Radio написал:
oversun написал: 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается
Было бы неплохо для начала узнать, что есть лестничная клетка, а потом выступать с подобными заявлениями. В большинстве современных домов лестничные клетки полностью отделены от квартир и щитов, и проход в них только через балконы.
Radio, Позволю себе напомнить об отношению к данному вопросу покойным avmal. avmal 05.07.2012 в 20:02 #3188569 Alexiy написал : СП 1.13130.2009 - Эвакуационные пути и выходы
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
" Изучая этот пункт, не следует путать лестничные клетки с холлами, в которых установлены, как правило, этажные щиты и по которым вынужденно ведётся открытая проводка от этажных щитов по квартирам. Такая проводка в ПВХ-коробах, ПВХ-трубах, "гофре" никаким правилам не противоречит, если выполнена на соответствующей высоте - если вести под самым потолком, то даже рулетка не понадобится для выяснения правомерности проводки. "