Генподряд написал:
Допустимо ли запитать кабель 3х0,75 для устройства нижнего освещения шкафов на кухне (не более 100 Вт), от группы розеток расположенном на кухонном фартуке, которые уходят к щиту кабелем 3х2,5?
В розетках одновременно могут находиться потребители мощностью не более 2 кВт.
Генподряд, обычно это делается так: вместо последней розетки в группе ставится выключатель, и от него уже кабель 3х1,5 (можно и 3х2,5) уходит в стене вверх, на уровень крыши либо полки шкафа, где будет находиться блок питания подсветки.
Перемычки от последней розетки в соседний подрозетник выполняются той же самой жилой 2,5 квадрата, для надежного их зажатия в клеммах розетки. Далее нулевая и заземляющая жилы соединяются напрямую с соотв. жилами кабеля 3х1,5 клеммами Ваго, а фазные провода коммутируются выключателем.
После блока питания провод прокладывается внутри шкафа в тонком канале в любое необходимое место, где он непосредственно соединяется с лентой или светильником. Надо понимать, что это уже не стационарная проводка, поэтому 1,5 квадрата тут не нужно. Как правило используется пвс или шввп небольших сечений.