Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

28.11.2018 в 20:08:22

BV, даже через ложку может долбануть при удачном стечении, ничего смешного.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

28.11.2018 в 20:41:54

Radio, ну это смотря куда эту ложку сунуть .Вспоминается история из интернета где один из гастарбайтеров на объекте кашеварил на электроплитке с открытой спиралью. Ну спираль то возьми и приподнимись, да коснись кастрюльки. Как он бедный матерился, когда решил помешать варево ложкой :D .

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

28.11.2018 в 20:55:27

volchenok, вот именно. А если бы ложка была в супе, как положено, - ничего бы он не матерился.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123592

28.11.2018 в 21:08:50

Radio написал:

BV написал: Сторонней Проводящей Частью называется железяка, выходящая за пределы помещения

Каждый день свежие новости.

Сторонняя проводящая часть

Проводящая часть, которая не является частью электрической установки, но на которой может присутствовать электрический потенциал

Где тут про помещение и про его пределы? На любой железке может присутствовать электрический потенциал, в том числе и фазный. Хоть в пределах помещения, хоть за ними.

Radio, Ладно про ложки. За поправку - спасибо.

3.6 Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, которая не является частью электроустановки.

Примечание - Например, металлоконструкция здания, металлические газовые сети, водопровод, трубы отопления и т.п. и неэлектрические аппараты, электрически присоединенные к ним (радиаторы, неэлектрические плиты для приготовления пищи, раковины и т.п.), полы и стены из неизоляционного материала.

По теме - даже в пределах помещения - надо заземлять. Что противоречит поставленной Резону задаче....

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

28.11.2018 в 22:43:00

Хочу теоретически просветиться насчёт заземления ибо в них не силён. По пуэ расщепление pen должно для квартиры производиться после счётчика. Либо во ВРУ дома.

При отгорании нуля, подастся 380 на фазу и нейтраль. На заземлении тоже будет фаза также что и на нейтрали. Вопрос: почему запрещено расщеплять для отдельной квартиры в этажном щитке? Допустим в квартире стоит реле напряжения и расцепитель, автомат вводной двухполюсный. Расщепление идёт до вводного автомата или после? Если после то отстрел автомата отключает нас от 380 полностью. Если расщепление до автомата ??? То все равно фаза будет на заземлении. Прошу подсказать специалистов в этой теме . Хотелось бы понять опасность физики этого процесса. Допустим старый фонд. Стояк 6 как мм. В квартиру затащен кабель толщиной стояка, тоже шестерка. PEN расщепление в этажном щите. Почему это запрещается, учитывая что весь дом получит 380 на розетки при отгорании? Вряд ли у кого реле напряжения стоят и прочее

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

28.11.2018 в 22:46:02

Сан-Саныч написал: По пуэ расщепление pen должно для квартиры производиться после счётчика.

Где такое в пуэ?

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

28.11.2018 в 22:48:53

Radio, скажем согласно духу его разделять pe и n будет по логике изменением проекта. Я прав?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17312

28.11.2018 в 22:49:07

Сан-Саныч, PEN после счетчика «расщепляться» не можно. 380 может «продасться», как и всё электрическое и человеческое...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

28.11.2018 в 22:50:30

Ну смотрите. Ведь в счётчик идёт две жилы. Значит pe либо отдельно идёт сразу либо расщепляется уже в квартире. Почему все пишут что нельзя разделить pen для отдельно взятой квартиры в этажном щите, допустим посадив под одну гайку синий и желтозеленый провод?? Понятно что там надо по хорошему кусок металла, завести pen не него, от него pe и перемычку на n. Но почему нельзя расщепить для отдельной квартиры?

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

28.11.2018 в 22:52:21

MaSeVi написал: Сан-Саныч, PEN после счетчика «расщепляться» не можно. 380 может «продасться», как и всё электрическое и человеческое...

MaSeVi, у меня в доме 2008 года постройки в хату шла двужилка. Далее в щитке типа pen делился на землю и нейтраль. С лестницы земли отдельной не шло.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.11.2018 в 22:56:08

Сан-Саныч, Это вы писали ,про себя

Сан-Саныч написал: Я просто проектировал 15 лет и вполне представляю как проходить госэкспертизу. Так вот за предложение от коробки протянуть 2.5 от спайки с шестеркой вас просто удивлённо пошлют в пешее эротическое. Но это если честно экспертизу проходить на приличном объекте. Если делать нормально то как я написал. Если делать "и так будет работать" можно делать как угодно но это косяк. Да, я госэкспертизу проходил минимум раз в месяц на протяжении лет десяти. И что Вам с этого?

Сан-Саныч,

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу