26.08.2018 в 18:23:08
anonim, Так это Вам на месте виднее, скрутить и раскрутить можно по разному. А так конечно ваги лучше на новую ровную жилу ставить.
26.08.2018 в 18:27:35
Mandalore105 написал: Господа, вопрос, а почему для соединения многожильных пугв, например в распредкоробке 4 штук 1,5, на свет, не используются клеммы типа автомобильных, которые обжимают? Ведь этот обжим по логике должен быть не хуже тех же ваго.
Mandalore105, Ну так ваго же удобнее и безопаснее.
26.08.2018 в 18:37:14
Slavka.sav написал: и безопаснее.
Сомневаюсь...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.08.2018 в 19:17:37
megrad написал:
Slavka.sav написал: и безопаснее.
Сомневаюсь...
megrad, Ну а как всё это монтировать в коробке? ;) Те же ваги всё просто... зачистил, воткнул, защёлкнул и готово и контакт и изоляция. А тут надо обжимать, покупать клещи специальные или плоскогубцами кое как, как то это надо изолировать.
26.08.2018 в 19:23:39
anonim написал: скручивание-раскручивание-выпрямление медной жилы могло привести к критичному падению ее прочности?
смотря с каким усердием крутили ;)
anonim написал: Обязательно ли было откусывать всю скрутку,
нужно было ее просто аккуратно пропаять и заизолировать
anonim написал: выпрямил кабель (сечение 1,5, медь). После чего поставил клеммники wago
тут суть в том, что на свежей жиле ваго имеет гарантированный контакт за счет идеально ровной поверхности, а при "выпрямлении" (особенно пассатижами) на поверхности жилы образуются многочисленные насечки, что может привести к плохому контакту именно при использовании клеммников типа ваго поэтому скрутки или паять/варить, или обкусывать
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.08.2018 в 19:33:49
Slavka.sav, то ли скрутка 5-7 см., то ли 12 мм Разница есть? Для освещения может быть, для розеток ... не стал бы делать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.08.2018 в 19:55:13
ZooZoo написал: тут суть в том, что на свежей жиле ваго имеет гарантированный контакт за счет идеально ровной поверхности, а при "выпрямлении" (особенно пассатижами) на поверхности жилы образуются многочисленные насечки, что может привести к плохому контакту именно при использовании клеммников типа ваго
Понял, спасибо. Хорошая мысля пришла как обычно не сразу, уже заштукатурил коробку :) Если сейчас все работает, есть смысл вскрывать и переделать? Чем чреват плохой контакт?
26.08.2018 в 20:07:59
anonim написал: Чем чреват плохой контакт?
пожаром, например
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.08.2018 в 20:10:10
anonim написал: Было соединение кабеля с помощью скрутки (не пропаяна). Решил от него избавиться и пассатижами "раскрутил" соединение и выпрямил кабель (сечение 1,5, медь). После чего поставил клеммники wago.
И всё испортили.
Грубый, но справедливый
26.08.2018 в 20:10:59
anonim написал:
ZooZoo написал: тут суть в том, что на свежей жиле ваго имеет гарантированный контакт за счет идеально ровной поверхности, а при "выпрямлении" (особенно пассатижами) на поверхности жилы образуются многочисленные насечки, что может привести к плохому контакту именно при использовании клеммников типа ваго
Понял, спасибо. Хорошая мысля пришла как обычно не сразу, уже заштукатурил коробку :) Если сейчас все работает, есть смысл вскрывать и переделать? Чем чреват плохой контакт?
anonim, Я бы вскрыл и переделал, а то ведь так и будет в голове крутиться что где то там в коробке кривое соединение ;) А чем грозит плохой контакт... ну это уже зависит от нагрузки.
26.08.2018 в 20:11:51
anonim написал: Хорошая мысля пришла как обычно не сразу, уже заштукатурил коробку :)
Сочувствую. Огнетушитель, пожарная сигнализация и страховка имущества и жизни есть ? И нахрена только лезть туда, в чём не смыслите ни грамма...
Грубый, но справедливый
26.08.2018 в 20:12:41
Vadim 161 написал: И нахрена только лезть туда, в чём не смыслите ни грамма...
Оглянитесь вокруг. Это мода такая. ;)
26.08.2018 в 20:18:21
Vadim 161 написал:
anonim написал: Хорошая мысля пришла как обычно не сразу, уже заштукатурил коробку :)
Сочувствую. Огнетушитель, пожарная сигнализация и страховка имущества и жизни есть ? И нахрена только лезть туда, в чём не смыслите ни грамма...
Vadim 161, угу, только разводку делал профессиональный электрик. Скрутки без пайки, и часть соединений на ваго. Автоматы на 16 на кабели в полтора квадрата, и эти полтора квадрата на все розетки.
26.08.2018 в 20:19:56
Vadim 161 написал:
anonim написал: Было соединение кабеля с помощью скрутки (не пропаяна). Решил от него избавиться и пассатижами "раскрутил" соединение и выпрямил кабель (сечение 1,5, медь). После чего поставил клеммники wago.
И всё испортили.
Vadim 161, вы идейный противник ваго, или причина иная?
26.08.2018 в 20:22:00
anonim написал: вы идейный противник ваго, или причина иная?
Если вы для себя уже всё решили зачем вы курите форум?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу