12.07.2018 в 23:11:16
#6375797
zendo056 написал: а разве не надо делать выступ к примеру 5мм на штукатурку.
Достаточно трудно рассчитать.
zendo056 написал: или может просто для крепежа розеток берут длинныесаморезы
Не всегда спасают - так как края могут осыпаться.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.07.2018 в 23:39:55
#6375830
В мойдодыре над зеркалом установлен светильник из двух люминесцентных ламп. Одна из них сгорела. Не пойму, как ее снять. Сверху креплений никаких нет, сбоку – тоже. Выковырял ее из установочного места, теперь она болтается на двух проводах, а дальше что делать – непонятно. Наверное, надо было как-то весь блок из двух ламп снять, а – как? Или такие лампы отдельно из посадочных мест вытаскиваются? Подскажите, пожалуйста, люди добрые.
12.07.2018 в 23:46:31
#6375834
Sergey Po, у вас лампы с цоколем gx53, и вы одну из них расковыряли напополам. Цоколь остался внутри.
Надо было просто слегка повернуть и вынуть.
12.07.2018 в 23:55:08
#6375840
Sergey Po написал: теперь она болтается на двух проводах,
Вы лампу непосредственно от корпуса светильника дейстройнули - поэтому и извлечь не можете)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.07.2018 в 08:36:47
#6375953
MaSeVi, Ок.
13.07.2018 в 12:07:26
#6376075
Имеется 3-фазная активная нагрузка (электрокотёл отопления), макс. мощность 60 кВт. Нужно подключить. Какого сечения должен быть алюминиевый кабель (длина 10 метров) - 4х? Какого сечения должен быть медный многожильный кабель (длина 10 метров) - 4х?
13.07.2018 в 12:16:24
#6376081
Prospector, ТЭНы на 220 или 380? Уже три раза вопрос задали... лень ждать ответа наберите
в гугле сечение - мощность и по таблице выберите, либо он лайн калькулятор
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.07.2018 в 12:33:33
#6376095
MaSeVi, Правильно ли я понимаю, чтобы снять лампу я должен был ее повернуть в направлении синей стрелки, а теперь, чтобы снять то, что осталось, нужно повернуть цоколь в направлении красной стрелки?
13.07.2018 в 14:38:56
#6376160
Подскажите у меня две резетки на отдельных кабелях заходят в щиток. Я хочу их фазы подключить к одному автомату. Можно ли их нулевые провода подключить в одно гнездо нулевой шины.
13.07.2018 в 14:42:00
#6376164
Владимир766, не.
13.07.2018 в 14:43:23
#6376168
Radio, понял. Фазу в автомат можно?
13.07.2018 в 14:46:02
#6376170
Владимир766 написал: Можно ли их нулевые провода подключить в одно гнездо нулевой шины.
Не хватает мест ? Желательно нейтраль подключать каждую в своё отверстие , дабы зажалось .
И это пройдёт ...
13.07.2018 в 14:46:11
#6376171
Владимир766, можно.
13.07.2018 в 14:53:48
#6376179
serj12, Да спасибо. Я уже переиграл с шинами. Но в автомат прийдеться две жилы совместить. Пару раз.
13.07.2018 в 15:12:26
#6376186
ДоброДел, все красиво и вроде качественно на первый взгляд, но вот по тестам там все не очень хорошо... завышают параметры( На ютубе даже обзоры по этому поводу есть.