Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.03.2019 в 09:27:17

nskalex написал: Впрочем, я понял уже, что тут много флудеров, которые будут гнуть пальцы до последнего, но на нормально поставленные вопросы ответить не хотят...

Ну да у зака всегда исполнитель виноват. Вы хотите колхоз, но колхоз дело добровольное. Хотите выполняйте. Как вариант поставить розетку с встроенным УЗО ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
skifroma

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Мытищи

Сообщений: 73

20.03.2019 в 10:02:50

dokar написал: skifroma, Суммарная мощность ваших обогревателей 4000 ватт . Инфракрасные обычно работают в непрерывном режиме, то есть постоянно потребляют один и тот же ток Максимум что через себя может пропустить ваш автомат без отключения-10х 1.13=11.3 Ампера. Напряжение у вас в сети 220 вольт. Дальше - школьная арифметика .

dokar, Достаточно будет поменять автомат на 16а?

0
Аватар пользователя
MACTEPnew

Местный

Регистрация: 21.11.2018

Курск

Сообщений: 7

20.03.2019 в 10:30:47

megrad написал: MACTEPnew, ставите распред коробку, в которой выполняете соединения.

megrad, где ставить? Рядом с розеткой? И что в ней соединять?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

20.03.2019 в 10:30:51

skifroma написал:

dokar написал: skifroma, Суммарная мощность ваших обогревателей 4000 ватт . Инфракрасные обычно работают в непрерывном режиме, то есть постоянно потребляют один и тот же ток Максимум что через себя может пропустить ваш автомат без отключения-10х 1.13=11.3 Ампера. Напряжение у вас в сети 220 вольт. Дальше - школьная арифметика .

dokar, Достаточно будет поменять автомат на 16а?

skifroma, Да, Но ещё раз , смотрим на сечение кабеля.

0
Аватар пользователя
ivan45

Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

20.03.2019 в 12:32:10

Подскажите, срочно надо, надо быстрее доделывать работу. Достало уже всё) В общем надо ввести кабель от щита. Покупал бур раньше на 20, думах хватит, теперь понимаю не хватит. Либо может гофру другую взять? Но это пол беды. Как сверлить бетонную перемычку? Можно ли её сверлить? Там же арматура. наткнуться можно. Думал может просверлить из квартиры 20 буром, а там в подъезде расширить буром на 10, чуть по более. Что бы гофра в стену зашла. Не хочу бур новый покупать и гофра если покупать меньше то кабель не войдет туда или будет очень плотно. В общем мне нужен совет/помощь. не знаю что дальше делать...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

20.03.2019 в 12:36:31

ivan45, Делайте без гофры.

0
Аватар пользователя
ivan45

Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

20.03.2019 в 12:50:06

dokar, А как же в подъезде вести? Ну да можно, но я хотел гофру в стену немного завести. Бетонную перемычку как сверлить? или ниже сверлить?

0
Аватар пользователя
nskalex

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 26

20.03.2019 в 13:13:19

megrad написал: Вы хотите колхоз, но колхоз дело добровольное. Хотите выполняйте.

Ну то есть технически это возможно... а по второму моему вопросу - автомат нужен дополнительный? По логике - нет.

0
Аватар пользователя
Вячек

Местный

Регистрация: 04.08.2013

Хабаровск

Сообщений: 451

20.03.2019 в 13:47:42

"Изменение к своду правил "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" Дата введения - 20 марта 2019 года" Ссылка

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

20.03.2019 в 13:52:44

Вячек, Мы тут тему алюминия уже обглодали . Ну а чиновники попу окончательно прикрыли.

0
Аватар пользователя
Вячек

Местный

Регистрация: 04.08.2013

Хабаровск

Сообщений: 451

20.03.2019 в 14:01:12

dokar, Добрый вечер. Теперь все по взрослому....с гумажкой и печатью.

0
Аватар пользователя
skifroma

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Мытищи

Сообщений: 73

20.03.2019 в 14:28:51

dokar написал:

skifroma написал:

dokar написал: skifroma, Суммарная мощность ваших обогревателей 4000 ватт . Инфракрасные обычно работают в непрерывном режиме, то есть постоянно потребляют один и тот же ток Максимум что через себя может пропустить ваш автомат без отключения-10х 1.13=11.3 Ампера. Напряжение у вас в сети 220 вольт. Дальше - школьная арифметика .

dokar, Достаточно будет поменять автомат на 16а?

skifroma, Да, Но ещё раз , смотрим на сечение кабеля.

dokar, Если не ошибаюсь 2,5 толщина

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

20.03.2019 в 15:00:02

Вячек написал: dokar, Добрый вечер. Теперь все по взрослому....с гумажкой и печатью.

Вячек, Пусть по-взрослому налаживают производство ГАМ и ГА малых сечений и не задорого :mad:

0
Аватар пользователя
gdserg

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

20.03.2019 в 15:24:25

Athanasius написал: Подскажите правильный и честный розничный магазин по электрике в Москве

МПО Электромонтаж, но цены кусаются, и не всегда в доступности. А так и удобный сайт, и выбор хороший.

0
Аватар пользователя
gdserg

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

20.03.2019 в 15:26:43

MACTEPnew написал: дурная мысль разделить жилы провода на два равных пучка и вставить их в верхнее и нижнее контактные отверстия розетки (опаяв или обжав гильзой), но я гоню эту мысль прочь. Перепрокладывать проводку не хочется от слова совсем.

Той же гильзой нарастите провод с уменьшением сечения, т. е. с 6 до 2.5 мм2. Можно рядом с розеткой подрозетник выпилить для этих процедур.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу