anonim
anonim
Новичок

Регистрация: 08.03.2016

Долгопрудный

Сообщений: 18

24.09.2018 в 22:27:33

Хатхи, звучит не очень надежно... :a

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

24.09.2018 в 22:33:02

anonim, зато правдиво) Найдите электрика с этим аппаратом и проверьте. И душа будет спокойна.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.09.2018 в 00:01:40

a0b0c0 написал: нейлон 10 м на 3мм HAUPA

минимум 4мм

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.09.2018 в 00:04:55

anonim написал: Многожильный кабель 2,5 мм от тепловой пушки (мощность 4,5 кВт) скруткой соединен с многожильным кабелем 1,5 мм (в качестве удлинителя). Ну вот так вот кто-то сделал. Все это добро воткнуто в розетку, к которой подведен медный одножильный кабель 2,5 мм (скрытая проводка в стене). При максимальном режиме работы пушки перегорел мелкий (1,5 мм) кабель рядом с местом скрутки. Соответственно КЗ, вырубило автомат (16А). Какова вероятность повреждения стационарной проводки (с стенах, медь, 2.5 мм) при таких вводных?

вероятность повреждения именно кабеля очень мала

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

anonim
anonim
Новичок

Регистрация: 08.03.2016

Долгопрудный

Сообщений: 18

25.09.2018 в 00:22:03

ZooZoo, спасибо. Я правильно понял, что вероятность повреждения всей скрытой проводки (кабель одножильный 2,5 и его изоляция)? Или вы как раз намекаете на возможные проблемы с изоляцией?..

В общем вопрос сводится к тому, надо ли вообще при таких вводных переживать за проводку от щитка до розетки, или вероятность проблем настолько мала, что можно ей пренебречь.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

25.09.2018 в 00:29:01

anonim написал: В общем вопрос сводится к тому, надо ли вообще при таких вводных переживать за проводку от щитка до розетки, или вероятность проблем настолько мала, что можно ей пренебречь.

Такую пушку лучше запитать отдельно, наружней линией, 4 мм2 сечением, надёжными клеммами и обеспечить пожаробезопасность в месте прокладки кабеля.

И тут не за проводку переживать надо, а за то как не сгореть всем улусом.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.09.2018 в 00:56:31

anonim написал: ZooZoo, спасибо. Я правильно понял, что вероятность повреждения всей скрытой проводки (кабель одножильный 2,5 и его изоляция)? Или вы как раз намекаете на возможные проблемы с изоляцией?..

В общем вопрос сводится к тому, надо ли вообще при таких вводных переживать за проводку от щитка до розетки, или вероятность проблем настолько мала, что можно ей пренебречь.

anonim, если сработал АВ именно по КЗ, то волноваться вообще не нужно... :); для подобных случаев АВ и ставят если же он сработал по теплу, то возможны варианты, хотя и это не страшно, поск 1.5мм2 и 2.5мм2 (честные) - это очень большая разница зы. при случае проверьте всю проводку дома мегаомметром, не помешает. и спать будете спокойно.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123129

25.09.2018 в 03:29:38

anonim написал: Какова вероятность повреждения стационарной проводки (с стенах, медь, 2.5 мм) при таких вводных? Мог пройти значительный нагрев всей цепи?

Если кабель ГОСТ с честными 2.5мм2 - беспокоиться не о чем при токе 4500/220 = 20.5А Кабель не ГОСТ бывают с заниженным аж в ДВА раза сечением

0
Sergey 143
Sergey 143
Новичок

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

25.09.2018 в 09:38:00

Извиняюсь за вопрос! Вот выбираю не дорогие узо типа А для квартиры такие как УЗО ABB F202 A-63/0,03 AP-R. Что означает AP-R, и вообще порекомендуете. В этажном щитке уже стоит вводной АВ 50А, можно в квартирном поставить тоже 50А с характеристикой В. Вообще так допускается... Меньше некуда т.к. варочная панель и т.п

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

25.09.2018 в 10:21:45

Sergey 143 написал: В этажном щитке уже стоит вводной АВ 50А, можно в квартирном поставить тоже 50А с характеристикой В.

Даже с характеристикой С можно .

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17276

25.09.2018 в 11:47:55

Sergey 143 написал: Что означает AP-R

Отключение с маленькой задержкой, для исключения ложных срабатываний.

Sergey 143 написал: можно в квартирном поставить тоже 50А с характеристикой В

Бессмысленно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.