serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

29.08.2018 в 12:47:57

mikenat написал: есть какие то идеи?

Есть . Радиовыключатель .

0

И это пройдёт ...

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.08.2018 в 13:27:02

mikenat написал: я уже сам вник....и понял что он не электрик...просто обратился на форум за помощью...есть какие то идеи?

mikenat, Три провода, достаточно для проходного выключателя

0
mikenat
mikenat
Новичок

Регистрация: 08.07.2017

Москва

Сообщений: 52

29.08.2018 в 13:52:23

ebf написал:

mikenat написал: я уже сам вник....и понял что он не электрик...просто обратился на форум за помощью...есть какие то идеи?

mikenat, Три провода, достаточно для проходного выключателя

ebf, вы могли бы подсказать как можно это сделать? буду премного благодарен.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.08.2018 в 14:07:44

mikenat написал: вы могли бы подсказать как можно это сделать?

0
mikenat
mikenat
Новичок

Регистрация: 08.07.2017

Москва

Сообщений: 52

29.08.2018 в 14:11:12

ebf написал:

mikenat написал: вы могли бы подсказать как можно это сделать?

ebf, по этой схеме я включаю одну лампы, но проблема в том что их три. И включая последовательно три лампы ( диодные светильники ), если она одна то она горит нормально, если включаю две в цепь - они перемигиваются, а если все три - то не горят вообще.

0
Alexandr633
Alexandr633
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

29.08.2018 в 14:14:24

mikenat написал:

ebf написал:

mikenat написал: вы могли бы подсказать как можно это сделать?

ebf, по этой схеме я включаю одну лампы, но проблема в том что их три. И включая последовательно три лампы ( диодные светильники ), если она одна то она горит нормально, если включаю две в цепь - они перемигиваются, а если все три - то не горят вообще.

mikenat, из щитка провод идет через выключатель? А какой тип цоколя у лампочек в светильнике или светильник со встроенными светодиодами?

0
mikenat
mikenat
Новичок

Регистрация: 08.07.2017

Москва

Сообщений: 52

29.08.2018 в 14:31:01

Провод от щитка идет напрямую к выключателю, светильники со встроенным драйвером для диодных ламп.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

29.08.2018 в 14:45:42

mikenat написал:

ebf написал:

mikenat написал: вы могли бы подсказать как можно это сделать?

ebf, по этой схеме я включаю одну лампы, но проблема в том что их три. И включая последовательно три лампы ( диодные светильники ), если она одна то она горит нормально, если включаю две в цепь - они перемигиваются, а если все три - то не горят вообще.

mikenat, у Вас свёетильники подключены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО друг с другом, а должны быть ПАРАЛЛЕЛЬНО, т.е., к каждому светильнику должна подходить фаза (через выключатели) и ноль. Без дополнительного провода не обойтись.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

29.08.2018 в 14:49:08

У вас к обоим выключателям идет 3 провода? К одному от щита (L, N, PE)? Между светильниками прокинуть дополнительный провод возможности конечно же нет?

0
mikenat
mikenat
Новичок

Регистрация: 08.07.2017

Москва

Сообщений: 52

29.08.2018 в 15:16:54

Долбить стену для прокладки кабеля если только... По другому нет

0
mikenat
mikenat
Новичок

Регистрация: 08.07.2017

Москва

Сообщений: 52

29.08.2018 в 15:17:27

Да ко всем трем выключателям идет три провода.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.