temper написал:
Можно ли подключить одним кабелем от автомата на 16А (одновременно использоваться СМ и ПМ не будут)?
Можно, хоть и не очень.
temper написал:
Насколько я понимаю, целесообразно поставить УЗО
Целесообразно, коли возможность есть.
temper написал:
Можно ли поставить один УЗО на эти два потребителя (одновременно использоваться не будут)? В этом случае от УЗО пойдет два отдельных провода на СМ и ПМ, так? С какими параметрами должен быть этот один УЗО, учитывая места расположения ПМ и СМ?
Да, даже на 16А, но если поставите 25А хуже точно не будет, а душевного покоя - хоть отбавляй.
temper написал:
Ранее электрик от автомата до СМ провел (без установки УЗО) многожильный кабель.
Сечение бы знать, хотя даже и 1,5 кв.мм. хватит, как г...а за баней.
temper написал:
можно ли от УЗО до ПМ кабель «просто» бросить под ванну (в пластиковой гофре) или лучше что-то мудрить с внешним расположением сверху (штробить не могу)?
Можно просто бросить, без всяких гофр там и т.д...