cineman написал: Линии толстые?
Средние (толстые мне не подходят). Примерно как у Infiniter (с бошем не ставнивал).
24.10.2019 в 08:25:07
cineman написал: Линии толстые?
Средние (толстые мне не подходят). Примерно как у Infiniter (с бошем не ставнивал).
24.10.2019 в 09:35:06
cineman написал:
pakhomovmv написал: Т.е. получается по данной схеме этот переключатель применяется для ТРЕХ точек... - он по середине задействован.
Это две разные нагрузки и две пары проходных выключателей, два из которых объединены в одном, двухклавишном.
cineman, спасибо! Ваши слова "два из которых объединены в одном" - меня натолкнули на мысли... правильно ли я понял... нарисовав такую схему?
24.10.2019 в 13:31:36
юра Т написал:
Kein Mitleid написал: а в том, что порвано может быть не только там где видно
если и так, что маловероятно, то у Вас же 3 жилы, перекинете землю на ободранную жилу пс. сфоткайте
юра Т,
Фотки в приложении. Кабель не 3х10, а аж 4х10(или 4х12, т.к. расчет показал по разным замерам 10.5-11.5 по площади, т.е. немного больше 10). Порваная часть под изолентой.
24.10.2019 в 13:56:27
pakhomovmv написал: правильно ли я понял... нарисовав такую схему?
Вы нарисовали рабочую схему. Я же объяснял нарисованное на картинке, о которой спрашивали.
24.10.2019 в 22:11:20
Kein Mitleid написал: Порваная часть под изолентой.
я бы не парился, оставил как есть, то что под оболочкой жилы повреждены маловероятно, если коробит чувство эстетики, можно термоусадку усадить, или кембрик, или аккуратно белой фирменной ПВХ изолентой пройтись
24.10.2019 в 23:51:42
Ок. Постараюсь сохранить) ну а если при сборке щита появятся проблемы, то успею заменить до заделки штроб. Эстетика не волнует, в щите все будет красиво, волнует еще жесткость. На другой квартире делал ввод ввг-п 3х6, монтаж без проблем, все гнулось руками легко, а этот провод очень тугой, гнется крайне туго, заводить в щит-мука(подозреваю, что вследствие этого и разорвали изоляцию).
26.10.2019 в 07:44:05
Подскажите, можно ли провод 35мм2 сажать в автомат? провод моножильный, автомат АББ С80.
26.10.2019 в 11:48:46
Бекболот, Да...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2019 в 11:53:36
Бекболот, А в чем проблема ?
Да, ни фига.
26.10.2019 в 22:18:55
Есть тепловая пушка электрическая на 5 квт, а так же тены 1 квт и масляный обогреватель 1 квт и печка со спиралью 1 квт.
Как это все дело подключить к трехфазному счетчику в гараже? Вся проводка у меня висит на одной фазе. Остальные 2 не задействованы. Автомат на 32 ампера трехфазный + рядом стоит автомат на 25 ампер однофазный, он соединен с трехфазным такой перемычкой, именно на этом (25 амперном) вся гаражная разводка висит.
Пушку 5 квт пробовал в розетку включить, в итоге она сильно греться стала, а потом вонять начала, теперь штыри в вилке пушки немного кривые стали) Вообщем прошу знатоков помочь чайнику с данной проблемой) P.S. Хватит ли всего этого добра, чтобы иметь в гараже 6х8 (кирпич стены + потолок бетонные плиты) хотя бы + 15 при 10 градусах мороза за бортом?
27.10.2019 в 02:43:08
поэтому и поплыл разъём, что не развёл!.....добавь 2 автомата 16-25а, а на пушку кинь новый провод, хотя бы 4кв!