21.11.2018 в 23:57:52
AdNoctum написал: У нас полгорода на ТДМ и ИЕК
Это да , только парадокс в том - а что они защищают ? иэк , ладно , тюды - сюды .... но тдм - это нечто , я их авдт просто выкидываю , они бабахают прикольно при нажатии кнопки тест , с искоркой :yu:
И это пройдёт ...
22.11.2018 в 00:06:23
maks68 написал: Требуется опрессовать провод моножилы 1 провод на 16мм и 3 провода моножилы на 6мм в одной гильзе.Какой размер гмл предложите?
maks68,
гильза ГМЛ 25 от КВТ должна подойти
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.11.2018 в 01:18:22
Rumato написал:
maks68 написал: Требуется опрессовать провод моножилы 1 провод на 16мм и 3 провода моножилы на 6мм в одной гильзе.Какой размер гмл предложите?
maks68, ГМЛ 16-6
Rumato, Если встык , то с той стороны где, шестерка ,влезет 5 жил такого сечения -PLANETCALC, Подсчет числа упакованных окружностей
22.11.2018 в 08:29:57
maks68 написал: Требуется опрессовать провод моножилы 1 провод на 16мм и 3 провода моножилы на 6мм в одной гильзе.Какой размер гмл предложите?
Если с одной стороны 16, а с другой 3х6 - 16. То:
Rumato написал: ГМЛ 16-6
Но гексагональным обжимом ОЖ 16 в ней удовлетворительно не опрессовать. Разве что матрицы "скрещивать" 16/10.
Если толкать все жилы с одной стороны: И скруглить НМ300С, то ГМЛ 35 нормально обожмёт гексагональным профилем. без скругления ГМЛ 50, но прессовать точкой ПМУ-120.
24.11.2018 в 18:09:45
Ребят, подскажите в чем может быть дело, трехфазная сеть, три стабилизатора напряжение стабильное на всех трёх 224-225, не скачет. Один из стабов щелкает, в комнате лампы накаливания моргают, даже светодиодные моргают (освещение как раз висит на том стабе)! Замечаю это не первый раз уже, часа полтора моргало, сейчас прекратилось, ночью и утром не моргает, бывает днём и вечером. Просто кто-то что-то варит или со стабом могут быть проблемы?
Стаб щелкает в такт морганию ламп.
24.11.2018 в 18:20:41
Alexandr633, Померяйте напряжение до стаба. Поменяйте 2 стаба местами, что бы исключить его.
24.11.2018 в 18:43:52
Alexandr633 написал: Стаб щелкает в такт морганию ламп.
Это лампочки моргают в такт стаба.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.11.2018 в 20:36:58
Прикупил тут на днях немного ПуГВ 1x10 трех цветов (белый, ЖЗ, синий). Синий более-менее нормальный, только изоляция толстая - 1.8 мм. А вот белый и ЖЗ с разноцветными жилами (хамелеон какой-то) плюс сами жилы темные, по сопротивлению вроде норм (на 10 метров с реальным сечением 7мм2 сопротивление 0.02 Ом), но вот если взять отдельно жилку в 2 сантиметра, то сопротивление не стабильное (в зависимости от места прикосновения щупа к проволоке)- от 0.00 до 0.10.
На сколько я понимаю - при производстве провода накосячили с отжигом медной проволоки и появились окислы. Плюс у провода (белый и ЖЗ) изоляция не плотно сидит, если отрезать пару сантиметров, то медные жилки сами выпадают.
Собственно, хотелось бы услышать мнение форумчан - стоит ли использовать этот провод или поискать получше?
Фото:
24.11.2018 в 20:58:30
25R, Заморочились Вы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.11.2018 в 21:01:57
Rumato написал: Alexandr633, Померяйте напряжение до стаба. Поменяйте 2 стаба местами, что бы исключить его.
Rumato, спасибо, сразу не додумался.
24.11.2018 в 21:25:51
25R, Нормально. Сойдёт для сельской местности.
24.11.2018 в 21:51:15
Rumato написал: Сойдёт для сельской местности.
А как вводный провод в квартиру :) ?
24.11.2018 в 22:15:29
25R, Годится.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.