Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

05.07.2018 в 00:06:24

#6370218

Толщина стенок и диаметры этих типов гильз неодинаковы.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

05.07.2018 в 00:08:53

#6370220

menket написал: Толщина стенок и диаметры этих типов гильз неодинаковы.

Пардон, но Вы слишком паритесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.07.2018 в 00:11:31

#6370222

menket написал: Толщина стенок у ГМЛ и ГМЛ-П одинаков?

Не одинакова: у ГМЛ стенка толще. Даже с учетом того, что КВТ занижает их внешний диаметр.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.07.2018 в 00:13:53

#6370223

MaSeVi написал: Пардон, но Вы слишком паритесь...

Да нормально он парится. Я тоже парился, потому как соединения надо было в стену хоронить.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

05.07.2018 в 00:18:37

#6370225

Да может и парюсь, долбаный перфекционизм, чтоб его...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

05.07.2018 в 00:21:37

#6370227

menket написал: долбаный перфекционизм, чтоб его

Направьте его в другое русло, уж больно всё в этой жизни неоднозначно...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

05.07.2018 в 00:22:24

#6370228

У меня просто на кухне надо будет перенести две розетки. На их месте будет импровизированная распаечная коробка в подрозетнике, которая закроется крышкой и заштукатурится без возможности доступа. Поэтому ошибиться нельзя.

Плюс я хочу сделать отводы к новым розеткам не шлейфом, а звездой - от одной точки в старом подрозетнике три линии на новые розетки.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

05.07.2018 в 00:24:38

#6370229

menket написал: Поэтому ошибиться нельзя.

оно и невозможно, так что не парьтесь.

0
Аватар пользователя
Melk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

05.07.2018 в 08:38:25

#6370305

Мужики, подскажите не дорогие клещи для обжима НШВИ, нужно обжать 2х6 и 2х10. ПКВк-16т не предлагать,дорого)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.07.2018 в 09:30:11

#6370329

Melk, выбирайте адын, дыва :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Melk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

05.07.2018 в 09:43:25

#6370336

Vadim 161, CTK-03 точно нормально обжимают двойные 6-ки и 10-ки? В отзывах пишут что плохо обжимают 6х2.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.07.2018 в 09:55:04

#6370346

Melk, Для НШВИ - пользовался таким ссылка , правда через 2 года развалился.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.07.2018 в 10:02:13

#6370354

Melk, нормально. 2х6 в 10, 2х10 в 16

megrad, а причем стриппер и НШВИ ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.07.2018 в 10:12:52

#6370358

Vadim 161 написал: а причем стриппер и НШВИ

Это 2 в 1, сверху механизм для снятия изоляции, между ручек обжимка типа такого ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

05.07.2018 в 13:17:43

#6370460

Melk написал: Vadim 161, CTK-03 точно нормально обжимают двойные 6-ки и 10-ки? В отзывах пишут что плохо обжимают 6х2.

Где такие отзывы? Дайте почитать.

0
Аватар пользователя
Melk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

05.07.2018 в 18:35:10

#6370659

bnmuyt, например, ещё где-то видел человек тоже жаловался на плохой обжим. Вообщем отзывы протеричивые, поэтому и спрашиваю совета))

0
Аватар пользователя
Altruist2

Местный

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

05.07.2018 в 19:22:54

#6370675

Radio написал:

Altruist2 написал: Radio, а подскажите изящное решение для указанной задачи?

Сделать отвод к новой точке алюминием. АВВГ нынче очень недорог и совсем не дефицит.

Radio, отвод уже сделан ВВГнг-LS 2x1.5мм2, и спрятан под натяжным...

0
Аватар пользователя
OlegTav

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 72

05.07.2018 в 19:40:43

#6370684

menket написал: Однако, вот что пишет производитель по вопросу обжима моножил в гильзах ГМЛ (https://kvt.su/production/crimpers/insulugs-crimp/pk16u/, Продукция в вопросах и ответах):

Вопрос: Предполагается обжимать в гильзах ГМЛ соответствующего размера от 2 до 5 проводов сечением от 1.5 до 6 кв. мм каждый (чаще от 2.5 до 4 кв. мм). Допустимо ли осуществлять обжим однопроволочных проводов указанным образом клиновидной матрицей, как в клещах КВТ ПК-16 или ПК-16у?

Ответ: Хочу заметить, что гильза ГМЛ предназначена для одного провода 2-3 или 5-6 класса. Для соединения нескольких проводов внахлест применяются гильзы марки ГМЛ-П. Однопроволочные/моножилы обжать клиновидной матрицей можно. Но, если вы установите несколько монжил в гильзу ГМЛ, то опрессовка будет неправильной.

То есть, для моножил нужно использовать ГМЛ-П? Но кто-то недавно отзывался о них нелестно. Плюс, на развес их не найти, и, возможно, проще резать ГМЛ поперёк пополам.

Толщина стенок у ГМЛ и ГМЛ-П одинаков?

menket, 5x2.5мм2 (даже ГОСТ, т.е. не самые тонкие) делал опресовкой пучка ГМЛ 10-5 15мм (попилены 30мм попалам, пройдены сверлом по-металу 5мм, лужение снялось - в остальном это не утоньшает стенку), по две точки 10-ой матрицей, с разворотом на 180 градусов. В целом всё как с укороченными ГМЛ-П выглядит в итоге.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

05.07.2018 в 20:01:34

#6370695

OlegTav, я сегодня живьём посмотрел на гильзы 10 и 16 квадратов — ох и толстые же они, прожмут ли их клещи ПК-16у...

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

05.07.2018 в 21:19:30

#6370734

menket, ПК-35У прожмут, они от 10 квадрат, да и мощнее.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

05.07.2018 в 21:41:51

#6370759

Altruist2 написал: отвод уже сделан ВВГнг-LS 2x1.5мм2, и спрятан под натяжным...

А как закреплен? Не в гофре случайно? Если да, и он более-менее ровный, без резких поворотов, можно перетянуть на аввг 2х2,5.

Другое изящное решение - облудите концы этого отвода и в ту же вагу 224 их.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

05.07.2018 в 21:54:47

#6370768

Melk написал: bnmuyt, например, ещё где-то видел человек тоже жаловался на плохой обжим. Вообщем отзывы протеричивые, поэтому и спрашиваю совета))

Melk,
Хорошие отзывы. :) У одного 2х6 из 10-ой матрицы рукой снимается, у другого 2х10 в 25-ой матрице обжимается. Не, я верю, что обжимается, но неужели при этом не слетает? Я понимаю, если попытаться обжать в матрице 10 наконечник 2х4, естественно будет недожим. Но чтобы 2х6 вытаскивался рукой, здесь дело только в "честном" сечении кабеля. Берите смело, т.к.:

Vadim 161 написал: Melk, нормально. 2х6 в 10, 2х10 в 16

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

05.07.2018 в 21:59:29

#6370774

volchenok написал: menket, ПК-35У прожмут, они от 10 квадрат, да и мощнее.

volchenok, только цена у них такая, что уже можно немного добавить и купить ПГРс-70.

У меня есть сварочный аппарат, только я ни разу не варил ничего. Инвертор. Вопрос такой — зачем делают скрутки такие длинные для сваривания? Запас провода конечен, если надо будет переделывать - то может не хватить.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.07.2018 в 22:29:44

#6370799

menket написал: зачем делают скрутки такие длинные для сваривания?

Просто людям делать нефиг. 4-5 см более чем достаточно.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

05.07.2018 в 22:46:18

#6370815

menket написал: ачем делают скрутки такие длинные для сваривания

Спросили бы авторов - я, лично удивляюсь ненужным операциям...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

05.07.2018 в 23:28:12

#6370857

Товарищи, а для вводного 63а автомата кабель вводной ввгнглс 16 или 10? Если на улице этот кабель сначала, а потом в дом от автомата уличного? И еще, если ТТ будет, то может от автомата до щита не трехжильный, а двухжильный ввгнглс, а землю от контура отдельным кабелем одиночным сразу в шит? Или его тянуть надо к этому вводному автомату и гильзовать к жиле земли трехжильного кабеля?

0
Аватар пользователя
Alexvas

Местный

Регистрация: 04.05.2017

Москва

Сообщений: 181

05.07.2018 в 23:31:31

#6370858

Вечер добрый! Прошу помощи вот по какому вопросу - был куплен для установки в санузле светодиодный светильник Elektrostandart 9902 led 3W Cob SL. В составе поставки керамический переходник для отдельных типов ламп (которая в комплект не входит), и трансформатор с 4-мя торчащими проводами промаркированными схемой на корпусе трансформатора соответственно "L и N" выхода и "+ и -" выхода. Причем на проводах "L и N" выхода стоит втычной разъем типа "мама" для подключения (согласно приложенной схеме) к проводам светодиодного светильника (там 2 провода с разъемом "папа"). А вот провода "+ и -" выхода, согласно схеме, должны подключаться к сети питания 220 В/ 50 Гц. И вот последнее меня несколько смущает "+ и -" подразумевает постоянный ток. Фото, если нужны, приложу. Помогите разобраться - как подключить в итоге светильник к сети?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

05.07.2018 в 23:32:21

#6370859

Mandalore105 написал: 16 или 10

Смотря какая основа: если Ал. - 16, если медь - 10...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.07.2018 в 23:32:23

#6370860

Mandalore105 написал: а для вводного 63а автомата кабель вводной ввгнглс 16 или 10?

16

Mandalore105 написал: а двухжильный ввгнглс, а землю от контура отдельным кабелем одиночным сразу в шит?

Да, именно так.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

05.07.2018 в 23:33:13

#6370863

Alexvas написал: Фото, если нужны, приложу.

Приложите...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.