Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.03.2019 в 15:59:56

megrad написал:

Evgeniy170 написал: , что для медного кабеля 2.5 при напряжении 220В, максимальный ток 27А?

Мах. допустимый и не указывается продолжительность воздействия. Таблицы даны для оперативного выбора сечения без учёта конкретных ситуаций.

megrad, Вам не надоело нести чушь :popcorn И со временем там всё ясно и с ситуациями,то бишь условиями,вы читайте документы,а потом пишите :mad:

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

01.03.2019 в 19:43:40

Павел Верещагин написал: Добрый день, подскажите. Вводной кабель в квартиру в новостройке от этажного щита до квартирного прокинут сечением 6 мм2. Кинули кабель от квартирного щитка на варочную панель также 6 мм2. Хотя по идее, на вводе в таком случае должен быть кабель с сечением 10мм2. Есть вариант прокинуть отдельный кабель от этажного до квартирного и через автомат на плиту, но тоже 6мм2. Пойдет такой вариант? Или должно быть обязательно 10+6 или 6 неразрывный?

Электроплиты проектом предусмотрены или это Ваша самодеятельность?

0
Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

02.03.2019 в 12:45:38

День добрый, форумчане. Подскажите вот с таким вопросом. Во время грозы летом заискрила розетка на кухне и вырубился автомат. Теперь переодически вырубает автомат, редко но бывает. На группе розеток стоит УЗО, оно не отключается. В эту розетку включен только чайник. Куда копать? Проверил все контакты на розетке, подгоревших нет, но есть вот такое место подгоревшее...

0
Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

02.03.2019 в 12:48:02

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20146

02.03.2019 в 12:56:50

Alexandr633,
А тупо поменять розетку , заодно проверив разделку кабеля, не пробовали ? То есть, сначала проверить ?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.03.2019 в 13:10:02

Alexandr633,

Куда копать?

Можно от забора до обеда, можно от Луны до Марса. Контакты уже чёрные, розетке хана. Можно почистить надфилем и поменять местами с той, что слева. Посмотреть на результат.

0
Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

02.03.2019 в 14:01:44

dokar написал: Alexandr633,
А тупо поменять розетку , заодно проверив разделку кабеля, не пробовали ? То есть, сначала проверить ?

dokar, тупо можно все что угодно сделать. А вот земля почему подгорела? Провода тоже осмотрел, не подгорели. Это пробой розетки или что?

0
Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

02.03.2019 в 14:04:06

Rumato написал: Alexandr633,

Куда копать?

Можно от забора до обеда, можно от Луны до Марса. Контакты уже чёрные, розетке хана. Можно почистить надфилем и поменять местами с той, что слева. Посмотреть на результат.

Rumato, в КВН наверно оценили бы ваш юмор. Контакты под вилку нормальные, не подгоревшие, на фото так кажется.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20146

02.03.2019 в 14:17:38

Alexandr633 написал:

dokar написал: Alexandr633,
А тупо поменять розетку , заодно проверив разделку кабеля, не пробовали ? То есть, сначала проверить ?

dokar, тупо можно все что угодно сделать. А вот земля почему подгорела? Провода тоже осмотрел, не подгорели. Это пробой розетки или что?

Alexandr633, Это уже дорожка металлизированная . Трекинг , по- научному . Дорожка слабая пока что . Вы попробуйте туда воткнуть БП от ноута или что-то в этом роде и увидите дальнейшее развитие процесса .

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.03.2019 в 14:18:26

Alexandr633, У меня зять в КВН выступает, попрошусь к нему. Если это нормальные контакты, то я китайский император. Ну и самое главное, неисправность чайника Вы уже исключили?

0
Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

02.03.2019 в 14:28:24

dokar написал:

Alexandr633 написал:

dokar написал: Alexandr633,
А тупо поменять розетку , заодно проверив разделку кабеля, не пробовали ? То есть, сначала проверить ?

dokar, тупо можно все что угодно сделать. А вот земля почему подгорела? Провода тоже осмотрел, не подгорели. Это пробой розетки или что?

Alexandr633, Это уже дорожка металлизированная . Трекинг , по- научному . Дорожка слабая пока что . Вы попробуйте туда воткнуть БП от ноута или что-то в этом роде и увидите дальнейшее развитие процесса .

dokar, а какое развитие возможно? Не хочется экспериментировать)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16849

02.03.2019 в 14:28:56

Rumato написал: У меня зять в КВН выступает, попрошусь к нему.

Не-не-не, оставайтесь тут. Монополия в КВН - неинтересна...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20146

02.03.2019 в 14:37:02

Alexandr633 написал:

dokar написал:

Alexandr633 написал:

dokar написал: Alexandr633,
А тупо поменять розетку , заодно проверив разделку кабеля, не пробовали ? То есть, сначала проверить ?

dokar, тупо можно все что угодно сделать. А вот земля почему подгорела? Провода тоже осмотрел, не подгорели. Это пробой розетки или что?

Alexandr633, Это уже дорожка металлизированная . Трекинг , по- научному . Дорожка слабая пока что . Вы попробуйте туда воткнуть БП от ноута или что-то в этом роде и увидите дальнейшее развитие процесса .

dokar, а какое развитие возможно? Не хочется экспериментировать)

Alexandr633, А возможно и УЗО в довесок к автомату начнет срабатывать , наконец приступив к своим обязанностям при КЗ на землю . Кстати неплохо бы и его проверить. При нажатии кнопки теста оно срабатывает ?

0
Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

02.03.2019 в 14:37:10

Rumato написал: Alexandr633, У меня зять в КВН выступает, попрошусь к нему. Если это нормальные контакты, то я китайский император. Ну и самое главное, неисправность чайника Вы уже исключили?

Rumato, возможно ваш талант им пригодится) Контакты сами по себе темные, посмотрел сейчас в разных розетках, это Буш джагер старый. Про чайник тоже думал, возможно там обрыв нуля происходит и уходит в землю? Вчера автомат сработал, сегодня включал - нормально.

0
Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

02.03.2019 в 14:41:49

dokar написал:

Alexandr633 написал:

dokar написал:

Alexandr633 написал:

dokar написал: Alexandr633,
А тупо поменять розетку , заодно проверив разделку кабеля, не пробовали ? То есть, сначала проверить ?

dokar, тупо можно все что угодно сделать. А вот земля почему подгорела? Провода тоже осмотрел, не подгорели. Это пробой розетки или что?

Alexandr633, Это уже дорожка металлизированная . Трекинг , по- научному . Дорожка слабая пока что . Вы попробуйте туда воткнуть БП от ноута или что-то в этом роде и увидите дальнейшее развитие процесса .

dokar, а какое развитие возможно? Не хочется экспериментировать)

Alexandr633, А возможно и УЗО в довесок к автомату начнет срабатывать , наконец приступив к своим обязанностям при КЗ на землю . Кстати неплохо бы и его проверить. При нажатии кнопки теста оно срабатывает ?

dokar, да, при нажатии срабатывает. Также проверял тестером УЗО и розеток, кака на фото, утечку не показывает, нажимаю кнопку, УЗО в щитке отключается.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу