Аватар пользователя
talisman

Местный

Регистрация: 05.01.2019

Тамбов

Сообщений: 3

08.01.2019 в 21:21:27

sergey_sav, здравствуйте подскажите а зачем монтажники в щите кинули ноль с нагрузки на шину pe ? Ещё автомат как ввод хочу сделать чтоб все и снутри отключать

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.01.2019 в 21:33:36

talisman, а в каком именно месте темы об этом речь из 1075 страниц? ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.01.2019 в 21:44:42

talisman написал: а зачем монтажники в щите кинули ноль с нагрузки на шину pe ?

Нашёл, о чём речь шла... Уточнение: ноль не с нагрузки, а с выхода счётчика. Вот его и надо сразу в кабель уходящий из щита.

talisman написал: Ещё автомат как ввод хочу сделать чтоб все и снутри отключать

У Вас есть вводной автомат в щите. Зачем второй?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
talisman

Местный

Регистрация: 05.01.2019

Тамбов

Сообщений: 3

09.01.2019 в 10:09:45

sergey_sav, спасибо

0
Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

09.01.2019 в 10:53:14

Варочную газовую как вернее подключить (для электроподжига)? Там без вилки, три обжатых наконечника просто торчат. Придумать вилку и поставить обычную розетку или же можно взять wago многоразовые? (Ранее думал wago только на свет использовать.)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.01.2019 в 11:09:44

Gepard, Можно wago. Можно вилку с розеткой. Как удобней.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.01.2019 в 13:07:26

Gepard написал: Варочную газовую как вернее подключить (для электроподжига)?

Пофиг... Всё равно то есть. Главное диэлектрическую вставку на газ не забыть.

0
Аватар пользователя
Krugomer

Местный

Регистрация: 09.01.2019

Симферополь

Сообщений: 4

09.01.2019 в 22:05:26

Здравствуйте. Вот купил летом холодильник - Самсунг с инверторным управлением. Одновременно купил реле напряжения - RBUZ. Под розетку, отдельно для холодильника. Задержку на включение поставил 10 минут. Верхнее напряжение вначале поставил 235 вольт. Обнаружил, что часто отключается. Поставил 240, потом уже 245. Все равно отключения случались, но в основном ночью. В утренние и вечерние часы было нормально. Сейчас уже круглосуточно постоянные отключения. Впереди 2 мероприятия -

  • Поход в управляющую компанию (подозреваю, что безрезультатно).
  • Покупка стабилизатора.

Вопрос такой - допустимо ли выставить на реле верхнее напряжение 250 вольт? Мне как-то тревожно от того, что холодильник будет работать при таком напряжении.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

09.01.2019 в 22:11:41

Krugomer, В паспорте на х-к есть параметры напряжения с допустимыми отклонениями. По ним и смотрите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.01.2019 в 22:22:24

Krugomer, Вообще то сегодня норма по напряжению 207-253В. Можете и 260 спокойно поставить.

0
Аватар пользователя
Krugomer

Местный

Регистрация: 09.01.2019

Симферополь

Сообщений: 4

09.01.2019 в 22:30:26

MaSeVi написал: Krugomer, В паспорте на х-к есть параметры напряжения с допустимыми отклонениями. По ним и смотрите...

MaSeVi, Это понятно. В паспорте указано - Номинальное напряжение 220 вольт. И ни шагу влево-вправо. На холодильнике есть шильдик, на нем номинальное напряжение - 220-240. Меня интересует практическая сторона вопроса.

0
Аватар пользователя
Krugomer

Местный

Регистрация: 09.01.2019

Симферополь

Сообщений: 4

09.01.2019 в 22:33:00

Rumato написал: Krugomer, Вообще то сегодня норма по напряжению 207-253В. Можете и 260 спокойно поставить.

Rumato, Эх, придется рискнуть до 250. Выбор стабилизатора тоже штука непростая.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

09.01.2019 в 22:37:03

Krugomer, выкиньте Вы это реле, холодильник целей будет

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

09.01.2019 в 22:39:02

Krugomer, выкиньте Вы это реле, холодильник целей будет

Krugomer написал: На холодильнике есть шильдик, на нем номинальное напряжение - 220-240.

+-10% 198-264 Вольт

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.01.2019 в 22:43:03

Krugomer написал: Вопрос такой - допустимо ли выставить на реле верхнее напряжение 250 вольт? Мне как-то тревожно от того, что холодильник будет работать при таком напряжении.

От 185 до 265 с холодильником ничего не произойдет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу