Имею радиатор rifar monolit 500 8 и 14 секций. Сколько кронштейнов для каждого радиатора нужно для надёжного крепления радиаторов на стене из полистиролбетонных блоков?

И какие кронштейны для полистиролбетонных лучше использовать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

12.09.2018 в 10:05:46

chapai, Что-то Вы не туда зашли)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 580

12.09.2018 в 10:38:57

MaSeVi, ой)))

0
Аватар пользователя
p-ilot

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Новосибирск

Сообщений: 21

12.09.2018 в 11:12:02

Добрый день, всем. Подскажите пожалуйста, подошел к моменту подключения варочной панели и духового шкафа. Темы изучил понял, что зря вторую линию не проложил, не суть, понял как все сделать по уму. Вопрос в другом, у меня на квартиру приходит кабель 10квт, под него 50А вводной, и далее ... фото прикреплю. Главный вопрос на печь идет кабель 3*6 с автомата С25, это нормально или менять автомат на С32? И второе, в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p 4,5Ка- это нормально, я про ток отключения, правильно понимаю, что в квартире например автомат с 6Ка уже нет смысла ставить если этот не менять?

забыл дописать, что ВП 7квт, а духовка с этого же кабеля 3.5квт через отдельный автомат АВВ С16 2р будет питаться

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.09.2018 в 11:17:57

chapai написал: Имею радиатор rifar monolit 500 8 и 14 секций. Сколько кронштейнов для каждого радиатора нужно для надёжного крепления радиаторов на стене из полистиролбетонных блоков?

И какие кронштейны для полистиролбетонных лучше использовать?

chapai, Может хотя бы вертикальными стальными полосами поверхность усилить в местах установки кронштейнов? И самих кронштейнов я бы побольше насобачил: у самого 12-секционный Рифар Монолит висит на кирпичной стене на 7 кронштейнах.

ЗЫ. Задайте этот вопрос в профильной ветке по отоплению.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

12.09.2018 в 11:18:49

p-ilot написал: D50

Ого, поставили то, что нельзя))

p-ilot написал: 10квт

Наверное, 10 кв.мм.

p-ilot написал: на печь идет кабель 3*6 с автомата С25, это нормально или менять автомат на С32?

Менять на 32А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.09.2018 в 11:22:04

p-ilot написал: в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p

О как! :swoon Если очень хочется, то можно. :D

p-ilot написал: а духовка с этого же кабеля 3.5квт через отдельный автомат АВВ С16 2р будет питаться

Не понял: как один кабель может быть подключен к двум автоматам. :killyourselfbywall:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.09.2018 в 11:23:04

p-ilot написал: в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p

О как! :swoon Если очень хочется, то можно. :D

0

Вечный студент

Аватар пользователя
p-ilot

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Новосибирск

Сообщений: 21

12.09.2018 в 12:07:08

MrGalaxy написал:

p-ilot написал: в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p

О как! :swoon Если очень хочется, то можно. :D

p-ilot написал: а духовка с этого же кабеля 3.5квт через отдельный автомат АВВ С16 2р будет питаться

Не понял: как один кабель может быть подключен к двум автоматам. :killyourselfbywall:

MrGalaxy, немного не понял D50 это хорошо, да? я так понял можно и для бытовых нужд защиту С.
по поводу подключения взято от сюда ссылка

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2018 в 12:11:28

p-ilot написал: немного не понял D50 это хорошо, да?

Это хреново, для гражданского строительства запрещено. Как мин. вариант сработки при КЗ - сработка будет не на вводом Вашем АВ, а во распред щите дома.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
p-ilot

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Новосибирск

Сообщений: 21

12.09.2018 в 12:16:16

megrad написал:

p-ilot написал: немного не понял D50 это хорошо, да?

Это хреново, для гражданского строительства запрещено. Как мин. вариант сработки при КЗ - сработка будет не на вводом Вашем АВ, а во распред щите дома.

megrad, это уже интересно, на что менять тогда ABB S202 2P С 50А 6kA было б ок, но дом новостройка стоит на гарантии лезть в щиток наверняка не дадут!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

12.09.2018 в 12:24:53

p-ilot написал: ABB S202 2P С 50А 6kA было б ок,

Да, именно так.

p-ilot написал: дом новостройка стоит на гарантии лезть в щиток наверняка не дадут!

Вообще-то, застройщик нарушил правила, он обязан поменять на автомат с хар-кой С!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2018 в 12:51:48

p-ilot написал: но дом новостройка стоит на гарантии лезть в щиток наверняка не дадут!

Пишите заяву с указанием Вашей претензии. Вы собственник, потребуйте проект и обоснование применения данного АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
p-ilot

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Новосибирск

Сообщений: 21

12.09.2018 в 13:40:06

И послед вопрос. По скольку все автоматы у меня уже стоят, могу я поставить с защитным отклыючением 4,5Ка вместо 6Ка чтобы не менять в квартире автоматы. Это я про вводной автомат который сейчас IEK.

И ещё сорри. У меня стоит узо с25 оно на тёплый пол 300вт. стиралку 2100вт, бойлер 2500вт, полотенчик 150вт и две розетки, одна для фена 1200вт. Вторая запас. Протянут под это все дело 2,5 кабель. Узо правильное?

0