Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.11.2018 в 16:44:56

Vadim 161 написал: Rumato, чего, чего ? Шестерку под С50 ? :nо:

Vadim 161, Именно, для 15 см, проложенных открыто 6 квадрат будет достаточно. ПУЭ табл. 1.3.4

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 582

03.11.2018 в 18:22:53

Rumato, Это щиток на лестничной площадке, от диф автомат с50 кабель пойдет в квартирный щиток на розеточные автоматы и автоматы для света . То есть кабель будет длиной метров 15-20. Тогда кабель должен быть сечением 10 ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16918

03.11.2018 в 18:29:40

chapai написал: кабель должен быть сечением 10 ?

Угу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20219

03.11.2018 в 18:52:19

chapai написал: Rumato, Это щиток на лестничной площадке, от диф автомат с50 кабель пойдет в квартирный щиток на розеточные автоматы и автоматы для света . То есть кабель будет длиной метров 15-20. Тогда кабель должен быть сечением 10 ?

chapai, Как быстро меняются декорации в этом цирке. :D

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

03.11.2018 в 19:30:37

Оборудование Сименс пришло, там в электрощите в комплекте, АББ стоят.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16918

03.11.2018 в 19:43:03

Азат Д написал: Оборудование Сименс пришло, там в электрощите в комплекте, АББ стоят.

Азат Д, Это Вы к чему?)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

03.11.2018 в 19:44:13

MaSeVi написал:

Азат Д написал: Оборудование Сименс пришло, там в электрощите в комплекте, АББ стоят.

Азат Д, Это Вы к чему?)))...

MaSeVi, К тому, чем комплектуется сименсовское оборудование

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20219

03.11.2018 в 19:55:09

Азат Д написал:

MaSeVi написал:

Азат Д написал: Оборудование Сименс пришло, там в электрощите в комплекте, АББ стоят.

Азат Д, Это Вы к чему?)))...

MaSeVi, К тому, чем комплектуется сименсовское оборудование

Азат Д, И че ? Если я могу продать свое оборудование, опираясь на свое имя - втридорога, при этом используя элементы конкурентов которые дешевле производимых в рамках моего холдинга и при этом не теряя в качестве продукции в целом , то я это - сделаю.

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

03.11.2018 в 19:57:41

dokar написал:

Азат Д написал:

MaSeVi написал:

Азат Д написал: Оборудование Сименс пришло, там в электрощите в комплекте, АББ стоят.

Азат Д, Это Вы к чему?)))...

MaSeVi, К тому, чем комплектуется сименсовское оборудование

Азат Д, И че ? Если я могу продать свое оборудование, опираясь на свое имя - втридорога, при этом используя элементы конкурентов которые дешевле производимых в рамках моего холдинга и при этом не теряя в качестве продукции в целом , то я это - сделаю.

dokar, Молодец чо. Вам похоже пообщаться тут не о чем?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20219

03.11.2018 в 20:05:23

Азат Д написал: Вам похоже пообщаться тут не о чем?

А вам ? Если с такой фигней пришли. Да хоть китайцев Сименс воткнул бы . :)

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

03.11.2018 в 20:11:36

dokar, Я написал для того, чтобы знали, что Сименс не использует Сименс, в оборудовании на десятки миллионов, и что ставят АББ, можно предположить что они лучшие. На подобном оборудовании видел Шнайдеры, мерлин гринн которые, и а наши Легранд ставят и Асто Узо.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20813

03.11.2018 в 20:14:58

Азат Д написал: и что ставят АББ, можно предположить что они лучшие

Они тупо дешевле, вот и всё. При этом считается, что какбэ не совсем полное днище.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20219

03.11.2018 в 20:20:36

Radio написал:

Азат Д написал: и что ставят АББ, можно предположить что они лучшие

Они тупо дешевле, вот и всё. При этом считается, что какбэ не совсем полное днище.

Radio, А я о чем ? :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.11.2018 в 20:21:16

Radio написал:

Азат Д написал: и что ставят АББ, можно предположить что они лучшие

Они тупо дешевле, вот и всё. При этом считается, что какбэ не совсем полное днище.

Radio, У Сименса есть более серьезные задачи, чем бороться за рынок какой то модульки. А АВВ потом можно на любой ХХХ поменять, в отличие от какого-нибудь S7-300.

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

03.11.2018 в 20:27:31

Rumato написал:

Radio написал:

Азат Д написал: и что ставят АББ, можно предположить что они лучшие

Они тупо дешевле, вот и всё. При этом считается, что какбэ не совсем полное днище.

Radio, У Сименса есть более серьезные задачи, чем бороться за рынок какой то модульки. А АВВ потом можно на любой ХХХ поменять, в отличие от какого-нибудь S7-300.

Rumato, Я к чему сказал, что из Сименса не надо фетиш делать, когда они сами в своём оборудовании не особо используют. Зато сколько впечатлений тут у некоторых это вызвало.

0
Назад