28.03.2019 в 01:20:19
Добрый. Выключатель одноклавешный в ванной с индикатором. Подключено 4 лед лампы и вентилятор. Год проработал без проблем. Ничего не мигало. Но однажды не специально я ударил рукой выключатель статическим электричеством. Теперь свет все 4 лед лампы горят постоянно, а вентилятор только тогда, когда этот выключатель включен. Что с ним? Спасибо.
28.03.2019 в 01:29:40
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2019 в 02:21:30
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.03.2019 в 02:39:38
IvanPt написал: Добрый. Выключатель одноклавешный в ванной с индикатором. Подключено 4 лед лампы и вентилятор. Год проработал без проблем. Ничего не мигало. Но однажды не специально я ударил рукой выключатель статическим электричеством. Теперь свет все 4 лед лампы горят постоянно, а вентилятор только тогда, когда этот выключатель включен. Что с ним? Спасибо.
IvanPt, отсоедините вентилятор - что будет? Если все будет как надо - т.е. лампы начнут вкл/выкл - значит сдохла схема управления вентилятором в вентиляторе. PS Форум хорошо развивает умение читать между строк :)
28.03.2019 в 12:35:14
BV, Поменял выключатель все работает как надо. А что со старом выключателем не так? Как это возможно?
28.03.2019 в 15:43:03
IvanPt, выкл или вент?
28.03.2019 в 16:57:36
MaSeVi написал: Это как?...
Одежда синтетика, пол ламинат, шерстяные тапочки ..... Скорей всего совпало - залипли контакты на выключателе. IvanPt, что за выключатель, чей бренд.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.03.2019 в 17:02:24
megrad написал: Одежда синтетика, пол ламинат, шерстяные тапочки ..... Скорей всего совпало - залипли контакты на выключателе.
Вы сами в это верите???
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2019 в 17:09:17
MaSeVi, у нас ректор ноут вынес статикой. Тоже совпало - сухой воздух из за холодов, ламинат, шерстяной костюм. Поставили увлажнитель - статика исчезла. В лекционном зале пришлось перед тумбой мультимедиа класть резиновый коврик. Как вариант - сам автор склонен к статике. Ждём ответа про выключатель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.03.2019 в 17:10:58
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2019 в 18:09:53
megrad, Бренд Шнeйдер, линейка Sedna. Пол ламинат, кофта синтетическая. Снял ее перед тем как свет включить. Вот и образовалась искра. Купил такой же выключатель и в придачу балончик антистатики. Обработал кофту. Больше не искрит. Все работает, и вентилятор и леды.
28.03.2019 в 18:38:09
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.03.2019 в 19:04:15
megrad, да с подсветкой.
28.03.2019 в 19:30:50
Добавлю ещё то, что когда была та искра, ещё не успел дотронуться до выключателя. И свет загорелся тогда, когда выключатель был все ещё выключен.