16.08.2018 в 14:55:47
#6400837
Hyperborey, Монтаж пружинной тарельчатой шайбы подразумевает затяжку до полного сжатия, потом ослабление, потом затяжку динамометром. Как быть с гровером?
16.08.2018 в 14:56:34
#6400840
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, как правильно провести опрессовку гильзу ГСИ? Требуется соединить три кабеля каждый по 2,5мм. Видел в интернете, что опрессовывают гильзами ГМЛ, но имеющийся инструмент СТК-01 (КВТ) вроде не предназначен для этого. Можно ли для соединения использовать гильзы ГСИ?
16.08.2018 в 15:07:10
#6400848
BV написал: Hyperborey, Монтаж пружинной тарельчатой шайбы подразумевает затяжку до полного сжатия, потом ослабление, потом затяжку динамометром. Как быть с гровером?
BV, вот вы Прораба и проэкзаменуйте, если оба всё знаете ))) Детский сад, штанцы на лямках.
16.08.2018 в 15:21:50
#6400857
Hyperborey написал: Детский сад, штанцы на лямках.
Хороший аргумент в технических вопросах. Характеризует ... ;)
16.08.2018 в 15:22:34
#6400859
rewaser, разве ГСИ не та же ГМЛ, но уже в изоляционной оболочке?
16.08.2018 в 15:30:05
#6400872
Abik написал: rewaser, разве ГСИ не та же ГМЛ, но уже в изоляционной оболочке?
Abik, внешне они похожи, но почему то для них нужны другие клещи. СТК-01 обжимает ( НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, ВРПИ-П, ВРПИ-М, ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), РПИ-П(н), РПИ-М(н)), а для обжима ГМЛ используются клещи CTK-05. Там форма обжима разная (у СТК-01 - овальная, двухконтурная, а у СТК-05 - клиновидная). Я не знаток, поэтому и решил уточнить тут, имеет ли это значение? Может вообще не стОит заморачиваться с обжимом, а просто запаять?
16.08.2018 в 16:20:43
#6400905
AlexeyL написал:
BECHA написал: нужно поддерживать 220В со статической точностью 1% при изменении сети 150-290В да еще и сигнализировать сухими контактами об отключении.
Это стандартные характеристики изделий из класса "Back UPS". В типичном бесперебойнике этого класса входное напряжение диапазона 140-300 вольт бесхитростно выпрямляется, далее бесступенчатое регулирование по постоянному току, и снова преобразование в синус. Интерфейс сигнализации нынче обычно USB, но можно, наверное, и контакты найти.
Мощность какая нужна? Серийно делают от 200 ватт до десятков киловатт.
AlexeyL,
то что вы написали соответствует online UPS. Offline и Line-Interactive UPS работают по-другому с использованием сетевого транса. мощности нужны 200-1500ВА
16.08.2018 в 16:21:22
#6400906
16.08.2018 в 16:22:11
#6400908
rewaser, Скрутить и запаять, как разрешено ПУЭ? Конечно можно. Если руки прямые.
16.08.2018 в 16:28:44
#6400911
BECHA написал:
BV написал: об отключении чего?
об исправности например и питании нагрузхки.
BECHA, Так не пойдет. Определяйте ТЗ четко. Исправность чем характеризуется? Например UPS показывает что аккум почти сдох, но на нагрузку питание идет в норме
BECHA написал: и питании нагрузхки.
В каких пределах? В простейшем случае - отдельное реле - независимый "сторож".
16.08.2018 в 16:54:21
#6400928
Hyperborey написал:
BV написал: Hyperborey, Монтаж пружинной тарельчатой шайбы подразумевает затяжку до полного сжатия, потом ослабление, потом затяжку динамометром. Как быть с гровером?
BV, вот вы Прораба и проэкзаменуйте, если оба всё знаете ))) Детский сад, штанцы на лямках.
Hyperborey, Конкретики не будет ?
16.08.2018 в 17:26:04
#6400948
dokar написал:
Hyperborey написал:
BV написал: Hyperborey, Монтаж пружинной тарельчатой шайбы подразумевает затяжку до полного сжатия, потом ослабление, потом затяжку динамометром. Как быть с гровером?
BV, вот вы Прораба и проэкзаменуйте, если оба всё знаете ))) Детский сад, штанцы на лямках.
Hyperborey, Конкретики не будет ?
dokar, вы о чём ? КОНКРЕТИКА, КОНКРЕТИКА, КОНКРЕТИКА
16.08.2018 в 20:19:48
#6401071
Значит методика работы с гроверами вам не известна и вам проще их выбросить ? Обратного эффекта не боитесь ?
16.08.2018 в 20:21:59
#6401074
Hyperborey, Значит методика работы с гроверами вам не известна и вам проще их выбросить ? Обратного эффекта не боитесь ? Или протяжка ваша любимая работа ? ;)
16.08.2018 в 21:09:18
#6401094
dokar написал: Hyperborey, Значит методика работы с гроверами вам не известна и вам проще их выбросить ? Обратного эффекта не боитесь ? Или протяжка ваша любимая работа ? ;)
dokar, я рад за вас, что ваша жизнь полностью посвящена беззаветному служению гроверам )))
16.08.2018 в 21:54:39
#6401125
rewaser написал: Приветствую. Подскажите, пожалуйста, как правильно провести опрессовку гильзу ГСИ? Требуется соединить три кабеля каждый по 2,5мм. Видел в интернете, что опрессовывают гильзами ГМЛ, но имеющийся инструмент СТК-01 (КВТ) вроде не предназначен для этого. Можно ли для соединения использовать гильзы ГСИ?
Тихий ужас... Ваше сообщение требует дешифровки. ГСИ - можно обжать СТК-01. ГМЛ - нельзя обжать СТК-01. ГСИ - предназначены для соединения многопроволочных медных жил, класса гибкости 3 и более, соответствующего сечения проводов и кабелей в стык. Не предназначены для соединения однопроволочных жил.
Abik написал: разве ГСИ не та же ГМЛ, но уже в изоляционной оболочке?
Нет.
rewaser написал: для обжима ГМЛ используются клещи CTK-05. Там форма обжима разная (у СТК-01 - овальная, двухконтурная, а у СТК-05 - клиновидная). Я не знаток, поэтому и решил уточнить тут, имеет ли это значение?
Да, это имеет решающее значение.
rewaser написал: Может вообще не стОит заморачиваться с обжимом, а просто запаять?
ПАйка, сварка, опрессовка - равнозначные по качеству соединения. Но они требуют наличия инструмента и навыков работы. Конический пружинный обжим - ничуть им не устает и менее требователен к исполнителю. Воспользуйтесь СИЗ
16.08.2018 в 21:59:32
#6401129
Hyperborey написал: ваше самоудовлетворение - не порок !
Блин... :cool: Уймите уже этого челябинского онаниста!
16.08.2018 в 22:00:47
#6401131
ПPOPAБ написал: Abik написал: разве ГСИ не та же ГМЛ, но уже в изоляционной оболочке?
Нет.
А чего нет-то? Практически да, параметры самой гильзы очень близки. Только обжимается по-другому. :)
16.08.2018 в 22:06:14
#6401138
Radio, а по-моему у ГСИ стенка тоньше.
Грубый, но справедливый
16.08.2018 в 22:16:38
#6401150
Radio написал: А чего нет-то?
Патамушта:
16.08.2018 в 22:22:09
#6401161
Radio написал: Я бы сказал, они точно те же ГМЛ(о)
Имеющий глаза - да увидит! Разницу внутренних диаметров в 10 %, по убыванию ГМЛ(о), ГМЛ, ГСИ ...
16.08.2018 в 22:27:58
#6401164
Radio,
Кстати , о ГМЛо . В описании сказано - имеют технологическое окно для визуального контроля глубины захода кабельной жилы.
Зачем нужен визуальный контроль, когда -Контрольное окно выполняет функцию стопорной перегородки ? :confused:
Когда работаю с ГМЛ , для удобства изготавливаю эту саму стопорную перегородку -сам , слегка продавив серединку гильзы .
16.08.2018 в 22:30:49
#6401166
ПPOPAБ написал: Разницу внутренних диаметров в 10 %, по убыванию ГМЛ(о), ГМЛ, ГСИ ...
Пардон муа, у гси (2,5) внтуренний диаметр 2,3мм, у гмло (2,5) - 2,4мм. Ну никак не 10%. При одинаковой толщине стенки.
И, в общем-то, никто не говорил, что диаметры одинаковые до сотки и гильзы идентичны, было сказано, что это практически то же самое.
16.08.2018 в 22:32:24
#6401171
dokar написал: Когда работаю с ГМЛ , для удобства изготавливаю эту саму стопорную перегородку -сам , слегка продавив серединку гильзы
Фига се вы титан! :cool: :eek: у меня силенок не хватит её слегка продавить.
16.08.2018 в 22:57:00
#6401186
Radio, Я канечно - зубами ! :p
16.08.2018 в 23:07:36
#6401191
Radio написал: у меня силенок не хватит её слегка продавить.
Ой, да что там давить то, взял бокорезы, даванул чутка, и готово :)
Грубый, но справедливый
16.08.2018 в 23:09:46
#6401192
Vadim 161, зубами как-то спортивнее.