессоре? В описании: Item Details: Doctor Life V7 Rated Voltage: AC220V/60Hz * Not Working at 50Hz
19.06.2018 в 17:35:48
#6360308
Помогите разобраться с полтергейстом. Купили для освещения придомовой стоянки три диодных прожектора (50 ватт, Ecola), и один Фотон на 100 ватт. Два полтинника и сотку подцепили отдельно, а один полтинник на одной линии с ДРЛ(ватт 400?). Через полгода этот прожектор сгорает. Ставим китайца - 2 месяца, по гарантии ставим такого же китайца - 2 недели, по гарантии, с небольшой доплатой ставим ИЕК - ночь не пережил, по гарантии сегодня опять поставили ИЕК, но подцепил я его к отдельным трём прожекторам, которые работают и горя не знают. И вот вопрос - поможет? Неужели прожектор сгорает из-за ДРЛки?
19.06.2018 в 21:50:06
#6360533
DED написал: Неужели прожектор сгорает из-за ДРЛки?
И этот вопрос возник только после накрывшегося пятого светильника?... ;)
Имхо. Вполне вероятно, что броски напряжения при включении/выключении ДРЛ400 не очень положительно влияют на здоровье простеньких драйверов китайских светильников... ибо "отдельно стоящие" собратья живут дольше.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.06.2018 в 21:51:41
#6360534
Здравствуйте. Такой вопрос: Есть лампочка, коммутируется ИК датчиком движения. Необходимо добавить возможность "включать на постоянку" и отключать совсем (чтоб не моргал). Так понимаю нужен трехпозиционый переключатель (коммутатор). Очень желательно на дин рейку! Пример: в положении 1 - коммутируется ИК датчиком в положении 2 - не светит / не имеет контакта в положении 3 - светит постоянно уверен, что есть такой коммутатор, но не могу правильно задать запрос.
19.06.2018 в 22:10:06
#6360545
mr-mak, видимо вот это
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.06.2018 в 10:42:14
#6360816
При проводке в квартиру кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х10 диаметром 16 мм как соблюсти правило, по которому радиус изгиба не может быть больше 10 диаметров, то есть в данном случае 160 мм? Допустим, вывод из этажного электрощита будет через отверстие в стене. Аналогично и ввод в квартиру. Не будет же в самом деле такое закругление?
20.06.2018 в 13:10:14
#6360889
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста по схеме щита в трехкомнатной квартире. Разводка групп уже сделана, нужно закупать компоненты для сборки щита. Правильно ли я все раскидал по автоматам и подобрал номиналы? Кабель на розетки и сплиты ВВГнГ-LS(А) 3х2,5 одножильный, освещение 2х1,5 одножильный. На варочную поверхность идет 3х6 гибкий. На вводе в квартиру кабель 3х10. После счетчика стоит автомат на 50 А. До счетчика стоит АВДТ 63А 30mA. Все, что до квартирного щита - от застройщика.
PS. На 6 группе так же сидит посудомоечная машина (встраиваемая). 14 и 15 группы инверторные сплит-системы: 18 BTU и мультисплит (9 + 9)
20.06.2018 в 13:18:47
#6360895
aumiroshnikov, Вам в другую тему!)) Свет под разные УЗО поставьте. Ванную комнату тоже можете под какое-либо групповое УЗО поставить.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.06.2018 в 13:27:30
#6360904
Здравствуйте! Пишу пока сюда, отдельную тему не завожу т.к. вдруг кто-то быстро опытным взглядом ответ даст:) Предыстория: жили были 2 асинхронных трехфазных электродвигателя, которые были установлены в вытяжных вентиляторах. Работали попеременке - день работает один, день работает другой. Работали долго и продуктивно, но как-то были оба вентилятора замечены в повышенной вибрации. Один вообще сильно вибрировал. В итоге у одного крыльчатка разлетелась, разворотив корпус, второй остался в ужасе трястись. Двигатели на 15 кВт, 970 оборотов, номинальный ток ~31 ампер, рабочий ~23 ампера. Автомат стоял 25С. Заказали новые вентиляторы с теми же характеристиками, пришли, установили, запуск - бах - автомат выбило. Еще запуск - опять выбило. Проверили подключение - треугольник 380 (двигатель 380 треугольник 660 звезда). Поставили автомат 32С, запустился, работает. В один момент времени работает 1 вентилятор!! Замеряем ток - 23А 25А 25А пофазно. Делаем вывод, что 25А это меньше чем 32А номинала автомата, так и оставили. Вечером вентилятор выключился. Смотрим - автомат расплавился! Нагрузка не полная, автомат качественный (АВВ). Воткнули IEK 63D. Греется автомат, греются провода фазные (температура порядка 45 градусов). Всё подключено кабелем КГ 5х6 длина 10м, обжато на ншви, контакты протянуты, ну с прошлых вентиляторов ничего не менялось. Производитель говорит типа у себя схемы смотрите, двигатель работает значит мы тут не причём. Меняйте, дескать, провода на 5х10. Но 5х6 это итак с запасом на 15-то киловатт! Боимся пожара, куда смотреть, кто виноват и чего делать? Резюме: Температура фазных проводов при токе по фазам 23А 25А 25А: 36°С 40°С 34°С Автомат АВВ профессиональной серии 32С выбивает, один такой же уже погорел. Как может гореть автомат, если токи ниже номинала?
20.06.2018 в 13:29:32
#6360905
stq1000 написал: Как может гореть автомат, если токи ниже номинала?
Автоматы д.б. специальные для двигателей, а не "обычные". Вот они бедолаги и погибли. Вам нужны АВ серии MS от АВВ...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.06.2018 в 13:35:21
#6360909
MaSeVi написал: Вам в другую тему!)) Свет под разные УЗО поставьте. Ванную комнату тоже можете под какое-либо групповое УЗО поставить.
А в какую? Подскажите, пожалуйста.
20.06.2018 в 13:38:23
#6360911
MaSeVi, дак электрик говорит стояли ж такие же двигатели на 25м автомате и не грелось ничего, а тут притащили новые бесовские машины!
20.06.2018 в 13:38:58
#6360912
MaSeVi, дак электрик говорит стояли ж такие же двигатели на 25м автомате и не грелось ничего, а тут притащили новые бесовские машины!
20.06.2018 в 13:51:17
#6360921
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.06.2018 в 14:13:41
#6360923
menket написал: При проводке в квартиру кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х10 диаметром 16 мм как соблюсти правило, по которому радиус изгиба не может быть больше 10 диаметров, то есть в данном случае 160 мм? Допустим, вывод из этажного электрощита будет через отверстие в стене. Аналогично и ввод в квартиру. Не будет же в самом деле такое закругление?
Будет. Просто надо стену в местах входа/выхода отверстия немного подрихтовать, придать радиус. Думаю, не обязательно точно 8 см, хотя и это не много.
20.06.2018 в 16:26:46
#6360952
Подскажите пожалуйста размеры дюбель хомута для ввгнг ls плоского 3х1.5, 3х2.5 и 3х4 (производитель кабеля Радиус)
20.06.2018 в 17:38:41
#6360973
Vadim 161 написал: alcybery, у вас нули двух квартир на одной шине сидят, нужно еще одну нулевую шину ставить и к ней подключать нулевой провод с выхода вашего счетчика и нули ваших отходящих линий.
Vadim 161, я правильно понимаю, если этого не сделать, то дифавтомат не будет работать как должен?
20.06.2018 в 18:24:37
#6360998
alcybery, будет. Но всё равно, одна шина на две квартиры это колхоз.
Грубый, но справедливый