MaSeVi написал:
Вот такая штуковина под Ваши нужды не пойдёт?
Переключатель для в-ра
Всё то-же, но в четыре раза дороже... :( Уже нашел ЭКФ меньше чем "рупь", сказали привезут на следующей неделе.
Мне модульность - не важна, от слова совсем. В киоске сторона 0,4 - 2 х 1,5 х 0,5 метра. лепи что хочешь и как хочешь... ;)
dokar написал:
Здорово, конечно - закрытый корпус, но в КТП наверно и что попроще пойдет .
Конечно. :)
Под эти ключи нужно панельку строить, это совсем не страшно. Жести много валяется...
Перелистал счетчики, на предмет ограничения мощности и отключения по качеству ЭЭ...
У "Энергомеры" есть такое, но только к каталоге - виртуальные с буквой Q в индексе.
С "меркуриями" - "не все так однозначно"... Нужно колхозить внешнюю отключалку к его импульсному выходу. Нашел у "Невы" с сухим контактом. :) Теперь нужно искать эту самую "Неву" и программатор к ней... :cool:
Решил не мудрствовать лукаво, и в подвале, на невидных местах, установить металлические коробки, а не hensel-евские серии KL. В железяке гораздо спокойнее чем даже с негорящим поликарбонатом.
Вот купил эти коробчонки. Выглядят - как надо. Привет из СССР. Конечно не в плане качества, но в плане дизайна :)
Покрыты какой-то странной черной штукой, напоминающей смолу. Во-первых эластичной, во-вторых легко сдирающейся, в третьих - воняющей битумом. Что это за покрытие? Битум ли? У него температура воспламенения ведь смешная.
Доброго времени, мастера! Около года назад делал ремонт в кв. В том числе переносил розетки( от старой розетки кабелем ВВГ нг 3*2,5мм. соединял вероятно "вагами", либо винтовыми клемными колодками, не знаю как правильно назвать, и не помню чем именно). год пользовали розетку "зарядкой ноута и телефона". этой осенью подключили обогреватель и через некоторое время пропал "ноль", видимо выгорел контакт. теперь заказчик утверждает, что я должен был спросить какие потребители будут на розетке, и под них выполнить работу. я же полагаю, что это заботы заказчика уточнять что на какой розетке и тд. подскажите, будьте добры- как на самом деле, или как в вашей практике. спасибо
Хатхи, да по сути незачем. Но есть разные люди - сделаете им электрику, а они что-то решат сами доделать, и если вдруг что, будут говорить о некачественном монтаже. Оно вам надо?
menket написал:
будут говорить о некачественном монтаже
Ну при таких "клиентах" и сургуч тоже не поможет :D
Он будет смотреть Вам в глаза и говорить, что он ничего не делал... Или Вы предлагаете маркировку каждой розетки под роспись ему сдавать? :help
Говорящий ник написал:
что я должен был спросить какие потребители будут на розетке, и под них выполнить работу. я же полагаю, что это заботы заказчика уточнять что на какой розетке и тд
Вы должны были сделать соединения сваркой, пайкой или опрессовкой, как этого требует ГОСТ, а не лепить всякое дерьмо, а потом его еще и замазывать. А заказчик исходя из этого, должен был нанять нормально электромонтажника, а не прости господи, универсала.
bender-86 написал:
вот новый проект, сойдет теперь?
Нет конечно. Оставить 3 УЗО 63А 30мА и раскидать под ними равномерно все линии, и не пихать все линии освещения под одно УЗО. И да, 5 линий освещения нафиг не нужно, сократите до трех.
Говорящий ник написал:
Доброго времени, мастера! Около года назад делал ремонт в кв. В том числе переносил розетки( от старой розетки кабелем ВВГ нг 3*2,5мм. соединял вероятно "вагами", либо винтовыми клемными колодками, не знаю как правильно назвать, и не помню чем именно). год пользовали розетку "зарядкой ноута и телефона". этой осенью подключили обогреватель и через некоторое время пропал "ноль", видимо выгорел контакт. теперь заказчик утверждает, что я должен был спросить какие потребители будут на розетке, и под них выполнить работу. я же полагаю, что это заботы заказчика уточнять что на какой розетке и тд. подскажите, будьте добры- как на самом деле, или как в вашей практике. спасибо
Говорящий ник, если в розетку или плафон для лампы подключена нагрузка, на которую она, либо соединения, либо кабель не рассчитаны - должен выбивать автомат. Точка.
Сгорать/отгорать/перегорать/загорать/греться/загораться/ломаться/отламываться ниего не должно. Выбитый автомат - должны быть единственные последствия. Если же происходят какие-то другие последствия - монтаж выполнен некачественно.
А по поводу нагрузок :
1) создается карта розеток.
2) у каждой розетки пишется предельный ток потребления
3) заказчик согласовывает схему (письменно).
Выполнятеся монтаж.
Замуровывать соединения - зло.
При переносе розетки - правильно тащить новый провод от распаячной коробки, а не лепить шлейф со старого места.
Если же всё-таки есть желание лепить шлейф - ставьте в том месте распаячную коробку, с доступом к ней.
Vadim 161, Хммм, еще дешевле выйдет, тогда надо подумать. По поводу света, провода уже проведены. 15 проводов в щитке висят и ждут, когда я их буду соединять.