MaSeVi, А на какой ток утечки УЗО лучше взять (учитывая, что он будет один на СМ в ванной и ПМ на кухне)? Чем на 25А лучше в моем случае, если он пойдет от автомата на 16А?

0
egion9111
egion9111
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

19.02.2019 в 14:45:01

temper написал: 2) Насколько я понимаю, целесообразно поставить УЗО. УЗО ставить после автомата на 16А в щитке, но до СМ и ПМ, правильно?

temper, Автомат ставится ПОСЛЕ УЗО, т.к. в УЗО нет защиты от короткого замыкания. После автомата можно поставить ДИФ, но насколько знаю он дороже чем УЗО и автомат вместе взятые.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.02.2019 в 14:48:29

egion9111 написал: Автомат ставится ПОСЛЕ УЗО, т.к. в УЗО нет защиты от короткого замыкания. После автомата можно поставить ДИФ, но насколько знаю он дороже чем УЗО и автомат вместе взятые.

Может лучше читать форум,а не писать глупости ,идите учите матчасть :killyourselfbywall:

0
temper
temper
Новичок

Регистрация: 02.12.2017

Москва

Сообщений: 11

19.02.2019 в 14:54:44

Думал подключить так:

0
egion9111
egion9111
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

19.02.2019 в 15:22:16

ebf, А в чём именно я ошибся? По ПУЭ на ванную должно стоять УЗО на 30мА. А защищаться автоматом с равным номиналом или меньше, автомата на 16А для него не много?

0
rogoff.egorcka
rogoff.egorcka
Новичок

Регистрация: 19.02.2019

Томск

Сообщений: 7

19.02.2019 в 19:54:47

Скажите господа, на сколько надежны модульные контакторы IEK? Хочу применить несколько контакторов на: "Не отключаемые линий", и в связке с реле приоритета. Особенно интересно со вторым вариантом, где контактор будет коммутировать до 25 ампер, десятки раз в сутки.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

19.02.2019 в 20:27:39

temper написал: Думал подключить так:

temper, Если розетки ПМ и СМ при дифференциальной аварии окажутся в труднодоступном месте , лишитесь возможности пользоваться сразу обеими агрегатами .

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.02.2019 в 20:34:33

Rostov написал: Значит предпочтительнее 1 штраба, 2 кабельканал?

Да.

Rostov написал: Только эстетикой или надёжностью тоже (сдернуть сложнее)?

И тем, и другим.

Rostov написал: Если ставить его, то какой выбрать?

40x25, хотя можно и 40x16, но будет несколько сложнее туда уложить кабель.

0

Грубый, но справедливый

imuk
imuk
Новичок

Регистрация: 01.02.2019

Петрозаводск

Сообщений: 2

20.02.2019 в 10:59:50

Добрый день, новостройка , эклектик говорит , что у меня неправильно выполнена разводка, но какие именно нормы нарушены сказать не может, прошлась по соседним квартирам , так горизонтально розетки соединены только в моей. Помогите разобраться , есть ли нарушения, так как Квартира ещё не принята , буду просить исправить

0
Geka46
Geka46
Новичок

Регистрация: 11.03.2016

Люберцы

Сообщений: 33

20.02.2019 в 12:20:30

Всем доброго дня, собирал щит в новый гараж, купил шину двухфазную ABB 2CDL220001R1058, это нормально что она такая тонкая, или это подделка, при этом как и на шинах с нормальной толщиной указано 63А - 10мм², побоялся ее оставить, заменил на шину с нормальной толщиной.

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

20.02.2019 в 12:22:58

imuk, Ваш " эклектик" прав, горизонтальные штробы в панелях не есть гуд. :nо: Вопрос в другом, несущие ли это стены.

0