03.07.2018 в 16:42:39
menket написал: Прочитал, что производитель против того, чтобы его клещами КВТ ПК-16, ПК-35 обжимались гильзы с кабелем - только многопроволочные провода. Чем же тогда обжимать?
Все прекрасно жмут ими моножилу, просто силенок побольше нужно чем для ПК-16/35у.
Грубый, но справедливый
03.07.2018 в 17:05:17
Vadim 161, жмут, но губки расходятся, становятся не в одной плоскости, и поэтому производитель и говорит, что нельзя. Понятно дело, что все жмут, т.к. инструмент дешёвый. Просто я думал, что в этой ценовой категории есть что-то ещё для соединения моножил гильзой.
03.07.2018 в 22:24:28
menket написал: Чем же тогда обжимать?
Можно, например, применить пресс-клещи ДГ-1 РОСТ Во первых, очень не дорого, а во вторых, производитель не против обжима гильз... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.07.2018 в 22:49:52
Vadim 161 написал: Ну например вот
Немного опасная штуковина. Ежли, к примеру, палец в неё засунуть, то до окончания полного цикла обжатия уже не высунешь.
03.07.2018 в 22:58:41
Radio, нечего пальцы совать туда, куда не надо :)
Грубый, но справедливый
03.07.2018 в 22:58:41
Radio, там же колесико видно, разблокировочное?
03.07.2018 в 23:01:45
volchenok написал: там же колесико видно, разблокировочное?
нету там ничего разблокировочного, на пк 16-у рычажок есть.
04.07.2018 в 04:04:07
Wago 224-122 - можно ли с монтажной стороны воткнуть и медь и алюминий (обе - моножилы, сечение разное)? А то отверстия не отделены на 100% друг от друга, есть сомнения:
Цель - из потолка алюминий (освещение) - к ваге многожилка медная на патрон, а с монтажной стороны второй разъём используется для отведения "питания" в новую точку - медью 1.5мм2. Т.е. ранее был просто патрон, теперь от алюминия параллельно отведено медью к ещё одному светильнику под натяжным потолком. Пока что Wago 224-122 самое подходящее решение, городить из Wago 224-111 + кусок медного провода + 3pin клемма (та же 222-я) - не хочется.
04.07.2018 в 08:34:52
Altruist2, разумеется, нельзя.
04.07.2018 в 09:23:53
Radio, на моих ПК16 разблокировочный механизм есть и выглядит как то самое колесико, и даже работает. На этих то же самое.
04.07.2018 в 10:08:06
Добрый день! Промерял в итоге мультиметром напряжение фаза-ноль 220 в, фаза-земля 30 в, я правильно понимаю что земли нет? Почему тогда 30 вольт есть? И подскажите как проверить чья это ответственность, электрика в квартире или в подъездном щитке проблема? Не хочу просто чтобы электрик пришёл и вместо решения проблемы перекидывал все на электриков из УК, спасибо
04.07.2018 в 11:24:17
volchenok написал: на моих ПК16 разблокировочный механизм есть и выглядит как то самое колесико, и даже работает. На этих то же самое.
На пк-16у такое "колесико" тоже есть, но это никакое не колесико, а ось собачки, которая на ней свободно качается в подпружиненном виде. Оно даже не крутится. А разблокировка осуществляется рычагом, составляющим с собачкой единое целое. Если здесь конструкция аналогична, и рычага нет, то это печально. (Кстати, кто-то из обладателей вроде писал что разблокировки нет, не помню только где писал.) Но если в реальности у МН-16 колесико все же вращает собачку, то в принципе нормальный аппарат за небольшие деньги.
PS. Ну вот с этого ракурса кажется, что вроде должно крутить. Подробных фото нету к сожалению.
04.07.2018 в 13:26:08
uruhuma, начните с вызова электрика из УК.
04.07.2018 в 15:39:38
uruhuma написал: Промерял в итоге мультиметром напряжение фаза-ноль 220 в, фаза-земля 30 в, я правильно понимаю что земли нет? Почему тогда 30 вольт есть?
Дом какого года? Каким кабелем выполнена разводка (трёхжилка или двухжилка)?
uruhuma написал: И подскажите как проверить чья это ответственность, электрика в квартире или в подъездном щитке проблема?
У Вас должен быть акт балансового разграничения. Но с 2010 всё что после вводного АВ(ВН) в собственности собственника квартиры, тем более всё что находится за дверью квартиры. Вроде только счётчики собственность Иосэнерго. Вот подержание электростояка это на УК, хотя это относится к обще домовой собственности. Какая форма правления (ТСЖ или УК)?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.