Rumato написал: id461852974, Либо аккуратно болгаркой, либо переломить клещами. Ну или болторез.
Rumato, извлечь нужно полностью, есть подозрение что нарушена изоляция проводов, крючок током "кусается".
22.10.2018 в 22:25:37
Rumato написал: id461852974, Либо аккуратно болгаркой, либо переломить клещами. Ну или болторез.
Rumato, извлечь нужно полностью, есть подозрение что нарушена изоляция проводов, крючок током "кусается".
22.10.2018 в 22:28:20
id461852974, Перфоратор, бур 5 мм и аккуратно, как с китайской вазой 5 века. И как Вы собираетесь ремонтировать изоляцию если она повреждена?
22.10.2018 в 22:31:15
MaSeVi написал: bnmuyt, Да линии на свет: 2 комнаты, кухня, с/у, ванная, коридор - итого 6 линий...
В таком случае пофиг клеммники или автоматы, разве что первые компактнее и дешевле.
22.10.2018 в 22:41:23
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.10.2018 в 22:52:41
Да, ни фига.
22.10.2018 в 22:54:24
Rumato, если удастся извлечь крюк, надеюсь увидеть что и до какой степени повреждено. Если проблемный один провод, засуну его в гофру, ну а если там "каша" из меди и пвх, тогда свет и розетки на кухне перетягивать придется.
22.10.2018 в 22:57:04
id461852974, а что значит "кусается"? есть тестер? Или хотя бы контрольная лампа? Может вы приняли одно за другое?
22.10.2018 в 23:09:49
BV, Мультиметр остался на работе, не думал что сегодня дома понадобиться. "Кусается" т.е. успевает ущипнуть током когда голыми руками крюк шевелить пытаюсь, потом АВ сработал.
22.10.2018 в 23:21:39
dokar написал: Наверное три конца в один зажим
Мне - не пофиг. Тем более, работает же решение, чего же боле?)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.10.2018 в 23:34:57
id461852974 написал: BV, Мультиметр остался на работе, не думал что сегодня дома понадобиться. "Кусается" т.е. успевает ущипнуть током когда голыми руками крюк шевелить пытаюсь, потом АВ сработал.
id461852974, концы проводов были заизолированы? Сработал АВ, УЗО, или ДИФФ? и еще вопрос - нет ли там соседских проводов розеток? :)