юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

27.03.2019 в 00:27:13

Serg2033 написал: успеет ли там что-то окислиться ?

если быстро вымоете, в спирте прополощите и обдуете, то может не успеет, а так там пружинка на шторке вполне может поржаветь

0
Serg2033
Serg2033
Новичок

Регистрация: 16.08.2018

Москва

Сообщений: 25

27.03.2019 в 00:59:17

ну пружинка то на шторке не проводящий элемент, да и эту часть со шторкой легко вынуть. я, если правильно понимаю - при окисленных контактах розетка будет греться или искрить, если, скажем 5А на нее дать, вымою одну посмотрю на результат

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

27.03.2019 в 01:19:05

Serg2033, я пару лет назад микроволновку со снятым кожухом вымыл водой с душа, продул сжатым воздухом, просушил тепловой пушкой, до сих пор работает

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

27.03.2019 в 01:30:56

Serg2033 написал: я понимаю что можно поскрести, но их таких 30 штук, а где-то и контакты уделаны, так что вопрос со струей воды из душа и щеткой актуален

Serg2033, Мойка высокого давления + компрессор с сжатым воздухом - продуть сразу, и просушить феном если будет нужно.
Все будет ОК

0
apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

27.03.2019 в 15:44:55

Vadim 161 написал: Большие проколы от 16кв на ответвление, вам такие не подойдут. Нужны вот такие, либо такие

я извиняюсь, но у меня вот такие завалялись - не уж то не пойдут?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.03.2019 в 19:54:42

apm, я такие на магистраль стараюсь не ставить, жидковаты для неё, и по сечению впритык.

0

Грубый, но справедливый

IvanPt
IvanPt
Новичок

Регистрация: 28.03.2019

Рига

Сообщений: 5

28.03.2019 в 01:20:19

Добрый. Выключатель одноклавешный в ванной  с индикатором. Подключено 4 лед   лампы и вентилятор. Год проработал без проблем. Ничего не мигало. Но однажды не специально я ударил рукой выключатель статическим электричеством. Теперь свет все 4 лед лампы горят постоянно, а вентилятор только тогда, когда этот выключатель включен. Что с ним? Спасибо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

28.03.2019 в 01:29:40

IvanPt написал: я ударил рукой выключатель статическим электричеством.

Это как?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.03.2019 в 02:21:30

MaSeVi написал: Это как?...

Спокойно. То был ночной бред... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

28.03.2019 в 02:39:38

IvanPt написал: Добрый. Выключатель одноклавешный в ванной  с индикатором. Подключено 4 лед   лампы и вентилятор. Год проработал без проблем. Ничего не мигало. Но однажды не специально я ударил рукой выключатель статическим электричеством. Теперь свет все 4 лед лампы горят постоянно, а вентилятор только тогда, когда этот выключатель включен. Что с ним? Спасибо.

IvanPt, отсоедините вентилятор - что будет? Если все будет как надо - т.е. лампы начнут вкл/выкл - значит сдохла схема управления вентилятором в вентиляторе. PS Форум хорошо развивает умение читать между строк :)

0
IvanPt
IvanPt
Новичок

Регистрация: 28.03.2019

Рига

Сообщений: 5

28.03.2019 в 12:35:14

BV, Поменял выключатель все работает как надо. А что со старом выключателем не так? Как это возможно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.