06.08.2019 в 00:57:54
Допустимо ли запитать кабель 3х0,75 для устройства нижнего освещения шкафов на кухне (не более 100 Вт), от группы розеток расположенном на кухонном фартуке, которые уходят к щиту кабелем 3х2,5? В розетках одновременно могут находиться потребители мощностью не более 2 кВт.
06.08.2019 в 01:11:11
Генподряд написал: Допустимо ли запитать кабель 3х0,75 для устройства нижнего освещения шкафов на кухне (не более 100 Вт), от группы розеток расположенном на кухонном фартуке, которые уходят к щиту кабелем 3х2,5? В розетках одновременно могут находиться потребители мощностью не более 2 кВт.
Генподряд, в квартирах стационарные проводка сечением менее 1.5мм2 не выполняется. Но шнуры к бытовым приборам могут быть меньшего сечения. Если на шнуре будет КЗ - то автомат такой кабель не обязан защитить от перегрева.
Генподряд написал: В розетках одновременно могут находиться потребители мощностью не более 2 кВт.
это совершенно не имеет никакого значения
06.08.2019 в 01:20:51
Т.е. нужно скрыто протянуть под плиткой 3х1,5 и не искать приключений. А к нему на выпуске уже присоединять тот кабель,который фактически идет со светильниками, верно?
06.08.2019 в 01:44:08
Генподряд написал: Т.е. нужно скрыто протянуть под плиткой 3х1,5 и не искать приключений.
Допустимо, но не желательно. Для розеточных линий сейчас принято использовать 2.5мм2. .... ВВГнг
И как вы собрались соединять и где? Скруткой и синей изолентой? :) Может всеже найти электрика?
06.08.2019 в 01:56:09
BV написал:
Генподряд написал: Т.е. нужно скрыто протянуть под плиткой 3х1,5 и не искать приключений.
Допустимо, но не желательно. Для розеточных линий сейчас принято использовать 2.5мм2. .... ВВГнг
И как вы собрались соединять и где? Скруткой и синей изолентой? :) Может всеже найти электрика?
BV, прямо в подрозетнике и соединю. Клемников сейчас море. А в чем тут сложность, чтобы электрика вызывать? А светильник аккуратно подпаяем, в термоусадку и спрячем в небольшой коробочек. Или тоже в НИИ нужно сначала за экспертизой? :) Электрик свою работу в основной части сделал, приедет из отпуска, и приедет на монтаж розеток и осветительных приборов. Он же впрочем потом все и соединит, мне сейчас нужно только пару кабелей туда, где забыли (или не планировали), чтобы плиточника не держать.
Я могу от розетки и 3х2.5 к светильнику протянуть. Но есть ли в этом смысл? Сам кабель жесткий и более объемный, больше короб нужен будет, чего не хочется.
06.08.2019 в 02:05:50
Генподряд, А в чем сложность самому прочитать нормативы и делать по действующим правилам?
06.08.2019 в 02:11:07
BV написал: Генподряд, А в чем сложность самому прочитать нормативы и делать по действующим правилам?
BV, следуя вашей логике, вас вообще не должно быть в интернете. Вы же наверняка тут тоже задаете вопросы, вместо того, чтобы сидеть и спокойненько самостоятельно изучать нормативы в Ленинской. Это форум, сюда люди приходят вопросы задавать. Это нормально. Почитайте правила форума.
06.08.2019 в 09:33:09
Генподряд написал: Допустимо ли запитать кабель 3х0,75 для устройства нижнего освещения шкафов на кухне (не более 100 Вт), от группы розеток расположенном на кухонном фартуке, которые уходят к щиту кабелем 3х2,5? В розетках одновременно могут находиться потребители мощностью не более 2 кВт.
Генподряд, обычно это делается так: вместо последней розетки в группе ставится выключатель, и от него уже кабель 3х1,5 (можно и 3х2,5) уходит в стене вверх, на уровень крыши либо полки шкафа, где будет находиться блок питания подсветки.
Перемычки от последней розетки в соседний подрозетник выполняются той же самой жилой 2,5 квадрата, для надежного их зажатия в клеммах розетки. Далее нулевая и заземляющая жилы соединяются напрямую с соотв. жилами кабеля 3х1,5 клеммами Ваго, а фазные провода коммутируются выключателем.
После блока питания провод прокладывается внутри шкафа в тонком канале в любое необходимое место, где он непосредственно соединяется с лентой или светильником. Надо понимать, что это уже не стационарная проводка, поэтому 1,5 квадрата тут не нужно. Как правило используется пвс или шввп небольших сечений.
06.08.2019 в 13:17:39
Генподряд написал: Допустимо ли запитать кабель 3х0,75 для устройства нижнего освещения шкафов на кухне (не более 100 Вт), от группы розеток расположенном на кухонном фартуке, которые уходят к щиту кабелем 3х2,5? В розетках одновременно могут находиться потребители мощностью не более 2 кВт.
Генподряд, а вытяжка плиты в ряду этих ящиков имеется? Традиционно подсветка верхних ящиков подключается к лампам вытяжки, чтобы вся подсветка включалась одним движением.
06.08.2019 в 13:35:00
cineman написал: Традиционно подсветка верхних ящиков подключается к лампам вытяжки, чтобы вся подсветка включалась одним движением.
Возможно где-то и традиционно, но таких решений я не встречал. Если только помыть посуду - зачем освещать варочную? Все зависит от пожеланий. А для лент существуют и дистанционные ИК или емкостные выключатели "по движению руки".
06.08.2019 в 13:37:10
cineman написал:
Генподряд написал: Допустимо ли запитать кабель 3х0,75 для устройства нижнего освещения шкафов на кухне (не более 100 Вт), от группы розеток расположенном на кухонном фартуке, которые уходят к щиту кабелем 3х2,5? В розетках одновременно могут находиться потребители мощностью не более 2 кВт.
Генподряд, а вытяжка плиты в ряду этих ящиков имеется? Традиционно подсветка верхних ящиков подключается к лампам вытяжки, чтобы вся подсветка включалась одним движением.
cineman, у меня вытяжка висит на перпендикулярной стене, одиноко. На ней подвесные шкафы не предусмотрены.