24.06.2019 в 08:51:16
Здравствуйте. Подскажите нормы сближения электрического металлического лотка с силовыми кабелями и водопровода при горизонтальной и вертикальной параллельных прокладках. Жилая пятиэтажка. Кап. ремонт. В какой НТД это указывается?
24.06.2019 в 09:21:05
Иркут написал:
Rumato написал:
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, электрик, при монтаже проводки, установил розетку для стиральной машины, в ванной комнате. Она получилась в 70 см. от ванной и когда будет установленна раковина, то от раковины, она будет всего лишь в 10 см. Насколько это критично?
Не сильно. Но розетку лучше взять с крышкой, что бы без вилки СМ, она была полностью закрыта.
Rumato, когда в розетку, выставлена вилка стиральной машины, розетка в этом случае, защищена от брызг, т.е. вилка будет, ее почти герметично защищать? (просто видел на каком-то сайте в продаже розетку, с водозащитой, при вставленной вилке, поэтому и подумал, что для обычной розетки, вилка не является защитой от брызг).
Иркут, В ванной у меня будет две розетки, в одну будет постоянно включенна стиральная машина,(если я вас правильно понял, то для этого подойдет обычная розетка) а вторая запасная розетка, для фена и т.д (уже она, должна быть либо с крышкой, либо с водозащитой)?
24.06.2019 в 10:51:26
Совэ написал: не жлоб, но меня хорошо научил один миллионер - каждый рубль должен стоить того.
Есть обратное : 'Я не настолько Богат, чтобы покупать дешевые Вещи'.
Совэ написал: почему МАВР за 18 тысяч, лучше чем ПЭФ за 4 тысячи
Вообще то это разные устройства. МАВР - это готовый АВР ( переключение
между разными вводами или вводом и генератором), ПЭФ - это переключатель
фаз, то есть пришло 3, вышла одна. Плюс надо учесть мощность, которую может скоммунтировать АВР
Совэ написал: Я думаю вариант с ибп не очень,
Естественно, нафига стабильное питание. Вот цена очень неприятная, но есть возможность подключить солнечные панели, ветрогенерато или обычный генератор.
Совэ написал: когда есть два поставщика электроэнергии,
Которые гарантированно нарушают закон о качестве электроэнергии.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.06.2019 в 10:53:42
Bor написал: Подскажите нормы сближения электрического металлического лотка с силовыми кабелями и водопровода при горизонтальной и вертикальной параллельных прокладках.
ПУЭ, п. 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. п. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.06.2019 в 12:39:30
BV написал:
Совэ написал: Я думаю вариант с ибп не очень, это глупости, когда есть два поставщика электроэнергии, всего-то наладить переключение между ними. АВРы я посмотрел, УХЛ, МАВР, МУАВР, ПЭФ, цены разные очень, от 2тр до 13тр, стоит ли переплачивать за дорогие устройства? Что с качеством у перечисленных устройств?
Выбирать АВР с большим гистерезисом, иначе АВР задолбает отбивая чечетку :) Было такое в практике, вылечилось заменой РКФ в АВР Перечисленные устройства не знаю
BV, PS .... и чечетка случается часто, если при снятии нагрузки с первого ввода напряжение на нем восстанавливается до значения "норма". Если же напряжение на 1м вводе пропадает полностью, особых проблем быть не должно. Тогда использовать контроль напряжения не "норма / вне нормы" а есть/нет и это проще. Брать схему АВР (простую, дубовую) и собирать из деталей
24.06.2019 в 21:20:08
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, электрик, при монтаже проводки, установил розетку для стиральной машины, в ванной комнате. Она получилась в 70 см. от ванной и когда будет установленна раковина, то от раковины, она будет всего лишь в 10 см. Насколько это критично?
Иркут, критично. Розетка в любом случае должна быть IP44, однако все источники водяных брызг должны быть далее 60 см. И не надо "я себе прощу, правила не для меня писаны, сойдёт и так". Лучше перестраховаться!
25.06.2019 в 20:17:40
Подскажите, пожалуйста, купил однофазный проточный водонагреватель на 8кВт, (по паспорту указано при 220В-8кВт, при 230В-8,8кВт, при 240В-9,6кВт). Какой конкретно автомат на него поставить? На 40А по логике получается, но не будет ли он при предельном напряжении случайно отключаться? И какой вообще конкретно поставить? Посмотрел в сети, якобы не плохие Schneider Electric... Я в этом не лучшим образом разбираюсь, но подключить смогу. Квартира у меня в относительно новом доме 2009года. Есть проект на разводку сети (не я делал, я купил у первого хозяина квартиру). По проекту для квартиры написано Руст=13,8кВт, Рр=11кВт, Ip=17,1А, Кспроса=0,8 cos фи=0,98. Параметры какие-то не понятные. Я бы понял "номинальная мощность", "максимальная мощность" и т.п..
25.06.2019 в 20:31:22
Alian69 написал: На 40А по логике получается,
не по логике, а по расчетам :)
Alian69 написал: при 240В-9,6кВт).
= 40,8 А
Alian69 написал: но не будет ли он при предельном напряжении случайно отключаться?
нет 100%
Alian69 написал: И какой вообще конкретно поставить? Посмотрел в сети, якобы не плохие Schneider Electric...
Лучше диффавтомат 40А / 30ма АББ, Шнайдер, Хагер и тд и даже ИЭК, но не хоум серия
Alian69 написал: Я в этом не лучшим образом разбираюсь, но подключить смогу
По уму под этот Бойлер минимум 6мм2 кабеля с честным не заниженным сечением, а еще лучше 10мм2
Alian69 написал: Есть проект на разводку сети (не я делал, я купил у первого хозяина квартиру).
Бывают проекты на отвали и грош им цена.
Alian69 написал: По проекту для квартиры написано Руст=13,8кВт, Рр=11кВт, Ip=17,1А, Кспроса=0,8 cos фи=0,98. Параметры какие-то не понятные. Я бы понял "номинальная мощность", "максимальная мощность" и т.п.
Проекты предназначены для специалистов, и ни кого не волнует как было бы ЛИЧНО вам удобно. Есть желание - есть гугл... на тему что есть что.... Но считайте что ЛИЧНО для Вас максимальная мощность - это 11 квт. Ради интереса можете получить ее из 13.8 квт путем умножения на коэффициент 0,8 :)
25.06.2019 в 20:39:51
Alian69 написал: Руст=13,8кВт, Рр=11кВт, Ip=17,1А,
Руст - установочная мощность оборудования Рр - номинальная(расчётная)
Alian69 написал: Какой конкретно автомат на него поставить?
У Вас в паспорте должен быть указан ток.
Alian69 написал: Посмотрел в сети, якобы не плохие Schneider Electric
Зависит о серии. можно обойтись ИЭКом.
Alian69 написал: На 40А по логике получается, но не будет ли он при предельном напряжении случайно отключаться?
При характеристике С АВ будет с перегрузом около часа. Поставьте 50 А и диф защиту. Сечение питающего кабеля мин. 6 мм 2
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.06.2019 в 21:04:40
Alian69 написал: взял кабель ПВС 6Х3,
Вообще то это провод.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу