26.11.2018 в 18:46:38

BV написал: Что за документ такой? Не слишком ли он лохматых годов? Может поискать современные ГОСТ?

Документ 87 года, но по заверению заведующего он действующий и проверяющие органы им руководствуются. Если нужен номер смогу только завтра...

BV написал: Есть большой опыт по этому материалу. И есть нюансы. Внимательно при приемке листов. Гнутые - возвращать сразу. Чувствительны к температуре и влаге - могут превратиться в блюдце :)

Чего уж там, не могут, а превращаются... :) Спасибо, по материалу вопросов у меня нет, опыт применения уже достаточный... :)

BV написал: Контр-обрешетка - совершенно бессмысленный и лишний геморрой в конструкции - разве что .... .

конструктивно да, но так будет удобнее и технологичней что ли развязку обеспечить, съедание площади не проблема, как раз за каркас радиаторы уйдут в одну плоскость...

BV написал: Главный вопрос в другом.... Это все напрямую относится к жизни людей, и большая ответственность.

Поэтому и решил посоветоваться.

BV написал: Так вот - КАКОГО ЧЕРТА У ВАС НЕТ ПРОЕКТА И ВЫ ЛЕЗЕТЕ НЕ В СВОЕ ДЕЛО?

Для текущего ремонта проект не требуется... Поменяется только отделочный материал, все оборудование будет прежним...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116634

26.11.2018 в 19:07:31

Резон написал: Если нужен номер смогу только завтра...

Мне не нужен.... Нужен тому, кто в случае чего сядет...

Резон написал: BV написал: Так вот - КАКОГО ЧЕРТА У ВАС НЕТ ПРОЕКТА И ВЫ ЛЕЗЕТЕ НЕ В СВОЕ ДЕЛО?

Для текущего ремонта проект не требуется... Поменяется только отделочный материал, все оборудование будет прежним...

Отделочный - ну, утрирую, отделайте стены стальным листом - проект же не нужен - кто должен не дать Вам это сделать в реальности? Ваше понимание? А если не Вы?

Вопрос прост. Если что-то пойдет не так, и какого-то пациента вынесут оттуда - при проведении судебной экспертизы кто будет признан виновным до кучи?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.11.2018 в 19:14:48

Резон,

Для текущего ремонта проект не требуется... Поменяется только отделочный материал, все оборудование будет прежним...

Тогда откуда у Вас вопросы? Делайте так, как было и всё.

0
Резон
Резон
Эксперт

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7175

26.11.2018 в 19:21:06

Спросил, мля... Просьба к модераторам, удалите пожалуйста мои последние сообщения, дабы никого не вводить впоследствии в заблуждение, действительно вопрос не для форума.

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Резон
Резон
Эксперт

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7175

26.11.2018 в 19:45:13

Rumato написал: Делайте так, как было и всё.

Точно, так и поступлю :yu: восстановлю масляную краску лохматых годов на высоту 2м.

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

a0b0c0
a0b0c0
Новичок

Регистрация: 13.08.2018

Ульяновск

Сообщений: 93

27.11.2018 в 13:34:04

Прошу подсказать в след. ситуации: От магистрального стояка идет отвод (4 мм2 алюминь) через "орех" на вводной автомат С40 (ИЕК). С автомата на счетчик, который опломбирован. От счетчика идет кабель в квартиру в щит квартирный на вводной автомат, снова С40, информация общая. Суть, изоляция провода от "ореха" на вводном автомате - оплавилась и немного пластик на автомате. Скорее всего, был плохой контакт на вводном автомате, вследствии непротяжки автомата. Купил новый автомат С40 и провод 6мм2 медь. Пошел в УК с просьбой заменить, мне говорят, что это типа не их вотчина, вали типа в Энергокомпанию (она мне ставила счетчик и пломбироовала его). Говорю, что до счетчика - это ваше, после - мое. Они ничего не знаем, иди в Энергокомпанию. Звонил в энергокоампанию, они говорят, что это работа УК, а не их . И автомат вводной и провод, снова их территория. Договора с УК нет, может есть, тольк я не видел. На какой документ можно сославаться, чтоб УК сделала свою замену автоматат и провода?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116634

27.11.2018 в 14:26:49

С40 для АЛ 4мм2 - перебор! См табл в ПУЭ 2.3.4

a0b0c0 написал: Купил новый автомат С40 и провод 6мм2 медь. Пошел в УК с просьбой заменить, мне говорят, что это типа не их вотчина, вали типа в Энергокомпанию

Или врут, или подумали, что надо распломбировать счетчик.

a0b0c0 написал: Звонил в энергокоампанию, они говорят, что это работа УК, а не их .

Верно

a0b0c0 написал: На какой документ можно сославаться, чтоб УК сделала свою замену автоматат и провода?

постановление 354

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116634

27.11.2018 в 14:30:23

Резон, чтобы как-то понимать по каркасу - хотя бы план помещения, длина. Будет ли каркас уходить из одной кабинки и приходить к другой. Стыки с потолком и полом.... Подходит ли под понятие сторонняя проводящая часть.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

27.11.2018 в 18:47:14

Товарищи, а если, к примеру, пугв не хватило по длине или отрезали, можно ли его срастить гильзой, но с опрессовкой точкой, так как имеется только пк16? Или все же только гексагон?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.11.2018 в 18:49:44

Mandalore105, Можно. Для параноиков, обжать ПуГВ в НШВ и потом в гильзе. Ваще круть получается.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

27.11.2018 в 19:00:13

Rumato, о, супер, я и неподумал, так и сделаю тогда, ибо я параноик.

0