16.08.2018 в 16:22:11
rewaser, Скрутить и запаять, как разрешено ПУЭ? Конечно можно. Если руки прямые.
16.08.2018 в 16:28:44
BECHA написал:
BV написал: об отключении чего?
об исправности например и питании нагрузхки.
BECHA, Так не пойдет. Определяйте ТЗ четко. Исправность чем характеризуется? Например UPS показывает что аккум почти сдох, но на нагрузку питание идет в норме
BECHA написал: и питании нагрузхки.
В каких пределах? В простейшем случае - отдельное реле - независимый "сторож".
16.08.2018 в 16:54:21
Hyperborey написал:
BV написал: Hyperborey, Монтаж пружинной тарельчатой шайбы подразумевает затяжку до полного сжатия, потом ослабление, потом затяжку динамометром. Как быть с гровером?
BV, вот вы Прораба и проэкзаменуйте, если оба всё знаете ))) Детский сад, штанцы на лямках.
Hyperborey, Конкретики не будет ?
16.08.2018 в 17:26:04
dokar написал:
Hyperborey написал:
BV написал: Hyperborey, Монтаж пружинной тарельчатой шайбы подразумевает затяжку до полного сжатия, потом ослабление, потом затяжку динамометром. Как быть с гровером?
BV, вот вы Прораба и проэкзаменуйте, если оба всё знаете ))) Детский сад, штанцы на лямках.
Hyperborey, Конкретики не будет ?
dokar, вы о чём ? КОНКРЕТИКА, КОНКРЕТИКА, КОНКРЕТИКА
16.08.2018 в 20:19:48
Значит методика работы с гроверами вам не известна и вам проще их выбросить ? Обратного эффекта не боитесь ?
16.08.2018 в 20:21:59
Hyperborey, Значит методика работы с гроверами вам не известна и вам проще их выбросить ? Обратного эффекта не боитесь ? Или протяжка ваша любимая работа ? ;)
16.08.2018 в 21:09:18
dokar написал: Hyperborey, Значит методика работы с гроверами вам не известна и вам проще их выбросить ? Обратного эффекта не боитесь ? Или протяжка ваша любимая работа ? ;)
dokar, я рад за вас, что ваша жизнь полностью посвящена беззаветному служению гроверам )))
16.08.2018 в 21:54:39
rewaser написал: Приветствую. Подскажите, пожалуйста, как правильно провести опрессовку гильзу ГСИ? Требуется соединить три кабеля каждый по 2,5мм. Видел в интернете, что опрессовывают гильзами ГМЛ, но имеющийся инструмент СТК-01 (КВТ) вроде не предназначен для этого. Можно ли для соединения использовать гильзы ГСИ?
Тихий ужас... Ваше сообщение требует дешифровки. ГСИ - можно обжать СТК-01. ГМЛ - нельзя обжать СТК-01. ГСИ - предназначены для соединения многопроволочных медных жил, класса гибкости 3 и более, соответствующего сечения проводов и кабелей в стык. Не предназначены для соединения однопроволочных жил.
Abik написал: разве ГСИ не та же ГМЛ, но уже в изоляционной оболочке?
Нет.
rewaser написал: для обжима ГМЛ используются клещи CTK-05. Там форма обжима разная (у СТК-01 - овальная, двухконтурная, а у СТК-05 - клиновидная). Я не знаток, поэтому и решил уточнить тут, имеет ли это значение?
Да, это имеет решающее значение.
rewaser написал: Может вообще не стОит заморачиваться с обжимом, а просто запаять?
ПАйка, сварка, опрессовка - равнозначные по качеству соединения. Но они требуют наличия инструмента и навыков работы. Конический пружинный обжим - ничуть им не устает и менее требователен к исполнителю. Воспользуйтесь СИЗ
16.08.2018 в 21:59:32
Hyperborey написал: ваше самоудовлетворение - не порок !
Блин... :cool: Уймите уже этого челябинского онаниста!
16.08.2018 в 22:00:47
ПPOPAБ написал: Abik написал: разве ГСИ не та же ГМЛ, но уже в изоляционной оболочке?
Нет.
А чего нет-то? Практически да, параметры самой гильзы очень близки. Только обжимается по-другому. :)
16.08.2018 в 22:06:14
Radio, а по-моему у ГСИ стенка тоньше.