Bor, Запас СИПа есть? Можно попробовать отрезать и смонтировать наконечники со срывными головками. Чудес то не бывает. Если это не избыток нагрузки, то плохой контакт. А греются все 4 провода? Или один?
28.07.2019 в 21:54:44
Bor, Запас СИПа есть? Можно попробовать отрезать и смонтировать наконечники со срывными головками. Чудес то не бывает. Если это не избыток нагрузки, то плохой контакт. А греются все 4 провода? Или один?
28.07.2019 в 22:06:11
Греются все 3 фазных провода. Нулевой 2,5 кв мм для счётчика. Запас СИПа может и есть, но уже принято решение поменять всё на ПУгВ 1х95.
28.07.2019 в 23:03:13
Bor, В каком смысле всё? И то, что на улице? Может фото сделаете?
28.07.2019 в 23:20:27
Bor написал: Греются все 3 фазных провода. Нулевой 2,5 кв мм для счётчика. Запас СИПа может и есть, но уже принято решение поменять всё на ПУгВ 1х95.
Bor, разве непонятно, что греются в том устройстве, куда вставлены. Тепловизор поможет понять. Замена кабеля возможно не поможет, или не на долго
28.07.2019 в 23:21:54
Bor написал: наконечники напрессованы медные лужёные
На кой х.. ?? :killyourselfbywall: Нагородили хрен знает что, и удивляетесь почему греется.
Грубый, но справедливый
28.07.2019 в 23:29:41
Bor написал: Про греющийся 95-й СИП: наконечники напрессованы медные лужёные, никто ничего естественно не зачищал. Напрессованы лично мной гидравлическим прессом. Пробовал крутил, стаскивал пассатижами. Опрессовка качественная.
Bor, Перемычки из СИПа выполненные на ТМЛ ? А где указано что ими можно алюминий опрессовывать ? На больших токах и проявилось , что нельзя. Странное решение для вашего профиля.
Да, ни фига.
29.07.2019 в 00:11:13
dokar написал:
Bor написал: Про греющийся 95-й СИП: наконечники напрессованы медные лужёные, никто ничего естественно не зачищал. Напрессованы лично мной гидравлическим прессом. Пробовал крутил, стаскивал пассатижами. Опрессовка качественная.
Bor, Перемычки из СИПа выполненные на ТМЛ ? А где указано что ими можно алюминий опрессовывать ? На больших токах и проявилось , что нельзя. Странное решение для вашего профиля.
dokar, а где указано что нельзя? Лужёные наконечники для того и лужёные что они универсальные для меди и алюминия. Rumato, всё это фазные силовые перемычки от рубильника до трансформаторов тока.
29.07.2019 в 00:15:50
Bor,
Указано ниже для чего применяется ....
29.07.2019 в 00:34:34
dokar, у меня все открылось. Ссылка правильная.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.