Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21189

06.08.2019 в 13:45:58

Генподряд написал: Radio

Заметьте, не я это предложил.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123154

06.08.2019 в 13:55:56

Rumato написал:

Rumato, детали плохо видно - что такое белое и черное? Профиль прямой или угловой? И почему поперек вытяжки? :)

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.08.2019 в 14:01:09

Radio написал: Включение от вытяжки я описал еще 8 лет назад

Если я скажу "мойте руки перед едой", кто то тоже станет претендовать на авторство.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.08.2019 в 14:02:44

BV, Белое - кабель-канал. Черное - выключатель. Профиль - угловой. Это не вытяжка, это шкаф с сушилкой тарелок.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123154

06.08.2019 в 14:15:32

Rumato написал: Это не вытяжка, это шкаф с сушилкой тарелок.

не разглядел :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123154

Sergey 143
Sergey 143
Новичок

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

06.08.2019 в 17:38:45

Здравствуйте! Подскажите! В квартире, в уже старом щитке, после счетчика подключены алюминиевые провода разводки. Подключены однополюсными АВ на две линии. Слева два фазных проводника а справа нулевые, и подписаны! Зачем нулевые проводники линий подключены к однополюсным АВ разве нельзя и не правильно ли было посадить на шину?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.08.2019 в 17:46:19

Sergey 143 написал: Зачем нулевые проводники линий подключены к однополюсным АВ разве нельзя и не правильно ли было посадить на шину?

Да, по современным нормам нулевой провод нельзя разрывать отдельным предохранителем. Однако примерно до 1980 года требования были другими, и в жилых помещениях требовалось одинаковым образом защищать предохранителями и фазу, и ноль. Одна из причин для этого требования продолжает действовать: в двухпроводном однофазном вводе положение фазы и нуля не гарантируется.

Рекомендуемое действие: вместо однополюсных автоматов поставить двухполюсные автоматы и УЗО. Или дифавтоматы. Это будет соответствовать и старым, и современным нормам одновременно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.08.2019 в 17:51:28

Sergey 143 написал: Слева два фазных проводника а справа нулевые, и подписаны!

Пока не поменяли или не изменили схему - с начало нуно выключать "фазные" АВ, потом нулевые. Включать наоборот. Это не прикол, хотя для однофазной схемы это не принципиально.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Sergey 143
Sergey 143
Новичок

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

06.08.2019 в 18:18:31

AlexeyL, Спасибо за ответ, все стало ясно и понятно! megrad, Спасибо за ответ! В этажном посмотрели похоже что проводка заменена, стоят на квартиры уже однополюсные АВ и шина нулевая. Есть обязательная необходимость при переделке кв щитка устанавливать основной (общий) АВ 2P вместо однополюсного, или это рекомендация.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.08.2019 в 18:28:24

Sergey 143 написал: стоят на квартиры уже однополюсные АВ

Какой номинал этого автомата? При наличии общего автомата на квартиру в этажном щите дополнительный общий автомат в квартирном щите не имеет смысла. Функцию общего рубильника в этом случае выполняет общее УЗО 30 мА, а под ним должны быть групповые автоматы. На старую алюминиевую проводку не более C10, на новую медную 2,5 мм2 можно C16.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу