Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.07.2019 в 21:54:44

Bor, Запас СИПа есть? Можно попробовать отрезать и смонтировать наконечники со срывными головками. Чудес то не бывает. Если это не избыток нагрузки, то плохой контакт. А греются все 4 провода? Или один?

0
Bor
Bor
Резидент

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1622

28.07.2019 в 22:06:11

Греются все 3 фазных провода. Нулевой 2,5 кв мм для счётчика. Запас СИПа может и есть, но уже принято решение поменять всё на ПУгВ 1х95.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.07.2019 в 23:03:13

Bor, В каком смысле всё? И то, что на улице? Может фото сделаете?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125231

28.07.2019 в 23:20:27

Bor написал: Греются все 3 фазных провода. Нулевой 2,5 кв мм для счётчика. Запас СИПа может и есть, но уже принято решение поменять всё на ПУгВ 1х95.

Bor, разве непонятно, что греются в том устройстве, куда вставлены. Тепловизор поможет понять. Замена кабеля возможно не поможет, или не на долго

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.07.2019 в 23:21:54

Bor написал: наконечники напрессованы медные лужёные

На кой х.. ?? :killyourselfbywall: Нагородили хрен знает что, и удивляетесь почему греется.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

28.07.2019 в 23:29:41

Bor написал: Про греющийся 95-й СИП: наконечники напрессованы медные лужёные, никто ничего естественно не зачищал. Напрессованы лично мной гидравлическим прессом. Пробовал крутил, стаскивал пассатижами. Опрессовка качественная.

Bor, Перемычки из СИПа выполненные на ТМЛ ? А где указано что ими можно алюминий опрессовывать ? На больших токах и проявилось , что нельзя. Странное решение для вашего профиля.

0

Да, ни фига.

Bor
Bor
Резидент

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1622

29.07.2019 в 00:11:13

dokar написал:

Bor написал: Про греющийся 95-й СИП: наконечники напрессованы медные лужёные, никто ничего естественно не зачищал. Напрессованы лично мной гидравлическим прессом. Пробовал крутил, стаскивал пассатижами. Опрессовка качественная.

Bor, Перемычки из СИПа выполненные на ТМЛ ? А где указано что ими можно алюминий опрессовывать ? На больших токах и проявилось , что нельзя. Странное решение для вашего профиля.

dokar, а где указано что нельзя? Лужёные наконечники для того и лужёные что они универсальные для меди и алюминия. Rumato, всё это фазные силовые перемычки от рубильника до трансформаторов тока.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125231

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

29.07.2019 в 00:25:02

BV, и тут указано

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

29.07.2019 в 00:30:30

Radio написал: BV, и тут указано

Radio, Не открывается

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

29.07.2019 в 00:34:34

dokar, у меня все открылось. Ссылка правильная.