Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.02.2019 в 10:36:42

dokar написал: Никаких штроб

Чего так категорично ? Я по 12 метров долбил в штукатурке, от этажного шита до квартиры, за день проштробил, проложил кабели и замазал, потом отделочники шпакленули чутка и всё. Как-то в старом кирпичном доме работал, так там толщина штукатурки в подъезде почти 3см была, чуть кирпичик перфом поддолбил и две 20-ые трубы проложил.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

19.02.2019 в 10:38:30

Vadim 161 написал:

dokar написал: Никаких штроб

Чего так категорично ? Я по 12 метров долбил в штукатурке, от этажного шита до квартиры, за день проштробил, проложил кабели и замазал, потом отделочники шпакленули чутка и всё.

Vadim 161, Кирпычь ? :)

0

Да, ни фига.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.02.2019 в 10:39:22

dokar, да

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

19.02.2019 в 10:42:45

Vadim 161 написал: dokar, да

Vadim 161, А вопрошающий не указал такого .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

19.02.2019 в 11:42:55

volchenok написал: только стальная труба ( по условиям пожарной безопасности и устойчивости к повреждениям),

до 2х метров от пола?

0
temper
temper
Новичок

Регистрация: 02.12.2017

Москва

Сообщений: 11

19.02.2019 в 14:19:46

Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста со следующим. Есть общий коридор, в котором щиток с одним свободным автоматом на 16А. В щитке места больше нет. Никаких УЗО и ДА в щитке нет. Есть стиральная машинка (в ванной), скорее всего не более 2500 Вт, и посудомоечная машинка (на кухне) – 2300 Вт. Вопросы: 1) Можно ли подключить одним кабелем от автомата на 16А (одновременно использоваться СМ и ПМ не будут)? 2) Насколько я понимаю, целесообразно поставить УЗО. УЗО ставить после автомата на 16А в щитке, но до СМ и ПМ, правильно? 3) Можно ли поставить один УЗО на эти два потребителя (одновременно использоваться не будут)? В этом случае от УЗО пойдет два отдельных провода на СМ и ПМ, так? С какими параметрами должен быть этот один УЗО, учитывая места расположения ПМ и СМ? 4) Какой кабель использовать от автомата до УЗО и от УЗО до СМ и ПМ? Ранее электрик от автомата до СМ провел (без установки УЗО) многожильный кабель. Наверное лучше заменить? 5) можно ли от УЗО до ПМ кабель «просто» бросить под ванну (в пластиковой гофре) или лучше что-то мудрить с внешним расположением сверху (штробить не могу)? Заранее огромное спасибо и извините за много глупых вопросов.

0
Rostov
Rostov
Новичок

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

19.02.2019 в 14:30:29

dokar написал:

Vadim 161 написал: dokar, да

Vadim 161, А вопрошающий не указал такого .

dokar, прошу прощения, действительно кирпич. В подъезде штукатурка не меньше 3 см. Значит предпочтительнее 1 штраба, 2 кабельканал? Чем кабельканал лучше гофры? Только эстетикой или надёжностью тоже (сдернуть сложнее)? Если ставить его, то какой выбрать? Или если пластик, то нет различий? Заранее спасибо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17360

19.02.2019 в 14:31:52

temper написал: Можно ли подключить одним кабелем от автомата на 16А (одновременно использоваться СМ и ПМ не будут)?

Можно, хоть и не очень.

temper написал: Насколько я понимаю, целесообразно поставить УЗО

Целесообразно, коли возможность есть.

temper написал: Можно ли поставить один УЗО на эти два потребителя (одновременно использоваться не будут)? В этом случае от УЗО пойдет два отдельных провода на СМ и ПМ, так? С какими параметрами должен быть этот один УЗО, учитывая места расположения ПМ и СМ?

Да, даже на 16А, но если поставите 25А хуже точно не будет, а душевного покоя - хоть отбавляй.

temper написал: Ранее электрик от автомата до СМ провел (без установки УЗО) многожильный кабель.

Сечение бы знать, хотя даже и 1,5 кв.мм. хватит, как г...а за баней.

temper написал: можно ли от УЗО до ПМ кабель «просто» бросить под ванну (в пластиковой гофре) или лучше что-то мудрить с внешним расположением сверху (штробить не могу)?

Можно просто бросить, без всяких гофр там и т.д...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

temper
temper
Новичок

Регистрация: 02.12.2017

Москва

Сообщений: 11

19.02.2019 в 14:43:52

MaSeVi, А на какой ток утечки УЗО лучше взять (учитывая, что он будет один на СМ в ванной и ПМ на кухне)? Чем на 25А лучше в моем случае, если он пойдет от автомата на 16А?

0
egion9111
egion9111
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

19.02.2019 в 14:45:01

temper написал: 2) Насколько я понимаю, целесообразно поставить УЗО. УЗО ставить после автомата на 16А в щитке, но до СМ и ПМ, правильно?

temper, Автомат ставится ПОСЛЕ УЗО, т.к. в УЗО нет защиты от короткого замыкания. После автомата можно поставить ДИФ, но насколько знаю он дороже чем УЗО и автомат вместе взятые.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.02.2019 в 14:48:29

egion9111 написал: Автомат ставится ПОСЛЕ УЗО, т.к. в УЗО нет защиты от короткого замыкания. После автомата можно поставить ДИФ, но насколько знаю он дороже чем УЗО и автомат вместе взятые.

Может лучше читать форум,а не писать глупости ,идите учите матчасть :killyourselfbywall:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу