А это фото блока розеток и кабеля 6 квадратов и того, что "по тоньше" ))

А также мой щиток "по проекту", руки бы обломать тем проектчикам и заказчику. Там даже шина нейтрали одна, а УЗО несколько. Левый верхний вводной рубильник, нижний левый трехфазный на электроплиту, к одной фазе я и подключился. Плита, разумеется в момент эксперимента была выключена.

Ну а это до кучи и водонагреватель Stiebel Eltron DHC-8

Только сильно то меня не пинайте, я и не собирался постоянно пользоваться "такой схемой" .... чисто временно. ))

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

26.06.2019 в 14:56:21

Alian69 написал: Отключился левый автомат.

Номинал автомата 20 ампер. Поэтому длительно он разрешает Вам нагрузку по одной фазе не более 4,5 кВт. При нагрузке 8 кВт автомат обязан выключиться через несколько минут. Мгновенное выключение при такой умеренной перегрузке не требуется.

Alian69 написал: я и не собирался постоянно пользоваться "такой схемой" .... чисто временно.

Правильно. Автомат именно об этом и позаботился. Безопасное время работы вашей схемы - несколько минут, не более.

0
Аватар пользователя
Alian69

Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 207

26.06.2019 в 15:03:11

AlexeyL написал:

Alian69 написал: Отключился левый автомат.

Номинал автомата 20 ампер. Поэтому длительно он разрешает Вам нагрузку по одной фазе не более 4,5 кВт. При нагрузке 8 кВт автомат обязан выключиться через несколько минут. Мгновенное выключение при такой умеренной перегрузке не требуется.

Alian69 написал: я и не собирался постоянно пользоваться "такой схемой" .... чисто временно.

Правильно. Автомат именно об этом и позаботился. Безопасное время работы вашей схемы - несколько минут, не более.

AlexeyL, О как! И как же быть? Это 13,8 кВт на квартиру имелось ввиду 4,5 кВт на фазу? Или менять вводной автомат?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

26.06.2019 в 15:09:21

Alian69 написал: Это 13,8 кВт на квартиру имелось ввиду 4,5 кВт на фазу?

Именно так. Но киловатты эти не буквальные, и кратковременная перегрузка разрешена и предусмотрена конструкцией. На форуме есть график стандартной характеристики автомата по времени перегрузки.

Соответственно, вам нужен двухфазный или трёхфазный проточный нагреватель. Аналогично двухфазной плите.

Обратите ещё, пожалуйста, внимание на надпись "16А" на вилках и розетках. При превышении этого тока (мощность 3,6 кВт) и то, и другое имеет право плавить изоляцию и гореть через те самые несколько минут. К счастью, автомат защиты работает, и до этого не доводит.

0
Аватар пользователя
Alian69

Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 207

26.06.2019 в 15:18:32

AlexeyL написал: Соответственно, вам нужен двухфазный или трёхфазный проточный нагреватель.

Но это не вариант, я уже купил такой как есть. Спасибо за ответы, но как мне теперь выйти из положения? Сделать дополнительный ввод от счетчика, через отдельный автомат? Или как то еще разрешить вопрос?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.06.2019 в 15:56:22

Alian69 написал: Но это не вариант, я уже купил такой как есть.

А выбор то не большой: Попробуйте получить (купить) доп. мощность. Получается для однофазного проточника Вам нужно мин. 9 кВт. Либо этот продать, новый купить.

Alian69 написал: Сделать дополнительный ввод от счетчика, через отдельный автомат?

И как это Вам поможет, если на вводе у Вас АВ с меньшим номиналом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

26.06.2019 в 16:00:57

Alian69 написал: Сделать дополнительный ввод от счетчика, через отдельный автомат?

По уму, аналогичный ограничивающий автомат должен быть и выше счётчика. Но у нас бардак, поэтому возможны всякие варианты. При достаточной настойчивости можно добиться срабатывания автоматов или плавких вставок на стояке, и отключить всю группу квартир до приезда аварийки.

Alian69 написал: Или как то еще разрешить вопрос?

Этот нагреватель сдать обратно в магазин. Купить многофазный или накопительный.

Для выживания желательно также подключение водонагревателя (любого!) пропустить через УЗО номиналом 30 мА. Вводное УЗО 100 мА не сработает на попавшего под напряжение человека; оно реагирует только на замыкание фазы и заземления. Для стационарно подключённой и надёжно заземлённой электроплиты этого достаточно, но переносное заземление через бытовые вилки-розетки в принципе не является надёжным.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

26.06.2019 в 20:28:34

Alian69 написал: Но это не вариант, я уже купил такой как есть.

Молодец :yu: 100 баллов :) Красава :popcorn Сожгите его на куй , этот вводной и поставьте на 100 А , самое оно :killyourselfbywall: Alian69, чудес не бывает , ваше ограничение мощности - ваш вводной автомат В20А , сдавайте этот и берите на три фазы 12 кВт - весч будет . И кабель , кстати , меньше сечения требуется - 5х2.5 :)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

26.06.2019 в 20:43:08

Alian69 написал: сильно то меня не пинайте,

Что вы , что вы , это , так погладить вас против шёрстки , если бы не правила форума ... очень много можно сказать про

Alian69 написал: мой щиток

и

Alian69 написал: блока розеток и кабеля 6 квадратов

, а вот

Alian69 написал: водонагреватель Stiebel Eltron DHC-8

умница , верный бренд выбрали .

Alian69 написал: чисто временно.

Ага , верю ;) у меня пока заказчик без света не остался - только тогда поменяли на ТП-шке С63 ИЭК на дин - рейку на нормальный аппарат .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.06.2019 в 21:32:43

serj12 написал: С63 ИЭК на дин - рейку на нормальный аппарат .

Нормальный это какой?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

26.06.2019 в 21:45:51

megrad написал: Нормальный это какой?

какой-то на 10 или 25 кА , не помню , ИЭК какой-то , на монтажную панель .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
alcybery

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Череповец

Сообщений: 20

26.06.2019 в 23:11:26

Подскажите, существуют подрозетники производства ABB? Не нашел на официальном сайте. Планирую использовать с серией Cosmo.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

27.06.2019 в 06:47:54

web-rr написал:

Иркут написал: Подскажите пожалуйста, электрик, при монтаже проводки, установил розетку для стиральной машины, в ванной комнате. Она получилась в 70 см. от ванной и когда будет установленна раковина, то от раковины, она будет всего лишь в 10 см. Насколько это критично?

Иркут, критично. Розетка в любом случае должна быть IP44, однако все источники водяных брызг должны быть далее 60 см. И не надо "я себе прощу, правила не для меня писаны, сойдёт и так". Лучше перестраховаться!

web-rr, ну а что в данной ситуации, обесточить розетку и вообще непользоваться ей ?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20635

27.06.2019 в 08:39:13

Иркут написал: ну а что в данной ситуации, обесточить розетку и вообще непользоваться ей ?

Да нет, конечно, пользоваться. Просто, пользуясь, всегда помнить, что это ооо-о-чень незаконно 😍

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

27.06.2019 в 09:14:27

Radio написал: Да нет

А можно вот без этого ... идиомизма :eek: Либо -

Radio написал: Да

Либо -

Radio написал: нет

Точно - сколько вешать в граммах :) не юлите . :(

0

И это пройдёт ...