С40 для АЛ 4мм2 - перебор! См табл в ПУЭ 2.3.4
a0b0c0 написал: Купил новый автомат С40 и провод 6мм2 медь. Пошел в УК с просьбой заменить, мне говорят, что это типа не их вотчина, вали типа в Энергокомпанию
Или врут, или подумали, что надо распломбировать счетчик.
a0b0c0 написал: Звонил в энергокоампанию, они говорят, что это работа УК, а не их .
Верно
a0b0c0 написал: На какой документ можно сославаться, чтоб УК сделала свою замену автоматат и провода?
постановление 354
27.11.2018 в 14:30:23
#6486275
Резон, чтобы как-то понимать по каркасу - хотя бы план помещения, длина. Будет ли каркас уходить из одной кабинки и приходить к другой. Стыки с потолком и полом.... Подходит ли под понятие сторонняя проводящая часть.
27.11.2018 в 18:47:14
#6486511
Товарищи, а если, к примеру, пугв не хватило по длине или отрезали, можно ли его срастить гильзой, но с опрессовкой точкой, так как имеется только пк16? Или все же только гексагон?
27.11.2018 в 18:49:44
#6486513
Mandalore105, Можно. Для параноиков, обжать ПуГВ в НШВ и потом в гильзе. Ваще круть получается.
27.11.2018 в 19:00:13
#6486522
Rumato, о, супер, я и неподумал, так и сделаю тогда, ибо я параноик.
27.11.2018 в 20:13:00
#6486563
Mandalore105 написал: ли его срастить гильзой, но с опрессовкой точкой, так как имеется только пк16? Или все же только гексагон?
Можно, лучше с поворотом клещей на 180*
Rumato написал: обжать ПуГВ в НШВ и потом в гильзе
Я бы так делать не стал.
Грубый, но справедливый
27.11.2018 в 20:14:27
#6486566
Грубый, но справедливый
27.11.2018 в 20:19:06
#6486570
Vadim 161, Почему?
27.11.2018 в 20:41:23
#6486589
Rumato, НШВИ в данном случае просто лишняя фиговинка, от которой пользы нет никакой, но лишнее переходное сопротивление прибавится.
Грубый, но справедливый
27.11.2018 в 20:46:34
#6486593
BV написал: Резон, чтобы как-то понимать по каркасу - хотя бы план помещения, длина. Будет ли каркас уходить из одной кабинки и приходить к другой. Стыки с потолком и полом.... Подходит ли под понятие сторонняя проводящая часть.
BV, спасибо за внимание, сегодня благодаря Вашему вправлению мозгов убедил Заказчика покрасить маслянной краской... после слов "...вперед ногами..." он был согласен на все и презентабельный вид помещения его уже не так интересовал... :) Но ради так сказать общего развития, я бы к Вам по приставал с этим вопросом, завтра отсканирую план помещения - выложу. На словах: опирание каркаса в данном случае планировал на деревянный пол (рег. фанера, финишное покрытие - кварцвиниловое покрытие, в сертификате указано, что рассеивает статический заряд), от стен изолирован контробрешеткой из доски 50-60мм , закрепленной к бетонной стене полиамидными фасадными дюбелями с шурупом, с разносом по оси крепления подвесов (для исключения случайного совпадения крепежных элементов), крепление верхней направляющей планировал из строганной доски, т.е. металлические молдинги крепящие СМЛ панели были бы ни как не связаны проводниками ни со стенами, ни с полом, ни с потолком... соединялись бы только с каркасом Армстронга (и то думаю по ходу работ и их изолировал :o )
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
27.11.2018 в 20:51:33
#6486596
Резон написал: удалите пожалуйста мои последние сообщения
А что сейчас не удаляют по просьбам трудящихся? :o
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
27.11.2018 в 20:56:34
#6486602
Vadim 161 написал: Rumato, НШВИ в данном случае просто лишняя фиговинка, от которой пользы нет никакой, но лишнее переходное сопротивление прибавится.
Vadim 161, Так я и написал - для параноиков. Ничего там не прибавляется, я так провода на сауну наращивал, проверено.
27.11.2018 в 20:58:24
#6486604
Резон, Все просьбы трудящихся, через гастроном ;)
27.11.2018 в 21:22:08
#6486622
Rumato написал: Резон, Все просьбы трудящихся, через гастроном ;)
Rumato, не
Rumato написал:
Vadim 161 написал: Rumato, НШВИ в данном случае просто лишняя фиговинка, от которой пользы нет никакой, но лишнее переходное сопротивление прибавится.
Vadim 161, Так я и написал - для параноиков. Ничего там не прибавляется, я так провода на сауну наращивал, проверено.
Rumato, Просто подход
27.11.2018 в 21:37:01
#6486632
Rumato написал: Резон, Все просьбы трудящихся, через гастроном ;)
Rumato, ё маё... мне ж стока... ниасилить :sorry: :)
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
28.11.2018 в 17:29:12
#6487290
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
28.11.2018 в 19:04:26
#6487386
Резон написал: Но ради так сказать общего развития, я бы к Вам по приставал с этим вопросом, завтра отсканирую план помещения - выложу.
Да не обязательно - Сторонней Проводящей Частью называется железяка, выходящая за пределы помещения и требует заземления. Допустим одно помещение. Где гарантия, что кто-то не придвинет какой-то аппарат задом к этой стене и не прислонит к профилю?
Резон написал: На словах: опирание каркаса в данном случае планировал на деревянный пол (рег. фанера, финишное покрытие - кварцвиниловое покрытие, в сертификате указано, что рассеивает статический заряд), от стен изолирован контробрешеткой из доски 50-60мм , закрепленной к бетонной стене полиамидными фасадными дюбелями с шурупом, с разносом по оси крепления подвесов (для исключения случайного совпадения крепежных элементов), крепление верхней направляющей планировал из строганной доски, т.е. металлические молдинги крепящие СМЛ панели были бы ни как не связаны проводниками ни со стенами, ни с полом, ни с потолком... соединялись бы только с каркасом Армстронга (и то думаю по ходу работ и их изолировал :o )
Все это хорошо и грамотно продумано. Но колхоз и есть колхоз. Где гарантия, что потом кто-другой не прикрутит каким-то длинным саморезом полочку сквозь профиль в бетон? У Вас на этой стенке будет висеть напоминание потомкам, что ЭТА СТЕНА СПЕЦИАЛЬНО ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАНА, и правила ее эксплуатации? как докажете что супер стенка прошла электрические испытания, и выдерживает по изоляции 1000 вольт? Будете сертифицировать? Даже если все ОК, но случится беда по другим причинам.... судэксперт будет проводить испытания? "О ...металл, вот он виновник... так и запишем.... причиной послужило бла-бла-бла...."
28.11.2018 в 19:34:22
#6487405
BV написал: Сторонней Проводящей Частью называется железяка, выходящая за пределы помещения
Каждый день свежие новости.
Сторонняя проводящая часть
Проводящая часть, которая не является частью электрической установки, но на которой может присутствовать электрический потенциал
Где тут про помещение и про его пределы? На любой железке может присутствовать электрический потенциал, в том числе и фазный. Хоть в пределах помещения, хоть за ними.
28.11.2018 в 19:45:24
#6487418
Radio написал:
BV написал: Сторонней Проводящей Частью называется железяка, выходящая за пределы помещения
Каждый день свежие новости.
Сторонняя проводящая часть
Проводящая часть, которая не является частью электрической установки, но на которой может присутствовать электрический потенциал
Где тут про помещение и про его пределы? На любой железке может присутствовать электрический потенциал, в том числе и фазный. Хоть в пределах помещения, хоть за ними.
Radio, Вилки и ложки не забудьте заземлить ....
28.11.2018 в 20:08:22
#6487446
BV, даже через ложку может долбануть при удачном стечении, ничего смешного.
28.11.2018 в 20:41:54
#6487488
Radio, ну это смотря куда эту ложку сунуть .Вспоминается история из интернета где один из гастарбайтеров на объекте кашеварил на электроплитке с открытой спиралью. Ну спираль то возьми и приподнимись, да коснись кастрюльки. Как он бедный матерился, когда решил помешать варево ложкой :D .
28.11.2018 в 20:55:27
#6487495
volchenok, вот именно. А если бы ложка была в супе, как положено, - ничего бы он не матерился.
28.11.2018 в 21:08:50
#6487514
Radio написал:
BV написал: Сторонней Проводящей Частью называется железяка, выходящая за пределы помещения
Каждый день свежие новости.
Сторонняя проводящая часть
Проводящая часть, которая не является частью электрической установки, но на которой может присутствовать электрический потенциал
Где тут про помещение и про его пределы? На любой железке может присутствовать электрический потенциал, в том числе и фазный. Хоть в пределах помещения, хоть за ними.
Radio, Ладно про ложки. За поправку - спасибо.
3.6 Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, которая не является частью электроустановки.
Примечание - Например, металлоконструкция здания, металлические газовые сети, водопровод, трубы отопления и т.п. и неэлектрические аппараты, электрически присоединенные к ним (радиаторы, неэлектрические плиты для приготовления пищи, раковины и т.п.), полы и стены из неизоляционного материала.
По теме - даже в пределах помещения - надо заземлять. Что противоречит поставленной Резону задаче....
28.11.2018 в 22:43:00
#6487625
Хочу теоретически просветиться насчёт заземления ибо в них не силён. По пуэ расщепление pen должно для квартиры производиться после счётчика. Либо во ВРУ дома.
При отгорании нуля, подастся 380 на фазу и нейтраль. На заземлении тоже будет фаза также что и на нейтрали. Вопрос: почему запрещено расщеплять для отдельной квартиры в этажном щитке? Допустим в квартире стоит реле напряжения и расцепитель, автомат вводной двухполюсный. Расщепление идёт до вводного автомата или после? Если после то отстрел автомата отключает нас от 380 полностью. Если расщепление до автомата ??? То все равно фаза будет на заземлении. Прошу подсказать специалистов в этой теме . Хотелось бы понять опасность физики этого процесса. Допустим старый фонд. Стояк 6 как мм. В квартиру затащен кабель толщиной стояка, тоже шестерка. PEN расщепление в этажном щите. Почему это запрещается, учитывая что весь дом получит 380 на розетки при отгорании? Вряд ли у кого реле напряжения стоят и прочее
28.11.2018 в 22:46:02
#6487629
Сан-Саныч написал: По пуэ расщепление pen должно для квартиры производиться после счётчика.
Где такое в пуэ?
28.11.2018 в 22:48:53
#6487635
Radio, скажем согласно духу его разделять pe и n будет по логике изменением проекта. Я прав?
28.11.2018 в 22:49:07
#6487636
Сан-Саныч, PEN после счетчика «расщепляться» не можно. 380 может «продасться», как и всё электрическое и человеческое...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 22:50:30
#6487640
Ну смотрите. Ведь в счётчик идёт две жилы. Значит pe либо отдельно идёт сразу либо расщепляется уже в квартире. Почему все пишут что нельзя разделить pen для отдельно взятой квартиры в этажном щите, допустим посадив под одну гайку синий и желтозеленый провод?? Понятно что там надо по хорошему кусок металла, завести pen не него, от него pe и перемычку на n. Но почему нельзя расщепить для отдельной квартиры?
28.11.2018 в 22:52:21
#6487642
MaSeVi написал: Сан-Саныч, PEN после счетчика «расщепляться» не можно. 380 может «продасться», как и всё электрическое и человеческое...
MaSeVi, у меня в доме 2008 года постройки в хату шла двужилка. Далее в щитке типа pen делился на землю и нейтраль. С лестницы земли отдельной не шло.
28.11.2018 в 22:56:08
#6487649
Сан-Саныч, Это вы писали ,про себя
Сан-Саныч написал: Я просто проектировал 15 лет и вполне представляю как проходить госэкспертизу. Так вот за предложение от коробки протянуть 2.5 от спайки с шестеркой вас просто удивлённо пошлют в пешее эротическое. Но это если честно экспертизу проходить на приличном объекте. Если делать нормально то как я написал. Если делать "и так будет работать" можно делать как угодно но это косяк. Да, я госэкспертизу проходил минимум раз в месяц на протяжении лет десяти. И что Вам с этого?
Сан-Саныч,