Подскажите, пожалуйста. В полутора метрах от частного дома - сливная яма. В яме будет постоянно находиться насос (куплен дренажный, с вилкой на конце кабеля, 250Вт). Из стены дома торчит ВВГ 3*1,5 для подключения насоса (отдельный автомат, УЗО). Как и где правильно подключить насос? Вилку, думаю, отрезать и поставить распаечную коробочку. 1) Если коробку прикрепить к сливной яме - проще будет отключать насос в случае демонтажа. 2) Если коробку прикрепить к стене дома, то кабель насоса надо будет каждый раз протягивать для подключения/отключения. Но вариант кажется безопаснее. Как правильно?
16.10.2019 в 12:41:11
Devirt написал: Надо соединять эти две шинки перемычкой в домашнем щитке или все таки не надо ??
Не надо.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.10.2019 в 12:42:26
alex23945 написал: Как правильно?
Или как удобней?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.10.2019 в 12:55:33
megrad написал:
alex23945 написал: Как правильно?
Или как удобней?
megrad,
Спасибо! Позвольте еще один момент уточнить. У соседки с точно таким же вводным щитом собираются класть от вводного щита до домашнего четырехжильный АББшВ. Это нормально ? Где тогда брать заземление ? Бить около дома свой контур. Или проще поменять сразу кабель на пятижильный
16.10.2019 в 12:58:46
megrad написал:
Devirt написал: Надо соединять эти две шинки перемычкой в домашнем щитке или все таки не надо ??
Не надо.
megrad,
Спасибо! Если позволите еще один вопрос. У соседки собираются от примерно такого же щитка учета вводить в дом четырехжильный кабель. Как в этом случае быть с заземлением. Бить около дома отдельный контур. Или отказаться от того кабеля и взять пятижильный ?
16.10.2019 в 13:05:57
megrad, Желательно, чтобы "правильно" и "удобно" совмещались в одном исполнении. :)
16.10.2019 в 13:30:03
OlegCh написал: подключение должно производиться только сверху. Вопрос - почему? (ответ - так положено - не прокатит, хочу понять, почему именно)
..."присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам...", далее смотрим на схему на аппарате защиты и "все встает на свои места" - ПУЭ-7 п.3.1.6. Почему: при отключении аппарата меньше токоведущих частей (механизмов) остается под напряжением. ПС ...в энергетике это правило соблюдается неукоснительно.
16.10.2019 в 13:31:51
alex23945 написал: чтобы "правильно" и "удобно"
:applause: Я бы поставил рядом с ямой. Чтобы каждый раз не обрезать вилку установить ПВХ трубу диаметром, соответствующем прохождению вилки, трубу к распред коробке присоединить через кабельный ввод. Хотя как вариант это можно выполнить на стене дома - цена вопроса.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.10.2019 в 13:37:52
калямба написал: как правило, к неподвижным контактам...", далее смотрим на схему на аппарате защиты и "все встает на свои места"
И где у АВ неподвижные контакты,а где подвижные ,что надо увидеть на схеме :popcorn