Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.10.2019 в 08:37:47

Vert15, Добра конечно хватит. Для обеспечения безопасности, тепло и электроснабжения достаточного одного соображающего электрика. Чайникам касаться к этому делу, категорически запрещено.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.10.2019 в 09:03:44

Vert15 написал: Хватит ли всего этого добра, чтобы иметь в гараже 6х8 (кирпич стены + потолок бетонные плиты) хотя бы + 15 при 10 градусах мороза за бортом?

примерный расчёт ссылка

Vert15 написал: Есть тепловая пушка электрическая на 5 квт, а так же тены 1 квт и масляный обогреватель 1 квт и печка со спиралью 1 квт. Как это все дело подключить к трехфазному счетчику в гараже?

Масленый радиатор в топку - самое бесполезное в гараже. На пушку - кабель 2х4(сомневаюсь, что у Вас есть заземление) в идеале 3х4 ВВГ нг, АВ на 25 А, и две линии по 3х2,5 с других фаз, АВ на 20 А, плюс АВ на освещение. примерно как то так

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vert15
Vert15
Новичок

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

27.10.2019 в 09:11:59

alex50, а куда их добавлять? У меня в щитке стоит трехфазный автомат и с ним на пару сразу 2 еще однофазных обычных на 25 ампер, один из них пустой, а ко второму проводка в гараже подсоединена.

Rumato написал: Vert15, Добра конечно хватит. Для обеспечения безопасности, тепло и электроснабжения достаточного одного соображающего электрика. Чайникам касаться к этому делу, категорически запрещено.

Rumato, С финансами беда, совсем беда)

0
Vert15
Vert15
Новичок

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

27.10.2019 в 09:19:39

megrad, Что-то я ничего не понял :cool:
Сегодня пойду щиток сфотографирую) Ну кабель я понял, что нужен толстый, а вот остальное там что-то мудрено как-то.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20702

27.10.2019 в 09:21:49

С финансами беда, совсем беда) Vert15, А с электроотоплением , будет просто катастрофа в кармане .

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20702

27.10.2019 в 09:24:17

Vert15 написал: megrad, Что-то я ничего не понял :cool:
Сегодня пойду щиток сфотографирую) Ну кабель я понял, что нужен толстый, а вот остальное там что-то мудрено как-то.

Vert15, Вам уже сказали, для мудреного мудрецов - вызывают . Не лезьте в это дело .

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.10.2019 в 09:33:49

Vert15,

С финансами беда, совсем беда)

Эта беда решается простой продажей гаража.

0
DmitryB
DmitryB
Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 237

27.10.2019 в 14:32:32

Какие подрозетники выбрать для монтажа в кирпич и газоблок десятку, чтобы было всё по феншую и сохранялась возможность установки каких-нибудь фибаровских приблуд? Монтаж выполнен кабелем 3х1.5/2.5 с механизмами розеток и выключателей ещё не определился.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

27.10.2019 в 15:27:53

DmitryB написал: фибаровских

что это?

0

Вечный студент

alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1926

27.10.2019 в 15:34:54

достаточно и 2-х однофазных, раз уж ещё один появился! разведи хорошим проводом по розеткам, а на пушку разъём помощней! Не вижу особого труда даже для дурака! Сегодня такие работы выполняют даже курьеры с Юду!)))

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.10.2019 в 15:43:52

А как вы думаете, является ли проводка, проложенная в гладких трубах D16 с плавными поворотами, реально сменяемой:

В одной трубе планируется один плоский ВВГ 3х2.5, а в другой антенный коаксиал и один-два сетевых UTP.

По ту сторону стены проблем нет, сквозь нее идут отрезки D16 длиной 300 мм.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу