При проводке в квартиру кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х10 диаметром 16 мм как соблюсти правило, по которому радиус изгиба не может быть больше 10 диаметров, то есть в данном случае 160 мм? Допустим, вывод из этажного электрощита будет через отверстие в стене. Аналогично и ввод в квартиру. Не будет же в самом деле такое закругление?

0
Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 13:10:14

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста по схеме щита в трехкомнатной квартире. Разводка групп уже сделана, нужно закупать компоненты для сборки щита. Правильно ли я все раскидал по автоматам и подобрал номиналы? Кабель на розетки и сплиты ВВГнГ-LS(А) 3х2,5 одножильный, освещение 2х1,5 одножильный. На варочную поверхность идет 3х6 гибкий. На вводе в квартиру кабель 3х10. После счетчика стоит автомат на 50 А. До счетчика стоит АВДТ 63А 30mA. Все, что до квартирного щита - от застройщика.

PS. На 6 группе так же сидит посудомоечная машина (встраиваемая). 14 и 15 группы инверторные сплит-системы: 18 BTU и мультисплит (9 + 9)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.06.2018 в 13:18:47

aumiroshnikov, Вам в другую тему!)) Свет под разные УЗО поставьте. Ванную комнату тоже можете под какое-либо групповое УЗО поставить.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
stq1000

Местный

Регистрация: 17.05.2018

Москва

Сообщений: 5

20.06.2018 в 13:27:30

Здравствуйте! Пишу пока сюда, отдельную тему не завожу т.к. вдруг кто-то быстро опытным взглядом ответ даст:) Предыстория: жили были 2 асинхронных трехфазных электродвигателя, которые были установлены в вытяжных вентиляторах. Работали попеременке - день работает один, день работает другой. Работали долго и продуктивно, но как-то были оба вентилятора замечены в повышенной вибрации. Один вообще сильно вибрировал. В итоге у одного крыльчатка разлетелась, разворотив корпус, второй остался в ужасе трястись. Двигатели на 15 кВт, 970 оборотов, номинальный ток ~31 ампер, рабочий ~23 ампера. Автомат стоял 25С. Заказали новые вентиляторы с теми же характеристиками, пришли, установили, запуск - бах - автомат выбило. Еще запуск - опять выбило. Проверили подключение - треугольник 380 (двигатель 380 треугольник 660 звезда). Поставили автомат 32С, запустился, работает. В один момент времени работает 1 вентилятор!! Замеряем ток - 23А 25А 25А пофазно. Делаем вывод, что 25А это меньше чем 32А номинала автомата, так и оставили. Вечером вентилятор выключился. Смотрим - автомат расплавился! Нагрузка не полная, автомат качественный (АВВ). Воткнули IEK 63D. Греется автомат, греются провода фазные (температура порядка 45 градусов). Всё подключено кабелем КГ 5х6 длина 10м, обжато на ншви, контакты протянуты, ну с прошлых вентиляторов ничего не менялось. Производитель говорит типа у себя схемы смотрите, двигатель работает значит мы тут не причём. Меняйте, дескать, провода на 5х10. Но 5х6 это итак с запасом на 15-то киловатт! Боимся пожара, куда смотреть, кто виноват и чего делать? Резюме: Температура фазных проводов при токе по фазам 23А 25А 25А: 36°С 40°С 34°С Автомат АВВ профессиональной серии 32С выбивает, один такой же уже погорел. Как может гореть автомат, если токи ниже номинала?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.06.2018 в 13:29:32

stq1000 написал: Как может гореть автомат, если токи ниже номинала?

Автоматы д.б. специальные для двигателей, а не "обычные". Вот они бедолаги и погибли. Вам нужны АВ серии MS от АВВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 13:35:21

MaSeVi написал: Вам в другую тему!)) Свет под разные УЗО поставьте. Ванную комнату тоже можете под какое-либо групповое УЗО поставить.

А в какую? Подскажите, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
stq1000

Местный

Регистрация: 17.05.2018

Москва

Сообщений: 5

20.06.2018 в 13:38:23

MaSeVi, дак электрик говорит стояли ж такие же двигатели на 25м автомате и не грелось ничего, а тут притащили новые бесовские машины!

0
Аватар пользователя
stq1000

Местный

Регистрация: 17.05.2018

Москва

Сообщений: 5

20.06.2018 в 13:38:58

MaSeVi, дак электрик говорит стояли ж такие же двигатели на 25м автомате и не грелось ничего, а тут притащили новые бесовские машины!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.06.2018 в 13:51:17

aumiroshnikov написал: А в какую?

Да в какую хотите.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

20.06.2018 в 14:13:41

menket написал: При проводке в квартиру кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х10 диаметром 16 мм как соблюсти правило, по которому радиус изгиба не может быть больше 10 диаметров, то есть в данном случае 160 мм? Допустим, вывод из этажного электрощита будет через отверстие в стене. Аналогично и ввод в квартиру. Не будет же в самом деле такое закругление?

Будет. Просто надо стену в местах входа/выхода отверстия немного подрихтовать, придать радиус. Думаю, не обязательно точно 8 см, хотя и это не много.

0
Аватар пользователя
GooDMaster

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Набережные Челны

Сообщений: 13

20.06.2018 в 16:26:46

Подскажите пожалуйста размеры дюбель хомута для ввгнг ls плоского 3х1.5, 3х2.5 и 3х4 (производитель кабеля Радиус)

0
Аватар пользователя
alcybery

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Череповец

Сообщений: 20

20.06.2018 в 17:38:41

Vadim 161 написал: alcybery, у вас нули двух квартир на одной шине сидят, нужно еще одну нулевую шину ставить и к ней подключать нулевой провод с выхода вашего счетчика и нули ваших отходящих линий.

Vadim 161, я правильно понимаю, если этого не сделать, то дифавтомат не будет работать как должен?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.06.2018 в 18:24:37

alcybery, будет. Но всё равно, одна шина на две квартиры это колхоз.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111792

20.06.2018 в 18:55:09

stq1000 написал: запуск - бах - автомат выбило. Еще запуск - опять выбило.

Пусковой ток. В этом случае запуск через гасящие резисторы, которые потом замыкаются реле, либо

MaSeVi написал: Автоматы д.б. специальные для двигателей, а не "обычные". Вам нужны АВ серии MS от АВВ...

stq1000 написал: Замеряем ток - 23А 25А 25А пофазно.

В пределах нормы для 15 квт

stq1000 написал: Автомат стоял 25С

и для него тоже нормально, для 32 и подавно.

stq1000 написал: Поставили автомат 32С, запустился, работает. В один момент времени работает 1 вентилятор!! Замеряем ток - 23А 25А 25А пофазно. Делаем вывод, что 25А это меньше чем 32А номинала автомата, так и оставили. Вечером вентилятор выключился. Смотрим - автомат расплавился! Нагрузка не полная, автомат качественный (АВВ).

Полно китайских подделок, неотличимых от оригинала. На каком рынке купили? ;)

stq1000 написал: Температура фазных проводов при токе по фазам 23А 25А 25А: 36°С 40°С 34°С

нормально.

stq1000 написал: Автомат АВВ профессиональной серии 32С выбивает, один такой же уже погорел. Как может гореть автомат, если токи ниже номинала?

читай выше :) Попробуйте поставить ИЭК D25

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

20.06.2018 в 22:15:22

Мне еще интересно ,а как ток то меряли,если при нормальных вроде значениях провода греются? Да и расплавившийся автомат должен был сработать по тепловому расцепителю.