ПPOPAБ написал: счетчик чтоб умел показывать напряжения и токи,
Это программируется как и время индикации. Функция управления нагрузкой есть у всех производителей Меркурий, Агат, Энергомера, НЕВА.
22.10.2018 в 15:50:31
ПPOPAБ написал: счетчик чтоб умел показывать напряжения и токи,
Это программируется как и время индикации. Функция управления нагрузкой есть у всех производителей Меркурий, Агат, Энергомера, НЕВА.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.10.2018 в 15:52:15
Чего-то в теме нет восторгов о переходе всей страной на люминиевую проводку от РусАла... Указаний штоле не было пока?
Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг
22.10.2018 в 15:56:34
sanya1965, Ну это же не обязаловка...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.10.2018 в 15:59:11
sanya1965 написал: Чего-то в теме нет восторгов о переходе всей страной на люминиевую проводку от РусАла... Указаний штоле не было пока?
sanya1965, этот провод из чудо сплава похоже еще никто в руках не держал :) Пишут про новый сплав, но не приводят сравнительные хар-ки с обычным АЛ.
22.10.2018 в 16:09:26
Форумчане помогите. Сам провожу электрику в квартире. Провода провел уже, осталось соединить все в щитке. Для розеток брал 2,5 сечение, для освещения 1,5 ввнгп. Брал в разных местах, поэтому были и качественные и не очень сечения проводников. Для варочной купил кабель сечением 6. Получилось в итоге 15 отдельных линий. Просьба посмотреть и указать на ошибки в моей схеме интересует номинал. Стрелочками указал сечение проводников.

22.10.2018 в 16:11:01
bender-86, создавайте отдельную тему.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.10.2018 в 16:12:30
bender-86, 3 УЗО и под них всё. Свет сократить до 2-3 групп и под разные УЗО. Холодильник под отдельный автомат.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.10.2018 в 16:15:22
MaSeVi написал: bender-86, 3 УЗО и под них всё. Свет сократить до 2-3 групп и под разные УЗО. Холодильник под отдельный автомат.
MaSeVi, Отвечать надо на поставленный вопрос :) Ну типа так
bender-86 написал: Просьба посмотреть и указать на ошибки в моей схеме интересует номинал.
Номинал ы подобраны правильно.Молодец. УЗО 50А30мА мне не известно ,кроме ИЕК :o
22.10.2018 в 16:16:27
MaSeVi, Разделение, чтобы понимать, где выбивать будет?
22.10.2018 в 16:16:33
BV написал: А два трехфазных цифровых вольтметра ? Или надо видеть линейные?
То-же вариант... Да было - задолбали перекосы. Маялись пока трансформатор на ТП не заменил. Цифровые приборы - мультики показывали.
MaSeVi написал: ОМ-310 Новатек...
Так то ОМ...
megrad написал: Это программируется как и время индикации. Функция управления нагрузкой есть у всех производителей Меркурий, Агат, Энергомера, НЕВА.
Ставлю 230-е проблем с ними нет от слова вообще. Но они "глупые". Сейчас начали в ТУ рисовать ограничители мощности и компенсацию реактива... Смотрю сейчас на серию СЕ303 там вроде бы все подряд измеряет. Что-бы не лепить щитовые приборы. И сам счетчик не дорогой. Не докопался еще - есть ли у них выход на катушку контактора... Да еще "Энергомера" вроде глючит иногда.
22.10.2018 в 16:19:08
bender-86, Значит на ПМ 10мА, а СМ 30мА, Вы выберете последовательность логики. И еще интересный момент, стиралка + сушилка. Они как правило могут вместе работать и выйти на пиковую нагрузку (если это разные девайсы), какие у них мощностя?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.