AlenaOOO
AlenaOOO
Новичок

Регистрация: 09.04.2019

Москва

Сообщений: 3

10.04.2019 в 00:11:44

BV, спасибо! Про НШВ/НШВИ погуглила, поняла в чем соль :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124172

10.04.2019 в 00:14:08

AlenaOOO написал: BV, спасибо! Про НШВ/НШВИ погуглила, поняла в чем соль :)

AlenaOOO, кусачки для ногтей могут легко превратить НШВИ в НШВ, обратное - невозможно :)

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

11.04.2019 в 19:20:24

Добрый вечер, делаю ремонт в кирпичной хрущевке, нанимал электрика, чтобы он поменял всю электропроводку в квартире, вопрос касается кухни. От квартирного щитка, в кухню заведены, две отдельных линии проводом ВВГ НГ ЛС с сечением 3×2,5 на розеточные блоки, от этих двух линий планируются 8 розеток, соединенных между собой шлейфом (т.е. половина розеток на одной линии будут висеть, вторая половина на другой). На варочную панель он провёл отдельную линию ВВГ НГ ЛС с сечением провода 3×4, и сказал, что на данную линию, можно будет подключить вар. панель и духовой шкаф. Почитав информацию, понял что так нельзя делать. Подскажите пожалуйста, как правильно переделать или все-таки допускается, провод такого сечения на этих два потребителя?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124172

11.04.2019 в 19:33:53

Иркут, Делаете ремонт - сделайте сразу нормально. Лучше добавить линию на духовой шкаф 3х2.5мм2, либо использовать одну из двух существующих только на ДШ (ну может вытяжку, подсветку если удобнее тянуть), если на вторую не будет ОДНОВРЕМЕННОЙ нагрузки более 4 квт

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.04.2019 в 19:45:29

Иркут, Если ремонт ещё делается, то проложить ещё один кабель на духовку. Если закончен, то поставить на эти 4 квадрата автомат в 25А и подключить оба прибора.

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

12.04.2019 в 07:19:23

BV, да, ремонт еще едет, поэтому есть возможность переделать. По поводу отдельной линии на духовой шкаф понял вас, попробую протянуть от квартирного щитка, отдельную линию. Переживаю по поводу варочной панели, для ее эксплуатации, хватит ли линии, с сечением провода 3×4 ? правда он Гост. (так как видел на данном форуме советы, что на вар. панель нужен провод с сечением 3×6 и чтобы его концы, сразу заходили в варочную панель)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.04.2019 в 07:58:52

Иркут, Кабель 3×6 на варочную панель требует не интернет, а СП256. Что бы концы заходили сразу в панель не требует никто, это глупость. Надо делать переход на ПВС 3×4 и подключать уже им.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10798

12.04.2019 в 12:25:23

Rumato написал: Кабель 3×6 на варочную панель требует не интернет, а СП256.

Кабель всё же требует не для панели, а для плиты:

СП 256.1325800.2016 ... В жилых домах с квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм2 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2) или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019 сечением не менее 10 мм2 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2).

Тут надо смотреть на панель и духовку с их потреблением, может им и 4 мм2 будет достаточно, т.к. это может и вовсе быть панель на пару-тройку слабеньких конфорок.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124172

12.04.2019 в 13:15:33

Rumato написал: Кабель 3×6 на варочную панель требует не интернет, а СП256.

Как правильно выше замечено - на плиту с духовкой вместе.

На ГОСТОВСКИЙ кабель с честным сечением 3х4 АВ не более 25А. То что хватит - проверено миллионами домов, где такие АВ стояли на электроплиты - т.е. вместе с духовкой

В соседней теме чел с АВ на 16А - на плиту, духовку, чайник и еще что-то там :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.04.2019 в 13:24:35

BV, У меня на варочную панель 7,1 кВт стоит АВВ С16А S201. 2 года не могу его заставить по перегрузке сработать :(

Панель... плита... опять софистика получается. Зачем писать СП, если для каждого прибора надо кабель считать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124172

12.04.2019 в 13:32:34

Rumato написал: Зачем писать СП, если для каждого прибора надо кабель считать?

СП написано для ТИПОВЫХ домов, которые строят на потоке... С типовой минимальной электрикой. Отдельная варка + духовка - уже комфорт класс.... :)

Насчет 16А - а если включить все 4 сразу и 4 кастрюли с водой?

0