Здравствуйте. До варочной панели будет идти кабель 5*2.5 ВВГнгLS, но подключать непосредственно кабелем ВВГ панель не удобно - он достаточно жесткий. Поэтому вопросы:

  1. Можно ли подключать гибким кабелем (ПУГВ?) варочную, при условии, что этот кабель будет идти только до некого клеммникана на стене? А дальше будет идти замоноличенный ВВГнгLS 5*2,5
  2. Что можно использовать в роли этого самого "некого" клемника что бы было надежно, красиво и безопасно?
0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2018 в 18:40:51

Posix86749 написал: Можно ли подключать гибким кабелем (ПУГВ?) варочную,

Можно ,даже если он идёт от щитка

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.09.2018 в 18:44:25

Posix86749 написал: Можно ли подключать гибким кабелем (ПУГВ?) варочную, при условии, что этот кабель будет идти только до некого клеммникана на стене? А дальше будет идти замоноличенный ВВГнгLS 5*2,5

Конечно можно.

Posix86749 написал: Что можно использовать в роли этого самого "некого" клемника что бы было надежно, красиво и безопасно?

Шнайдер КЛК-5с

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.09.2018 в 18:53:46

Ясно. а кабеля 5*2,5 хватит при трехфазном подключении? Варочная "типовая", т.е. мощности будет 7-8 кВт максимум. Что-то я не могу сообразить, какую мощность выдерживает "трехфазный" кабель

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2018 в 18:57:08

Posix86749 написал: Можно ли подключать гибким кабелем (ПУГВ?)

ПуГВ провод. Как вариант провод ПРКС ссылка.

Posix86749 написал: в роли этого самого "некого" клемника что бы было надежно, красиво и безопасно

Красиво ссылка Надёжно

Vadim 161 написал: Шнайдер КЛК-5с

Красиво и надёжноссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.09.2018 в 18:57:41

Vadim 161 написал: Шнайдер КЛК-5с

Видел я такую штуку - какая-то она хлипенькая. Я через такую на старой квартире варку (7,5 кВт) подключал на одну фазу. Кабель 3*6 ее корявил только в путь.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2018 в 18:58:01

Posix86749 написал: Ясно. а кабеля 5*2,5 хватит при трехфазном подключении? Варочная "типовая", т.е. мощности будет 7-8 кВт максимум. Что-то я не могу сообразить, какую мощность выдерживает "трехфазный" кабель

Posix86749, не путайте работу с питанием,все ТЭНы на 220 В

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2018 в 19:00:24

Posix86749 написал: Кабель 3*6 ее корявил только в путь.

Тяжёлое детство - железные игрушки... Тады Вам силовой разъём ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

14.09.2018 в 19:08:22

Posix86749 написал: Можно ли подключать гибким кабелем (ПУГВ?) варочную,

только он не кабель, а провод без внешней оболочки - что не есть хорошо. А Вам нужен ШНУР и желательно термостойкий, например КГ ВВГ

Posix86749 написал: Ясно. а кабеля 5*2,5 хватит при трехфазном подключении?

хватит с лихвой, а подключение в большинстве случаев на две фазы, есть Бош - на три

0
Аватар пользователя
Alboxer

Местный

Регистрация: 14.09.2018

Калининград

Сообщений: 92

14.09.2018 в 19:08:33

Помогите советом... В новостройке электрощит содержит один EKF BA 47-63 на освещение и пять EKF АД-12 (C16 на ток утечки 30 ма). Щит утоплен в стене, т.е. не навесной. Из двух дифавтоматов на выходах по два фазных провода и два нуля (т.е. заведено сразу две группы потребителей). Предполагается разделить сдвоенные группы потребителей, проложить отдельную проводку в ванную (для стиральной машинки), а также выкинуть EKF (сосед уже попал в проводку и вылетел весь подъезд, а ekf не чихнули даже). Приобретены B16 дифавтоматы с током утечки 30 ма фирмы Eaton (они же бывшие мёллер). Заказан УЗМ-50Ц. Вопрос: каким образом целесообразнее "расширить вместительность" щита? Все планируемое в уже установленный не влезет. Выдирать текущий и штробить стену или повесить рядом навесной?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

14.09.2018 в 19:09:54

Posix86749 написал: Кабель 3*6 ее корявил только в путь.

так не гните кабель коробкой, для этого есть руки и пассатижи :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

14.09.2018 в 19:11:51

Alboxer написал: Выдирать текущий и штробить стену или повесить рядом навесной?

Ихдалека не видно, телепатов нет, по вашему вкусу.

0
Аватар пользователя
Alboxer

Местный

Регистрация: 14.09.2018

Калининград

Сообщений: 92

14.09.2018 в 19:16:00

BV написал:

Alboxer написал: Выдирать текущий и штробить стену или повесить рядом навесной?

Ихдалека не видно, телепатов нет, по вашему вкусу.

BV,Откуда у меня "вкус", если первый раз с таким "продуктом" сталкиваюсь? Те, кто в этой сфере работают наверняка могут подсказать, какой вариант оптимальнее.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2018 в 19:18:41

Alboxer написал: Выдирать текущий и штробить стену или повесить рядом навесной?

Короб из ГКЛ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.09.2018 в 19:21:27

Alboxer, а на сколько модулей существующий щит ? И на сколько модулей нужен новый ?

Alboxer написал: B16 дифавтоматы с током утечки 30 ма фирмы Eaton

Раз уж захотели ставить дифы, то ставьте их и на свет, и на электроплиту если она есть.

0

Грубый, но справедливый