Alexandr633 написал: Тогда можно будет и с кровати вкл/выключить каждый светильник по отдельности и у входа вкл/выкл по отдельности?
Совершенно верно . Главное в проводах не запутаться .
27.08.2018 в 14:53:55
Alexandr633 написал: Тогда можно будет и с кровати вкл/выключить каждый светильник по отдельности и у входа вкл/выкл по отдельности?
Совершенно верно . Главное в проводах не запутаться .
И это пройдёт ...
27.08.2018 в 19:58:00
Здравствуйте! Подскажите, в чём может быть ошибка при подключении варочной панели Bosch PKE645B17E? Имеется трёхфазная линия: до подключения к панели индикатор показывает напряжение только на 3х фазных проводах, но после подключения кабеля к панели, индикатор начинает показывать напряжение и на нулевом проводе и варочная панель на работает. Сама панель рабочая, подозреваю, что проблема в нулевом проводе. Панель никаких ошибок не выдаёт, просто не реагирует на нажатия. При подключении на одну фазу через обычную розетку работает.
27.08.2018 в 20:07:19
Piti, Кабель проверяли? Контакты в щитке, не надломлен ли где?
27.08.2018 в 20:50:47
Slavka.sav написал: Piti, Кабель проверяли? Контакты в щитке, не надломлен ли где?
Slavka.sav, нет, не проверял. Т.е. такой эффект возможен из-за обрыва? Мне самому прозвонить нечем.
27.08.2018 в 21:50:28
Piti написал: Подскажите, в чём может быть ошибка при подключении варочной панели Bosch PKE645B17E? Имеется трёхфазная линия: до подключения к панели индикатор показывает напряжение только на 3х фазных проводах, но после подключения кабеля к панели, индикатор начинает показывать напряжение и на нулевом проводе и варочная панель на работает. Сама панель рабочая, подозреваю, что проблема в нулевом проводе. Панель никаких ошибок не выдаёт, просто не реагирует на нажатия. При подключении на одну фазу через обычную розетку работает.
нужно очень аккуратно (соблюдая технику безопасности) проверить в щите подсоединение нулевого проводника (идущего к панели) к контактам АВ или УЗО (что у вас стоит ?). ну и всю цепочку выше тоже осмотреть, если сразу глюк не обнаружите.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.08.2018 в 21:53:49
Alexandr633 написал: Подскажите правильна ли схема?
Это какая то векторная алгебра. ;)
Или кто-то видит в этом рисунке схему для электромонтажа?
28.08.2018 в 00:56:34
Piti написал: Здравствуйте! Подскажите, в чём может быть ошибка при подключении варочной панели Bosch PKE645B17E? Имеется трёхфазная линия: до подключения к панели индикатор показывает напряжение только на 3х фазных проводах, но после подключения кабеля к панели, индикатор начинает показывать напряжение и на нулевом проводе и варочная панель на работает. Сама панель рабочая, подозреваю, что проблема в нулевом проводе. Панель никаких ошибок не выдаёт, просто не реагирует на нажатия. При подключении на одну фазу через обычную розетку работает.
Piti, лампочкой в глухой деревне ноль проверял. Но у меня там фазный отвалился в щитке.
28.08.2018 в 09:40:14
Alexandr633 написал: нарисовал бы правильно, но не умею
И как вы собираетесь провода прокладывать?
28.08.2018 в 11:12:15
Alexandr633 написал:
AndyMirror написал:
Alexandr633 написал: Подскажите правильна ли схема?
Это какая то векторная алгебра. ;)
Или кто-то видит в этом рисунке схему для электромонтажа?
AndyMirror, главное мы друг друга поняли ;) нарисовал бы правильно, но не умею :)
Alexandr633, Нужна монтажная схема - иначе ваш мозг закипит :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу