megrad, спасибо за совет! Не очень понял про 0, если я подключусь к 0, то когда свет гаснет, датчик отключается?
13.10.2018 в 22:25:44
#6446008
Денис Н. написал: Не очень понял про 0, если я подключусь к 0, то когда свет гаснет, датчик отключается?
Это белый лис .... :mad: В выключателе нет ноля, осознайте: пришла фаза - ушла фаза.
Если у Вас три провода в подрозетнике
перебираете в распред коробке, так что б на 3 провод приходил ноль. Если выключатель двух клавишный, то одной линией можно пожертвовать, если провода два то тогда, придётся ставить радиовыключатель, либо штрабить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.10.2018 в 14:32:31
#6447166
По поводу кабеля для варочной панели. Заказал варочную панель Бош. В комплекте кабель отсутствует. Звонил в техподдержку Боша насчет какой кабель можно использовать, морозятся типа вызывайте специалистов по установке, они Вам все и сделают. И все... Смотрел варочные других производителей, у них кабель в комплекте типа ПВС с обжатыми наконечниками проводами. Варочная панель будет стоять одна. Духовой шкаф отдельно. Все таки можно ли ПВС 3х4 использовать или же вариант: от щита до силовой розетки ввг нг 3х4, затем кабель кг 3х4 от силовой вилки до клеммника варочной панели ? Или же КГ 3х4 от квартирного щита до клеммника варочной панели ? Голова кругом идет.
15.10.2018 в 14:40:46
#6447172
a0b0c0, Инструкция вообще не вариант посмотреть??
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
15.10.2018 в 14:46:47
#6447179
MaSeVi написал: a0b0c0, Инструкция вообще не вариант посмотреть??
MaSeVi, В инструкции толком ничего не написано про данный вопрос.
15.10.2018 в 14:49:54
#6447181
a0b0c0, Сами себе проблему придумываете...
15.10.2018 в 14:57:29
#6447186
a0b0c0 написал: вариант: от щита до силовой розетки ввг нг 3х4, затем кабель кг 3х4 от силовой вилки до клеммника варочной панели
Исполняйте. :yu:
15.10.2018 в 15:04:55
#6447191
ebf написал: затем ПВС 3 Х 4
Тоже правильно. Беленький, красивенький , когда - видно . :)
15.10.2018 в 21:22:34
#6447596
Добрый вечер.
ТУ на 15 кВт, вводной автомат 3п на 25А, вводной сип на 16 квадратов, щит на столбе. Необходимо PEN завести в нулевую шину на дин рейку. Шина ШНИ-6х9-12-Д-С. Держит максимум 100 ампер, зажимает до 16 квадратов. Имеется наконечник НШП 16-13 штифтовой, в который и будет обжат СИП. В шинке зажатый наконечник выглядит следующим образом:
Визуально мне кажется, что площади контакта наконечника и шины недостаточно?! Бывалые, выскажите свое мнение. Хватит такого контакта для моего случая?
15.10.2018 в 21:25:08
#6447599
csv, Хрень полная, возьмите Распределительный блок на DIN-рейку РБД-80А.
15.10.2018 в 21:42:15
#6447612
Rumato написал: csv, Хрень полная, возьмите Распределительный блок на DIN-рейку РБД-80А.
Rumato, я не против, РБ-80 от TDM у меня уже даже есть, я так понимаю аналог РБД-80А. НО вопрос остается открытым, как тогда сип в РБ-80 то зажать?))
15.10.2018 в 21:47:07
#6447617
csv написал: вопрос остается открытым, как тогда сип в РБ-80 то зажать?
Если хочется извращений, то обжать в ГА, или сделать бандаж, только в РБ-80 это не влезет.
Грубый, но справедливый
15.10.2018 в 21:51:05
#6447621
Vadim 161 написал:
csv написал: вопрос остается открытым, как тогда сип в РБ-80 то зажать?
Если хочется извращений, то обжать в ГА, или сделать бандаж, только в РБ-80 это не влезет.
Vadim 161, извращений не хочется, но как зажать то иначе? Не вопрос и РБД-125А приобрести, три восьмидесятки у меня под фазы взяты.
15.10.2018 в 21:53:48
#6447624
И в догонку вопрос, я надеюсь вот это чудо не криминал в автомат S203 ABB зажать? Так же под 16 сип.
У автоматы клеммы как раз очень под это дело подходящие.
15.10.2018 в 22:16:01
#6447638
Здравствуйте! Собираю щиток для дома. Хотелось бы узнать есть ли какие-то косяки. В щитке 4 группы освещения на 10А автоматах (возможно заменю их на шнайдер), 4 группы розеток на 16А через УЗО. Автомат на 32А в качестве рубильника, после него поставлю УЗО (подойдёт ли 50А 300мА типS ? такой у меня есть). Так же хочу поставить защиту от КЗ на РН113 и пускатель, (нужна ли она тут? и если нужна то пойдёт ли автомат на 4А) поставить земляную шинку и подключить к ней УЗИП. Вся разводка выполнена 6, питание РН и катушки пускателя буду делать чем-то поменьше, для 6 там контакты маловаты. Заранее спасибо.
15.10.2018 в 22:23:46
#6447645
csv написал: извращений не хочется, но как зажать то иначе?
Без всяких наконечников :)
csv написал: И в догонку вопрос, я надеюсь вот это чудо не криминал в автомат S203 ABB зажать? Так же под 16 сип.
Криминал. Эти наконечники медные, а СИП алюминиевый.
Грубый, но справедливый
15.10.2018 в 23:12:22
#6447689
egion9111 написал: подойдёт ли 50А 300мА типS ? такой у меня есть
Подойдет. Че-то не пойму, у вас вроде как одна фаза, а почему вводной автомат трехполюсный ? УЗИП нафиг в щит учете выносите.
Грубый, но справедливый
15.10.2018 в 23:16:48
#6447691
Vadim 161 написал:
csv написал: извращений не хочется, но как зажать то иначе?
Без всяких наконечников :)
csv написал: И в догонку вопрос, я надеюсь вот это чудо не криминал в автомат S203 ABB зажать? Так же под 16 сип.
Криминал. Эти наконечники медные, а СИП алюминиевый.
Vadim 161, То есть то, что он луженый, на фото не заметно?))))
Я так понимаю у этих кросс модулей как минимум разъемы луженные?
15.10.2018 в 23:27:01
#6447696
Vadim 161 написал:
egion9111 написал: подойдёт ли 50А 300мА типS ? такой у меня есть
Подойдет. Че-то не пойму, у вас вроде как одна фаза, а почему вводной автомат трехполюсный ? УЗИП нафиг в щит учете выносите.
Vadim 161,
Vadim 161 написал: почему вводной автомат трехполюсный ? УЗИП нафиг в щит учете выносите.
Автомат оставил от трехфазного щитка защиты от импульсных перенапряжений, тут всё кроме автоматов на 16А - остатки халявного оборудования с работы. А УЗИП в щиток учета не влезет - там коробочка в которую еле поместились счётчик и два однофазных автомата.
15.10.2018 в 23:32:13
#6447699
egion9111 написал: А УЗИП в щиток учета не влезет - там коробочка в которую еле поместились счётчик и два однофазных автомата.
Замените "коробочку" - сейчас чего только нету, на вкус и цвет, чего бояться-то?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
15.10.2018 в 23:50:14
#6447706
MaSeVi написал: Замените "коробочку" - сейчас чего только нету, на вкус и цвет, чего бояться-то?
Чтобы её заменить нужно приглашать электриков чтобы они сняли пломбы со счётчика, а они у моего отца в доме счётчик уже три месяца меняют)). И в щит учёта приходят только ноль и фаза со столба, а заземление у меня с другой стороны дома (пять прутов 18мм с полосой 5х40). От вывода заземления до будущего щита проложен провод 1х16 метра 3. А если его подводить к щиту учёта нужно прокладывать метров 15
15.10.2018 в 23:53:49
#6447707
egion9111 написал: Чтобы её заменить нужно приглашать электриков чтобы они сняли пломбы со счётчика,
Ну так зовите, пусть снимают - это что, трудоёмкая операция в миллионы пиастров?
egion9111 написал: а они у моего отца в доме счётчик уже три месяца меняют
Что мешает заставить их "шевелиться"?
egion9111 написал: а заземление у меня с другой стороны дома
А это тут причём?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
16.10.2018 в 00:13:12
#6447715
MaSeVi написал: Что мешает заставить их "шевелиться"?
Наши местные электрики всё время чем-то очень заняты (по моему всё время бухают) а воевать с ними не очень хочеться.
MaSeVi написал: egion9111 написал: а заземление у меня с другой стороны дома
А это тут причём?
Заземление в трёх метрах от того места где я буду ставить этот щит, до него метра три, УЗИП я хотел подключить к нему. А если ставить УЗИП в щит учёта то до заземления придётся проложить метров 15-18 провода. А чем опасна установка УЗИП в моём щитке, обязательно ли его переносить?
16.10.2018 в 00:18:06
#6447721
egion9111, Ну раз не хочется воевать, то какой вопрос «за результат»…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
16.10.2018 в 00:31:17
#6447726
MaSeVi написал: egion9111, Ну раз не хочется воевать, то какой вопрос «за результат»…
Если на них пожаловаться они могут потом какую-нибудь подлянку устроить, поэтому я самостоятельно стараюсь с проводкой разобраться
16.10.2018 в 01:48:23
#6447745
egion9111 написал: А УЗИП в щиток учета не влезет
И это - хорошо. Повесьте его снаружи. И не
egion9111 написал: нужно приглашать электриков чтобы они сняли пломбы со счётчика
Прям на опуск к щитку проколом.
egion9111 написал: А чем опасна установка УЗИП в моём щитке, обязательно ли его переносить?
Веселеньким возгораньецем.
16.10.2018 в 09:15:03
#6447824
ПPOPAБ написал: И это - хорошо. Повесьте его снаружи.
Спасибо за совет, так и сделаю.