Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

08.05.2019 в 16:26:05

Dron/9K написал: или от 50А ввода лампочки и утюги начинают бОльшие токи потреблять?

общая нейтраль после узо оказывается под защитой 50а.

Dron/9K написал: если это на выход щитка ставится

на выход щитка они слабоваты , перечитайте внимательно тему ссылку я дал ... Смысла установки этих клем нет , они для цепей управления промышленных НКУ.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

08.05.2019 в 16:26:13

а этого цс-цс.нет на форуме нет случайно? хотел вопрос в лоб задать :)

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

08.05.2019 в 16:28:36

Dron/9K написал: а этого цс-цс.нет на форуме нет случайно?

раньше бывал, ушел вроде как.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

08.05.2019 в 16:53:24

Господа коллеги, срочный вопрос, прям горит. Надо выбрать лазерный уровень, ну вы понимаете, чтоб и днем видно и далеко стрелял....и чтоб да 4000, надо два. Сперли боша моего..

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.05.2019 в 16:54:14

Dron/9K, Низковольтные, это при напряжении менее 50В. Да, у АВВ они из благородного пластика, сделанного из нефти добытой в свободной демократической стране, а контакты покрыты сусальным золотом. А у этого товарища, что очередь на полгода из заказчиков стоит? Вроде по последним данным, тучные годы в РФ кончились.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

08.05.2019 в 16:56:28

Димон114 написал:

Dron/9K написал: или от 50А ввода лампочки и утюги начинают бОльшие токи потреблять?

общая нейтраль после узо оказывается под защитой 50а.

Dron/9K написал: если это на выход щитка ставится

на выход щитка они слабоваты , перечитайте внимательно тему ссылку я дал ... Смысла установки этих клем нет , они для цепей управления промышленных НКУ.

Димон114, Извиняюсь, но я ничего не понял даже прочитав ветку по Вашей ссылке: объясните пожалуйста ещё раз какая связь между вводным автоматом и клеммниками на выходе щитка. Потом, что означает "слабоваты", если у клеммника есть характеристика по сечению кабеля и максимальному току?

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

08.05.2019 в 16:59:51

Dron/9K написал: объясните пожалуйста ещё раз какая связь между вводным автоматом и клеммниками на выходе щитка.

у вас узо и группа автоматов под ним ? Ноль куда после узо ? Клеммы с какой целью?

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

08.05.2019 в 17:02:19

Rumato, ГОСТ Р 54149-2010 иного с вами мнения, и утверждает что низкое напряжение это менее 1000 В.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

08.05.2019 в 17:06:20

Rumato написал: Низковольтные, это при напряжении менее 50В.

нет меньши 1000

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

08.05.2019 в 17:11:58

Димон114 написал:

Dron/9K написал: объясните пожалуйста ещё раз какая связь между вводным автоматом и клеммниками на выходе щитка.

у вас узо и группа автоматов под ним ? Ноль куда после узо ? Клеммы с какой целью?

Димон114, В одной автомат - С25. После УЗО будут стоять: автомат-контактор(ы)-клеммник(и)

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

08.05.2019 в 17:15:05

Dron/9K написал: автомат

какой 1р или 2р? В автоматы контакторы - почему через клемники нужно ослабить надежность сети ? увеличив количество контактных соединений , увеличив переходные сопротивления .

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

08.05.2019 в 17:18:31

Димон114 написал:

Dron/9K написал: автомат

какой 1р или 2р? В автоматы контакторы - почему через клемники нужно ослабить надежность сети ? увеличив количество контактных соединений , увеличив переходные сопротивления .

Димон114, одно- или двухполюсный автомат - не принципиально сейчас, как будет удобнее производить монтаж такие и поставлю

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

08.05.2019 в 17:22:49

Dron/9K, зачем многоуровневые клемники , то есть у вас к одному ав будет приходить несколько нагрузок ? Схема есть?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

08.05.2019 в 17:25:38

BV написал: Напомните где? :) Установлены уже кода два как...

Все там же, где вы обещали на следующий день представить их фото, но лишь через полгода, после неоднократного напоминания представил только фото каких-то лампочек на полке магазина, предположительно подходящих по габаритам.

Поймите, если у кого-то прямо дома стоят прямо лампочки и он их не может сфотографировать, это значит одно из трёх: или это не у него дома, или они не стоят, или они стоят, но не лампочки.

Вобщем слифф защитан. :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

08.05.2019 в 17:31:09

Dron/9K написал: хочется разобраться, реально. в принципе, мне эти двухуровневые клеммы + земля очень нравятся по своей идее, но просто разница 250₽ на клемме (коих будет штук 40) - это ощутимо, мягко говоря.

Поставьте хагеровские, будет еще лучше. Можно и всю остальную начинку тоже хагеровскую, будет еще лучше.

0