06.07.2018 в 00:49:33
MaSeVi, Vadim 161, Спасибо, друзья))
А, вдогонку, по той же логике если метров 5-7 до проточника 9квт, тоже в кабельканале, его можно по аналогии 6ку взять, или уже тот же 10 лучше?
06.07.2018 в 03:54:40
Radio написал:
Altruist2 написал: отвод уже сделан ВВГнг-LS 2x1.5мм2, и спрятан под натяжным...
А как закреплен? Не в гофре случайно? Если да, и он более-менее ровный, без резких поворотов, можно перетянуть на аввг 2х2,5.
Другое изящное решение - облудите концы этого отвода и в ту же вагу 224 их.
Radio, не, на U-образных дюпелях под кабель
06.07.2018 в 09:04:42
Господа, если кто помнит, недавно задавал вопрос про проверку проводов заземления на предмет подключения. В общем, проверил вчера на 100% подключенном и вот что вышло: совмещение L + PE = КЗ, причем выбивает вводный АВ перед счетчиком, помимо вводного в щитке. совмещение N + PE = выбивает УЗО. Все так и должно быть?
06.07.2018 в 10:33:26
Vadim 161, понял спс
06.07.2018 в 10:34:21
Подскажите решение. Имею на стене блок из 5 розеток. Один пост для внутристенного кабель-канала. Снизу-вверх в стене проложена труба для подвода кабелей от источника к телевизору. Не знаю что использовать для крепления рамки на 5 постов именно на место кабель-канала. Была бы какая-нибудь заглушка без внутреннего механизма розетки. Я бы просверлил в ней отверстие нужного диаметра для пропускание в нём кабелей. А сейчас просто стоит подрозетник и труба в стене. У schneider решения не нашёл. Куплены розетки schneider glossa с рамками.
06.07.2018 в 10:36:00
Кестол, у шнайдера есть решение как раз из этой серии:
06.07.2018 в 10:41:38
menket написал: Вопрос такой — зачем делают скрутки такие длинные для сваривания?
Возможно боятся сжечь изоляцию жил ...
И это пройдёт ...