menket написал: Поэтому ошибиться нельзя.
оно и невозможно, так что не парьтесь.
05.07.2018 в 00:24:38
menket написал: Поэтому ошибиться нельзя.
оно и невозможно, так что не парьтесь.
05.07.2018 в 08:38:25
Мужики, подскажите не дорогие клещи для обжима НШВИ, нужно обжать 2х6 и 2х10. ПКВк-16т не предлагать,дорого)
05.07.2018 в 09:30:11
Melk, выбирайте , :)
Грубый, но справедливый
05.07.2018 в 09:43:25
Vadim 161, CTK-03 точно нормально обжимают двойные 6-ки и 10-ки? В отзывах пишут что плохо обжимают 6х2.
05.07.2018 в 09:55:04
Melk, Для НШВИ - пользовался таким , правда через 2 года развалился.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.07.2018 в 10:02:13
Melk, нормально. 2х6 в 10, 2х10 в 16
megrad, а причем стриппер и НШВИ ?
Грубый, но справедливый
05.07.2018 в 10:12:52
Vadim 161 написал: а причем стриппер и НШВИ
Это 2 в 1, сверху механизм для снятия изоляции, между ручек обжимка типа такого
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.07.2018 в 13:17:43
Melk написал: Vadim 161, CTK-03 точно нормально обжимают двойные 6-ки и 10-ки? В отзывах пишут что плохо обжимают 6х2.
Где такие отзывы? Дайте почитать.
05.07.2018 в 18:35:10
bnmuyt, , ещё где-то видел человек тоже жаловался на плохой обжим. Вообщем отзывы протеричивые, поэтому и спрашиваю совета))
05.07.2018 в 19:40:43
menket написал: Однако, вот что пишет производитель по вопросу обжима моножил в гильзах ГМЛ (, Продукция в вопросах и ответах):
Вопрос: Предполагается обжимать в гильзах ГМЛ соответствующего размера от 2 до 5 проводов сечением от 1.5 до 6 кв. мм каждый (чаще от 2.5 до 4 кв. мм). Допустимо ли осуществлять обжим однопроволочных проводов указанным образом клиновидной матрицей, как в клещах КВТ ПК-16 или ПК-16у?
Ответ: Хочу заметить, что гильза ГМЛ предназначена для одного провода 2-3 или 5-6 класса. Для соединения нескольких проводов внахлест применяются гильзы марки ГМЛ-П. Однопроволочные/моножилы обжать клиновидной матрицей можно. Но, если вы установите несколько монжил в гильзу ГМЛ, то опрессовка будет неправильной.
То есть, для моножил нужно использовать ГМЛ-П? Но кто-то недавно отзывался о них нелестно. Плюс, на развес их не найти, и, возможно, проще резать ГМЛ поперёк пополам.
Толщина стенок у ГМЛ и ГМЛ-П одинаков?
menket, 5x2.5мм2 (даже ГОСТ, т.е. не самые тонкие) делал опресовкой пучка ГМЛ 10-5 15мм (попилены 30мм попалам, пройдены сверлом по-металу 5мм, лужение снялось - в остальном это не утоньшает стенку), по две точки 10-ой матрицей, с разворотом на 180 градусов. В целом всё как с укороченными ГМЛ-П выглядит в итоге.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.