Я бы добавил, что СИЗы, как и ВАГО, бывают разные по качеству. ВАГО, если оригинальные, то беспроблемные соединения. А вот про СИЗы надо смотреть - что там.
dokar, 70 лет фирме. А втычному соединению Push-in Cage Clamp (они это именно по-английски назвали) и двадцати нет, 2001 год. Конструкция с рычажками - 77. Втычное Push Wire, используемое в клеммах на дин-рейку... лень уже искать, из-за английских названий вечно попадаются сайты продаванов. А в 50-е были тоже конструкции с рычажками, но другие, там с двух сторон пластиковые рычажки давили на края пружинной пластины.
Иркут написал:
serj12, как можно допустить ошибку при монтаже Ваго? Или там могут быть, какие-то нюансы?
Общие для всех соединений -- неправильный выбор клеммы под сечение и тип жил, недостаточная или избыточная длина зачистки жил и т.п.
Иркут написал:
stroke, как я вас понял, сказать однозначно, что соединения при помощи Ваго, надежнее чем при помощи Сизов, нельзя?
В таком случае, если у меня сейчас стоят Сизы, менять их на Ваго, нет никакого смысла?
Никакого, если нет претензий к качеству монтажа в целом. Сами по себе Сизы очень надежны, но и их можно смонтировать неправильно (и ошибиться, пожалуй, легче, чем с Ваго, особенно при экзотических соединениях вроде 3 моножилы с пятью гибкими ). Контроль качества все тот же -- подергать, не вылезает ли какая-то жила, посмотреть, не повреждена ли изоляция на жилах или колпачках.
stroke, если мне предстоит соединять пвс (многожильный) с ввг (моножильный) на линиях освещения, предпочтительнее как я понимаю, использовать не Сизы, а Ваго 221 или 222 серий?
Иркут, 221 серия удобнее - прозрачный корпус, видно на сколько провод вошёл. Плюс разборное. Если есть деньги на оригинальные ваго и они по размеру войдут куда надо - надо брать 221 серию.
Иркут написал:stroke, если мне предстоит соединять пвс (многожильный) с ввг (моножильный) на линиях освещения, предпочтительнее как я понимаю, использовать не Сизы, а Ваго 221 или 222 серий?
Да. Соединения на СИЗ из ВВГ переделывать смысла нет.
Добрый день.
По случаю досталось реле времени (А3944. Реле времени AT2e суточное 230В 16А перекл. контакт 2CSM231225R0601 (ABB)). Хочу насос уличного бассейна подключить через него: https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/sn0la4nr.jpg
Инструкция на буржуйском. Куда подключить кабель питающий и куда подключить кабель от насоса?
Подскажите пожалуйста, электрик, при монтаже проводки, установил розетку для стиральной машины, в ванной комнате.
Она получилась в 70 см. от ванной и когда будет установленна раковина, то от раковины, она будет всего лишь в 10 см.
Насколько это критично?