p-ilot написал: Протянут под это все дело 2,5 кабель

Вот это не очень. УЗО хватит...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6424

12.09.2018 в 13:52:32

#6421494

p-ilot написал: У меня стоит узо с25

С25 - не УЗО.

Вечный студент

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108408

12.09.2018 в 13:56:30

#6421498

MrGalaxy написал: у самого 12-секционный Рифар Монолит висит на кирпичной стене на 7 кронштейнах.

а реально нагружены только два :)

Аватар пользователя
p-ilot

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Новосибирск

Сообщений: 21

12.09.2018 в 14:26:02

#6421513

MrGalaxy написал:

p-ilot написал: У меня стоит узо с25

С25 - не УЗО.

MrGalaxy,

Вот он. Ошибся на 25А

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.09.2018 в 15:45:43

#6421573

p-ilot написал: У меня стоит узо с25 оно на тёплый пол 300вт. стиралку 2100вт, бойлер 2500вт, полотенчик 150вт и две розетки, одна для фена 1200вт. Вторая запас. Протянут под это все дело 2,5 кабель

Это всё на ОДНОЙ линии?

Аватар пользователя
p-ilot

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Новосибирск

Сообщений: 21

12.09.2018 в 16:50:19

#6421614

СтранникXXI, да. Естественно вероятность использования все разом практически не возможна.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108408

12.09.2018 в 18:18:48

#6421672

СтранникXXI написал:

p-ilot написал: У меня стоит узо с25 оно на тёплый пол 300вт. стиралку 2100вт, бойлер 2500вт, полотенчик 150вт и две розетки, одна для фена 1200вт. Вторая запас. Протянут под это все дело 2,5 кабель

Это всё на ОДНОЙ линии?

СтранникXXI, стиралка, бойлер, даже эти два из трех + ТП, полотенчик с большой вероятностью не опустят АВ. Можно поставить 20А и жить спокойно. Но лучше разнести хотя бы бойлер и стиралку по разным линиям

Аватар пользователя
4LMW712

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 11

13.09.2018 в 00:10:43

#6421961

Уважаемые товарищи подскажите, стоит нагреватель на 1,5 кВт нужно поставить в щитке автомат, на 10А будет достаточно или нужно на 16А ставить.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

13.09.2018 в 00:18:17

#6421967

4LMW712 написал: 10А будет достаточно

Да, при условии наличия на эту линию кабеля не менее 1,5 кв. мм.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.09.2018 в 00:18:43

#6421968

4LMW712 написал: на 10А будет достаточно

Да

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.09.2018 в 00:18:58

#6421969

4LMW712 написал: Уважаемые товарищи подскажите, стоит нагреватель на 1,5 кВт нужно поставить в щитке автомат, на 10А будет достаточно или нужно на 16А ставить.

4LMW712, достаточно.

Аватар пользователя
4LMW712

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 11

13.09.2018 в 06:11:45

#6421997

Кабель 2,5 по забору в гофре в другое строение. Всем спасибо за ответы.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.09.2018 в 20:56:54

#6422567

BV написал:

СтранникXXI написал:

p-ilot написал: У меня стоит узо с25 оно на тёплый пол 300вт. стиралку 2100вт, бойлер 2500вт, полотенчик 150вт и две розетки, одна для фена 1200вт. Вторая запас. Протянут под это все дело 2,5 кабель

Это всё на ОДНОЙ линии?

СтранникXXI, стиралка, бойлер, даже эти два из трех + ТП, полотенчик с большой вероятностью не опустят АВ. Можно поставить 20А и жить спокойно. Но лучше разнести хотя бы бойлер и стиралку по разным линиям

BV, да это понятно, что не опустят, 20А вполне себе сдюжит. Я, собственно, о том же что и Вы - стационары типа бойлера и СМ лучше вешать на разные линии.

Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

14.09.2018 в 11:28:09

#6422925

Доброго времени суток всем! Стена - фанера. Чем безопасно можно заделать проход через стену, силового кабеля ВВГнгls? За 5 см слоем пены кабель уходит в стальную трубу. Открытый участок кабеля - 10 см. Пеной можно? Спасибо.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2018 в 11:31:28

#6422929

Lehandr написал: Пеной можно?

Как мин. противопожарной ссылка, можно гофрой,но по правила труба ВГТ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108408

14.09.2018 в 11:55:46

#6422959

Lehandr, прогрунтуйте, или закрасьте торцы фанеры чтоб не размокла, и замажте гипсом алебастром ратбандом

megrad написал:

Lehandr написал: Пеной можно?

Как мин. противопожарной ссылка, можно гофрой,но по правила труба ВГТ.

, если перфекционизм гложет. А не гложет - оставьте так.

megrad написал:

Lehandr написал: Пеной можно?

Как мин. противопожарной ссылка, можно гофрой,но по правила труба ВГТ.

megrad, ради одного пшика покупать баллон этой пены? Которая к слову не так уж и противопожарна в реальности .... Хотя фанера вокруг - плюшка пены не спасет - если там реально полыхнет

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2018 в 12:35:36

#6422996

BV написал: Хотя фанера вокруг - плюшка пены не спасет - если там реально полыхнет

Ну а труба и асбест - это

BV написал: перфекционизм

Ответ кроется в самом вопросе:

Lehandr написал: ...можно?

Можно отвечаем. Вот интересно с чего бы кабель должен запылать, если нет соединений и всё рассчитано правильно.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.09.2018 в 18:37:59

#6423348

Здравствуйте. До варочной панели будет идти кабель 5*2.5 ВВГнгLS, но подключать непосредственно кабелем ВВГ панель не удобно - он достаточно жесткий. Поэтому вопросы:

  1. Можно ли подключать гибким кабелем (ПУГВ?) варочную, при условии, что этот кабель будет идти только до некого клеммникана на стене? А дальше будет идти замоноличенный ВВГнгLS 5*2,5
  2. Что можно использовать в роли этого самого "некого" клемника что бы было надежно, красиво и безопасно?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2018 в 18:40:51

#6423351

Posix86749 написал: Можно ли подключать гибким кабелем (ПУГВ?) варочную,

Можно ,даже если он идёт от щитка

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.09.2018 в 18:44:25

#6423355

Posix86749 написал: Можно ли подключать гибким кабелем (ПУГВ?) варочную, при условии, что этот кабель будет идти только до некого клеммникана на стене? А дальше будет идти замоноличенный ВВГнгLS 5*2,5

Конечно можно.

Posix86749 написал: Что можно использовать в роли этого самого "некого" клемника что бы было надежно, красиво и безопасно?

Шнайдер КЛК-5с

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.09.2018 в 18:53:46

#6423360

Ясно. а кабеля 5*2,5 хватит при трехфазном подключении? Варочная "типовая", т.е. мощности будет 7-8 кВт максимум. Что-то я не могу сообразить, какую мощность выдерживает "трехфазный" кабель

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2018 в 18:57:08

#6423366

Posix86749 написал: Можно ли подключать гибким кабелем (ПУГВ?)

ПуГВ провод. Как вариант провод ПРКС ссылка.

Posix86749 написал: в роли этого самого "некого" клемника что бы было надежно, красиво и безопасно

Красиво ссылка Надёжно

Vadim 161 написал: Шнайдер КЛК-5с

Красиво и надёжноссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.09.2018 в 18:57:41

#6423367

Vadim 161 написал: Шнайдер КЛК-5с

Видел я такую штуку - какая-то она хлипенькая. Я через такую на старой квартире варку (7,5 кВт) подключал на одну фазу. Кабель 3*6 ее корявил только в путь.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2018 в 18:58:01

#6423368

Posix86749 написал: Ясно. а кабеля 5*2,5 хватит при трехфазном подключении? Варочная "типовая", т.е. мощности будет 7-8 кВт максимум. Что-то я не могу сообразить, какую мощность выдерживает "трехфазный" кабель

Posix86749, не путайте работу с питанием,все ТЭНы на 220 В

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2018 в 19:00:24

#6423369

Posix86749 написал: Кабель 3*6 ее корявил только в путь.

Тяжёлое детство - железные игрушки... Тады Вам силовой разъём ссылка ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108408

14.09.2018 в 19:08:22

#6423376

Posix86749 написал: Можно ли подключать гибким кабелем (ПУГВ?) варочную,

только он не кабель, а провод без внешней оболочки - что не есть хорошо. А Вам нужен ШНУР и желательно термостойкий, например КГ ВВГ

Posix86749 написал: Ясно. а кабеля 5*2,5 хватит при трехфазном подключении?

хватит с лихвой, а подключение в большинстве случаев на две фазы, есть Бош - на три

Аватар пользователя
Alboxer

Местный

Регистрация: 14.09.2018

Калининград

Сообщений: 82

14.09.2018 в 19:08:33

#6423377

Помогите советом... В новостройке электрощит содержит один EKF BA 47-63 на освещение и пять EKF АД-12 (C16 на ток утечки 30 ма). Щит утоплен в стене, т.е. не навесной. Из двух дифавтоматов на выходах по два фазных провода и два нуля (т.е. заведено сразу две группы потребителей). Предполагается разделить сдвоенные группы потребителей, проложить отдельную проводку в ванную (для стиральной машинки), а также выкинуть EKF (сосед уже попал в проводку и вылетел весь подъезд, а ekf не чихнули даже). Приобретены B16 дифавтоматы с током утечки 30 ма фирмы Eaton (они же бывшие мёллер). Заказан УЗМ-50Ц. Вопрос: каким образом целесообразнее "расширить вместительность" щита? Все планируемое в уже установленный не влезет. Выдирать текущий и штробить стену или повесить рядом навесной?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108408

14.09.2018 в 19:09:54

#6423378

Posix86749 написал: Кабель 3*6 ее корявил только в путь.

так не гните кабель коробкой, для этого есть руки и пассатижи :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108408

14.09.2018 в 19:11:51

#6423382

Alboxer написал: Выдирать текущий и штробить стену или повесить рядом навесной?

Ихдалека не видно, телепатов нет, по вашему вкусу.

Аватар пользователя
Alboxer

Местный

Регистрация: 14.09.2018

Калининград

Сообщений: 82

14.09.2018 в 19:16:00

#6423386

BV написал:

Alboxer написал: Выдирать текущий и штробить стену или повесить рядом навесной?

Ихдалека не видно, телепатов нет, по вашему вкусу.

BV,Откуда у меня "вкус", если первый раз с таким "продуктом" сталкиваюсь? Те, кто в этой сфере работают наверняка могут подсказать, какой вариант оптимальнее.