MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

12.09.2018 в 11:18:49

p-ilot написал: D50

Ого, поставили то, что нельзя))

p-ilot написал: 10квт

Наверное, 10 кв.мм.

p-ilot написал: на печь идет кабель 3*6 с автомата С25, это нормально или менять автомат на С32?

Менять на 32А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.09.2018 в 11:22:04

p-ilot написал: в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p

О как! :swoon Если очень хочется, то можно. :D

p-ilot написал: а духовка с этого же кабеля 3.5квт через отдельный автомат АВВ С16 2р будет питаться

Не понял: как один кабель может быть подключен к двум автоматам. :killyourselfbywall:

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.09.2018 в 11:23:04

p-ilot написал: в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p

О как! :swoon Если очень хочется, то можно. :D

0

Вечный студент

p-ilot
p-ilot
Новичок

Регистрация: 01.03.2018

Нск

Сообщений: 19

12.09.2018 в 12:07:08

MrGalaxy написал:

p-ilot написал: в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p

О как! :swoon Если очень хочется, то можно. :D

p-ilot написал: а духовка с этого же кабеля 3.5квт через отдельный автомат АВВ С16 2р будет питаться

Не понял: как один кабель может быть подключен к двум автоматам. :killyourselfbywall:

MrGalaxy, немного не понял D50 это хорошо, да? я так понял можно и для бытовых нужд защиту С.
по поводу подключения взято от сюда ссылка

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2018 в 12:11:28

p-ilot написал: немного не понял D50 это хорошо, да?

Это хреново, для гражданского строительства запрещено. Как мин. вариант сработки при КЗ - сработка будет не на вводом Вашем АВ, а во распред щите дома.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

p-ilot
p-ilot
Новичок

Регистрация: 01.03.2018

Нск

Сообщений: 19

12.09.2018 в 12:16:16

megrad написал:

p-ilot написал: немного не понял D50 это хорошо, да?

Это хреново, для гражданского строительства запрещено. Как мин. вариант сработки при КЗ - сработка будет не на вводом Вашем АВ, а во распред щите дома.

megrad, это уже интересно, на что менять тогда ABB S202 2P С 50А 6kA было б ок, но дом новостройка стоит на гарантии лезть в щиток наверняка не дадут!

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

12.09.2018 в 12:24:53

p-ilot написал: ABB S202 2P С 50А 6kA было б ок,

Да, именно так.

p-ilot написал: дом новостройка стоит на гарантии лезть в щиток наверняка не дадут!

Вообще-то, застройщик нарушил правила, он обязан поменять на автомат с хар-кой С!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2018 в 12:51:48

p-ilot написал: но дом новостройка стоит на гарантии лезть в щиток наверняка не дадут!

Пишите заяву с указанием Вашей претензии. Вы собственник, потребуйте проект и обоснование применения данного АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

p-ilot
p-ilot
Новичок

Регистрация: 01.03.2018

Нск

Сообщений: 19

12.09.2018 в 13:40:06

И послед вопрос. По скольку все автоматы у меня уже стоят, могу я поставить с защитным отклыючением 4,5Ка вместо 6Ка чтобы не менять в квартире автоматы. Это я про вводной автомат который сейчас IEK.

И ещё сорри. У меня стоит узо с25 оно на тёплый пол 300вт. стиралку 2100вт, бойлер 2500вт, полотенчик 150вт и две розетки, одна для фена 1200вт. Вторая запас. Протянут под это все дело 2,5 кабель. Узо правильное?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

12.09.2018 в 13:50:24

p-ilot написал: Протянут под это все дело 2,5 кабель

Вот это не очень. УЗО хватит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.09.2018 в 13:52:32

p-ilot написал: У меня стоит узо с25

С25 - не УЗО.

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу