Posix86749 написал: даже не знал, что бывают такие
Лишь бы были в наличии, ведь могут не возить. Самый простой вариант взять однотипный подрозетник и отпилить сколько надо.
21.12.2018 в 11:25:31
Posix86749 написал: даже не знал, что бывают такие
Лишь бы были в наличии, ведь могут не возить. Самый простой вариант взять однотипный подрозетник и отпилить сколько надо.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.12.2018 в 11:41:42
Добавил в свою библиотеку MS Visio реле контроля напряжения от Новатек РН-106. Кому нужен шаблон - пишите почтовый адрес в личное...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.12.2018 в 16:19:25
Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам: 1)если на вводе в щиток проложен кабель 10кв мм, можно ли по щитку соединять автоматы и шинку кабелем 6кв мм, в тех случаях, если невозможно применить гребенку?
2)можно ли к одному автомату на 10а подключить два кабеля, скрутив вместе концы этих кабелей?
21.12.2018 в 16:23:18
Хатхи, по второму вопросу немного не понял, без скрутки в автомате два кабеля закрепить? Мой рабочий предложил скрутить два кабеля и расположить эту скрутку в клемме автомата
21.12.2018 в 16:26:37
chapai написал: без скрутки в автомате два кабеля закрепить?
Все верно, снимаете нужную длину изоляции и затягиваете винт.
21.12.2018 в 16:32:24
Хатхи написал: Производитель АВ позволяет 2 жилы спокойно закреплять.
Кто и где ?
21.12.2018 в 16:47:40
chapai, 1) нужно 2) можно
22.12.2018 в 15:58:44
Здравствуйте!
Прошу совета. Купил пресс-клещи ПКГ-50 для опрессовки жил в ГАМ 16-10. Медная часть гильзы вроде бы нормально прессуется матрицей с номером 25, а матрицу под алюминиевую часть гильзы никак не могу подобрать. После 25-ой матрицы остается слишком большой облой, 35-ая обжимает слишком слабо. Допустимо ли использование одной половины от 25-ой, а другой - от 35-ой. В случае использования двух половин о разных матриц, получается вроде бы нормальный на вид обжим.
Заранее благодарю!
22.12.2018 в 16:07:59
Nik_NN, Нет. Для 16 алюминия, матрица 25.
22.12.2018 в 16:50:17
Rumato, 25-ая матрица для алюминиевой части гильзы 16-10 - это "штатный" вариант? Уж больно много облоя получается...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.