Новичок

Регистрация: 13.08.2018

Ульяновск

Сообщений: 93

11.10.2018 в 10:22:10

Доброго времени суток! Прощу подсказать. На кухне планирую установить варочную панель и рядом духовой шкаф. Отдельные провода к ним планировал протащить на уровне цоколя кухонного гарнитура в кабель канале, далее установить внешние накладные розетки, все равно их не видно. Возникают следующие вопросы:

  1. Можно ли обойтись без розетки для варочной панели, т.е. взять кабель не моножильный 3х4 (ввг нг) , а гибкий многожильный (ПВС 3х4). Оставить петлю с запасом для подключения варки, концы проводов обжать в ншви и подключить на клеммник варочной панели.
  2. У духового шкафа можно ли заменить провод, идущий в комплекте и сделать так как в п.1, т.е. на клеммник духовки. Информацию по этому вопросу не нашел (гарантия слетит?) или забить и поставить розетку на духовку.
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.10.2018 в 10:29:11

a0b0c0 написал: Можно ли обойтись без розетки для варочной панели

Да.

a0b0c0 написал: а гибкий многожильный (ПВС 3х4).

Лучше КГ или ПРКС.

a0b0c0 написал: У духового шкафа можно ли заменить провод, идущий в комплекте и сделать так как в п.1, т.е. на клеммник духовки. Информацию по этому вопросу не нашел (гарантия слетит?)

Заменить можно, лишь бы ни каких наклеек не повредить, либо поискать духовку без вилки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

a0b0c0
a0b0c0
Новичок

Регистрация: 13.08.2018

Ульяновск

Сообщений: 93

11.10.2018 в 10:54:48

megrad написал:

a0b0c0 написал: Можно ли обойтись без розетки для варочной панели

Да.

a0b0c0 написал: а гибкий многожильный (ПВС 3х4).

Лучше КГ или ПРКС.

a0b0c0 написал: У духового шкафа можно ли заменить провод, идущий в комплекте и сделать так как в п.1, т.е. на клеммник духовки. Информацию по этому вопросу не нашел (гарантия слетит?)

Заменить можно, лишь бы ни каких наклеек не повредить, либо поискать духовку без вилки.

megrad, Благодарю. А чем ПВС плох? Кг взять такой - КГВВнг(А)-LS 3х4 ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.10.2018 в 10:59:31

a0b0c0 написал: А чем ПВС плох?

горит хорошо...

a0b0c0 написал: КГВВнг(А)-LS 3х4 ?

КГ - кабель гибкий ссылка КВВГ это контрольный кабель...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.10.2018 в 11:10:10

a0b0c0 написал: А чем ПВС плох?

Да ни чем он не плох :) Да и розетка ,завсегда лучше :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

11.10.2018 в 13:43:36

megrad написал:

a0b0c0 написал: А чем ПВС плох?

горит хорошо...

a0b0c0 написал: КГВВнг(А)-LS 3х4 ?

КГ - кабель гибкий ссылка КВВГ это контрольный кабель...

megrad, a0b0c0 говорит про КГВВГнг-LS, это многопроволочка в виниле. Только я его в свободной продаже не втречал.

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

11.10.2018 в 15:14:30

подскажите реле (или контактор) на DIN рейку которое сможет коммутировать нагрузку 30А в цепи постоянного тока 48В. напряжение катушки 12 или 24В.

PS твердотельное реле тоже подойдет.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.10.2018 в 15:33:08

СтранникXXI написал: говорит про КГВВГнг-LS, это многопроволочка в виниле.

:o Но всё равно, я за КГ или ПРКС - винил от температуры костенеет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17312

11.10.2018 в 16:06:09

BECHA написал: подскажите реле (или контактор) на DIN рейку которое сможет коммутировать нагрузку 30А в цепи постоянного тока 48В. напряжение катушки 12 или 24В.

Hager ESD 240S...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

11.10.2018 в 16:17:21

MaSeVi написал:

BECHA написал: подскажите реле (или контактор) на DIN рейку которое сможет коммутировать нагрузку 30А в цепи постоянного тока 48В. напряжение катушки 12 или 24В.

Hager ESD 240S...

MaSeVi, у них контакты могут рвать постоянный ток?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17312

11.10.2018 в 16:23:23

BECHA написал: у них контакты могут рвать постоянный ток?

Какая контактору разница, что рвать?)))...

0